排烟系统更新时间:2025-11-30 17:19:25

本专题为土木在线排烟系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 01 防烟系统的选择及一般规定 1. 建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统。 2. 防烟楼梯间及其前室的机械加压送风系统的设置应符合下列规定: 1) 建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,当采用独立前室且...查看详情

    用户:不羁的投影仪 浏览量:122 时间:2021-08-23
  • 施行日期:2021年9月1日 修订的主要内容: 1、调整了防、排烟系统的设计计算方法。 2、明确了建筑物地下部分的防烟系统设计要求。 3、增加了首层扩大前室防烟系统的设置要求。 4、明确了地下室疏散楼梯间或前室具有自然通风功能的条件。 5、明确了走廊机械排烟系统的设置要求。 6、调整了防、排烟风管的耐火极限设置要求。 规范全文:...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:202 时间:2021-08-19
  • 首先,有必要明确的是:防排烟系统并不是单一系统,而是 防烟系统 和 排烟系统 两个系统的总称。 防烟系统采用 自然通风方式或机械加压送风 方式 ,防止烟气进入疏散通道的系统。 排烟系统采用 自然通风方式或机械排烟方式 ,将烟气排至建筑物外的系统。 下面就分别对这两个系统进行图文解析: 一、防烟系统 设置部位: ...查看详情

    用户:阿狸粑粑与企鹅 浏览量:1360 时间:2021-07-29
  • 来源: 注册消防工程师 如有侵权,请联系删除 1、防烟系统。 通过采用自然通风方式,防止火灾烟气在楼梯间、前室、避难层(间)等空间内积聚,或 通过采用机械加压送风方式阻止火灾烟气侵入楼梯间、前室、避难层(间)等空间的系统,防烟系统分为自然通风系统和机械加压送风系统。 2、排烟系统 。 采用自然排烟或机械排烟的方式,将房间、走道等空间的火灾烟气排至建筑物外...查看详情

    用户:阿狸粑粑与企鹅 浏览量:129 时间:2021-07-28
  • 1、先计算图纸中的风机的数量并计算设备支架工程量。 2、按计算规则计算通风管道工程量,(如果是镀锌铁皮风管就不需要另计支架工程量,定额中已包含) 3、计算排烟风口、防火阀、排烟阀、正压送风口的工程量。 4、计算防火阀、排烟阀的支架工程量。 5、注意楼道内的正压送风口及屋顶的排烟风机工程量不能漏算。 6、计算各种风管与风机、防火阀连接处的软管的防火帆布工程量。 7、别忘了“系统调试”的工...查看详情

    用户:一只皮蛋 浏览量:161 时间:2021-07-26
  • 建筑物发生火灾时,可燃性材料在热解或燃烧时可产生大量有毒的烟雾,烟雾是妨碍灭火救援行动和导致人员伤亡的重要因素。这些烟雾浓度大,能见度低,流动扩散极快,给人员疏散、逃生带来了非常大的困难。统计表明,火灾造成人员伤亡大多数是吸入烟雾所致,由此造成的窒息性死亡占死亡总数的一半以上。 火灾事实告诉我们防排烟系统在火灾发生时能有效地控制烟气的蔓延;且排烟迅速及时,对救人、救灾工...查看详情

    用户:一只皮蛋 浏览量:122 时间:2021-07-20
  • 看别人的排烟系统原理图好像不是直接生成的样子,用风系统图也不对,那个竖着的排烟系统原理图需要自己画吗?...查看详情

    用户:cof1626675063395 浏览量:244 时间:2021-07-19
  • ...查看详情

    用户:妈妈咪呀q 浏览量:128 时间:2021-07-02
  • 随着经济的快速发展,城市也在逐渐长高,在这些高楼拔地而起的同时,超高层的消防安全问题也引起了大家的重视,那么高楼的消防排烟系统的验收有哪些注意点呢? ?风机 1、风机性能: 要求名牌、资料相互对应且均有消防排烟使用的明显标志且均满足设计的风量、风压及功率要求。现场经常发现排烟风机不满足280度时连续运行30分钟的情况。查看风机电机是否得到有效保护(电机与通风输送介质不直接接触)。 2、风...查看详情

    用户:一只皮蛋 浏览量:131 时间:2021-06-15
  • 建筑排烟系统各部位不同耐火标准的问题和建议...查看详情

    用户:阿狸粑粑与企鹅 浏览量:188 时间:2021-06-09
  • 本文源于:15K606《建筑防烟排烟系统技术标准图示(最新修订版)》 3.4 机械加压送风系统风量计算: 3.4.1 机械加压送风系统的设计风量不应小于计算风量的1.2倍。 3.4.2 防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风的计算风量应由本标准第3.4.5条?第3.4.8条的规定计算确定。当系统负担建筑高度大于24m时,防烟楼梯间、独立前室、合用前室和消防电...查看详情

    用户:uu切克闹 浏览量:27980 时间:2021-06-08
  • 防烟与排烟: 防烟系统和排烟系统这两种系统有很多数据相同,但是也不完全相同,单独看起来很头疼,也不容易记不住。今天小编把他们对比了一下,希望可以帮助大家理清思路,便于记忆。 0 1 左中括号 系统设置场所 左中括号 防烟系统 H>50m的公共/工业建筑和H>100m的住宅建筑,应采用机械加压送风...查看详情

    用户:阿狸粑粑与企鹅 浏览量:108 时间:2021-06-08
  • 我们学习一种消防系统,往往发现时间已经过半,有些知识点还是不太明白,或者理解错误也未曾意识到。究其原因一部分是我们对一些专门用语理解不到位,一知半解,导致知识点的混淆不清。今天就给大家总结一下防排烟系统的21个专业术语。1.防烟系统通:过采用自然通风方式,防止火灾烟气在楼梯间、前室、避难层(间)等空间内积聚,或通过采用机械加压送风方式阻止火灾烟气侵入楼梯间、前室、避难层(间)等空间的系统,防烟系统...查看详情

    用户:枕头不睡觉 浏览量:147 时间:2021-05-25
  • 这部分知识点三科都是重点,通篇都是干货,一定要在理解的基础上不断的复习和做题,强化知识点的记忆和应用! 防烟系统的控制 一、机械加压送风系统应与火灾自动报警系统联动,其联动控制应符合下列规定: 1.应由加压送风口所在 防火分区 内的 两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号 ,并应由消防联动控制器联动控制相关层前室...查看详情

    用户:小蝌蚪找妈妈啊 浏览量:192 时间:2021-05-21
  • 在防排烟或高温通风系统中, 风管 法兰垫片必须是不燃材料,《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016规定: 防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为不燃材料,其耐火等级应符合设计的规定。 这是一条强制性条文,施工必须满足规范的要求。防排烟系统中风管本体的材料一般选用镀锌钢板或纤维增强型防火板,完全能够满足规范的要求。在防排烟系统管道连接中,传统的法兰垫料为石棉...查看详情

    用户:小小小小叮当 浏览量:392 时间:2021-05-21
  • 建筑规范图片1

    今天主要讲述:#烟规4.6.1 建筑防烟排烟系统技术标准 4.6.1 排烟系统的设计风量不应小于该系统计算风量的1.2倍。 #烟规4.6.1 :主要是用来确定排烟系统的设计风量,确定排烟风机的风量就是根据设计风量确定。之所以需要考虑1.2倍系数,主要从三个方面来考虑:阀门漏风、设备本身偏差以及风管系统本身的漏风。一般来说设计风量为1.2倍的系统计算风量,图审就不会有问题。但是,项目验收前的...查看详情

    用户:傻傻的啄木鸟 浏览量:1106 时间:2021-05-11
  • 【机械排烟系统】 1.机械排烟系统的组成和选择 (1) 机械排烟系统是由挡烟垂壁(活动式或固定式挡烟垂壁,或挡烟隔墙、挡烟梁)、排烟口(或带有排烟阀的排烟口)、排烟防火阀、排烟道、排烟风机和排烟出口组成的。 (2) 机械排烟系统的选择 1)建筑内应设排烟设施,但不具备自然排烟条件的房间、走道及中庭等,均应采用机械排烟方式。高层建筑主要受自然条件(如室外风速...查看详情

    用户:辨识度除外 浏览量:2070 时间:2021-04-26
  • 学川小编 注册消防工程师收录于话题《建筑防烟排烟技术标准》-GB51251-2017是2018年8月1日起实施的比较新的规范,未实施之前,这部分主要参考建规来出题,有了新规范之后,可以参考出题的知识点就比较多,而建筑的防排烟系统设计对消防工作的开展又意义重大。所以从备考角度而言,我们对这部分的知识点要引起重视!一、建筑排烟系统的设计应根据建筑的使用性质、平面布局等因素,优先采用自然排烟系统。...查看详情

    用户:近视的火龙果 浏览量:402 时间:2021-04-19
  • 广西制冷学会《建筑防烟排烟系统技术标准》问题释疑2020.5月...查看详情

    用户:无问西南 浏览量:498 时间:2021-03-30