排烟系统更新时间:2025-11-30 17:19:25

本专题为土木在线排烟系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 区别在于:分类不同、组成不同、作用不同。1、原理不同:通风是借助换气稀释或通风排除等手段,实现室内外空气环境质量保障的一种建筑环境控制技术;送风系统在送风的同时对进入室内的空气进过滤、消毒、杀菌、增氧、预热(冬天);排烟系统在火灾发生时能有效地控制烟气的蔓延;且排烟迅速及时,对救人、救灾工作起着关键的作用。2、组成不同:通风系统包括进风口、排风口、送风管道、风机、降温及采暖、过滤器、控制系统以及其...查看详情

    用户:cof1631067484114 浏览量:423 时间:2021-11-23
  • 来源网络整理,如有侵权联系删除 所谓验收就是检验和接收。检验又包括资料检验、实体检验以及功能检验;接收就是对产品的一种认可。通风与空调工程中的防排烟系统涉及人身和财产安全,所以在验收时既要与暖通工程一起验收(因为有风管系统有时共用),还要与消防专项工程一起进行联动调试验收。那么问题来了,通风与空调工程中防排烟系统(消防)验收的内容和要求有哪些呢? 一、资料的验收、检查内容: 1、查看图纸...查看详情

    用户:酷酷的小虾米 浏览量:461 时间:2021-11-01
  • 1.机械排烟系统的组成和选择 (1) 机械排烟系统是由挡烟垂壁(活动式或固定式挡烟垂壁,或挡烟隔墙、挡烟梁)、排烟口(或带有排烟阀的排烟口)、排烟防火阀、排烟道、排烟风机和排烟出口组成的。 (2) 机械排烟系统的选择 1)建筑内应设排烟设施,但不具备自然排烟条件的房间、走道及中庭等,均应采用机械排烟方式。高层建筑主要受自然条件(如...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:210 时间:2021-10-18
  • 一、功能试验 1、试验内容 1)送风机、排烟风机应能正常手动启动和停止,状态信号应在消防控制室显示; 2)送风口、排烟阀或排烟口应能正常手动开启和复位,阀门关闭严密,动作信号应在消防控制室显示; 3)活动挡烟垂壁、自动排烟窗应能正常手动开启和复位,动作信号应在消防控制室显示。 2、送风口及送风机启动试验 (1)送风口的开启和送风机的启动 1)现场手动...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:161 时间:2021-10-18
  • 消防防排烟系统并不是单一系统,而是防烟系统和排烟系统两个系统的总称。 防烟系统采用自然通风方式或机械加压送风方式,防止烟气进入疏散通道的系统。排烟系统采用自然通风方式或机械排烟方式,将烟气排至建筑物外的系统。 防排烟系统,都是由送排风管道、管井、防火阀、门开关设备、送、排风机等设备组成。 防烟系统设置形式楼梯间正压。机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的关系。高层建筑的防烟设施应分为机械加压送...查看详情

    用户:cof1631067484114 浏览量:285 时间:2021-10-14
  • 厨房 是饭店、餐厅的一个重要场所 油烟管道 是一种净化厨房环境的厨房电器 但是 油烟管道上的油垢 却常常被忽略 长期不清洗的管道很易发生火灾。起火原因普遍是厨房内的油烟管道油垢遇明火后燃烧引发。厨房内经常要油炸食物,把火星给“炸”到油烟管道里面。再加上饭店里一般使用的是柴油,火势蔓延迅速,后果不可预知。 消防人士指出,饭店油烟管道内很快就会积起大量油烟污垢,加上油多蹿火,导致了火灾事故的发生...查看详情

    用户:cof1631067484114 浏览量:53 时间:2021-10-14
  • 关于批准《建筑防烟排烟系统复合型耐火风管设计图集》为重庆市工程建设标准设计的通知 日期:2021-08-07来源:设计绿建处 渝建勘设〔2021〕48号 重庆市住房和城乡建设委员会 关于批准《建筑防烟排烟系统复合型耐火风管设计图集》为重庆市工程建设标准设计的通知 各区县(自治县)住房城乡建委,两江新区、重庆高新区、万盛经开区、重庆经开区、双桥经开区建设局,各工程设计单位,各施工图审查机构,各...查看详情

    用户:jjun2014 浏览量:1487 时间:2021-10-12
  • 随着经济的快速发展,城市也在逐渐长高,在这些高楼拔地而起的同时,超高层的消防安全问题也引起了大家的重视,那么高楼的消防排烟系统的验收有哪些注意点呢? ?风机 1、风机性能: 要求名牌、资料相互对应且均有消防排烟使用的明显标志且均满足设计的风量、风压及功率要求。现场经常发现排烟风机不满足280度时连续运行30分钟的情况。查看风机电机是否得到有效保护(电机与通风输送介质不直接接触)。 2、...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:80 时间:2021-10-08
  • 对于民用建筑或高层民用建筑内所装设的空调通风系统及防排烟系统,想必大家都不陌生,其对于建筑本身的重要性不言而喻。而对于这些系统上的各种阀门,如防火阀、排烟阀、排烟防火阀等的开闭控制(牵涉消防联动控制)却颇令人困惑。 笔者就曾经被问到如下问题:20层大楼的屋顶设排烟风机,在风机入口处有一防火阀,请问这个防火阀是常开还是常闭的?就此问题笔者也曾请教过业内人士,答案却五花八门,看法 不一。 ...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:269 时间:2021-10-07
  • 在防排烟或高温通风系统中, 风管 法兰垫片必须是不燃材料,《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016规定: 防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为不燃材料,其耐火等级应符合设计的规定。 这是一条强制性条文,施工必须满足规范的要求。防排烟系统中风管本体的材料一般选用镀锌钢板或纤维增强型防火板,完全能够满足规范的要求。在防排烟系统管道连接中,传统的法兰垫料为石棉...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:113 时间:2021-10-07
  • 依据GB51251-2017中的4.4.12-6条文:每个排烟口的排烟量不应大于最大允许排烟量。 排烟口最大排烟量按下式计算: 试举一例:一地下汽车库,设置了消防机械排烟系统,如图: 其排烟口最大排烟量计算如下:...查看详情

    用户:陆庭侯 浏览量:1320 时间:2021-10-02
  • 目前,地下车库项目的特点主要是密闭性高和建筑面积普遍较大,在施工要求与消防设计越来越严格的情况下,如何能减小汽车尾气中的有害气体的浓度,并减少车库设备运行和建造成本费用,同时还要满足设计规定的消防排烟要求,也是目前在设计工作中所面临的一个设计难点。 传统的风管式通风排烟系统和新型的诱导通风排烟系统是现今车库通风排烟设计中应用最广泛的两种设计方法,以下将对这两种设计方法进行说明和详细的对比,为...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:555 时间:2021-09-30
  • 01、防烟系统 通过采用自然通风方式,防止火灾烟气在楼梯间、前室、避难层(间)等空间内积聚,或通过采用机械加压送风方式阻止火灾烟气侵入楼梯间、前室、避难层(间)等空间的系统,防烟系统分为自然通风系统和机械加压送风系统。 02、排烟系统 采用自然排烟或机械排烟的方式,将房间、走道等空间的火灾烟气排至建筑物外的系统,分为自然排烟系统和机械排烟系统。 03、直灌式机械加压送风 无送风井道,采用风机直接对...查看详情

    用户:温暖的野马 浏览量:71 时间:2021-09-27
  • 防排烟系统分为防烟系统和排烟系统,防烟系统又分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然防烟设施,排烟系统分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。机械加压送风的防烟设施,当防烟楼梯间加压送风而前室不送风时,楼梯间与前室的隔墙上还可能设有余压阀,余压值超过规定时或用旁通管。加压送风口的设置应符合下列规定:除直灌式加压送风方式外,楼梯间宜每隔2层~3层设1个常开式百叶送风口;前室应每层设一个常闭式...查看详情

    用户:温暖的野马 浏览量:112 时间:2021-09-27
  • 第一部分、通风、防排烟、空调风管制作 1、为了提高运输效率、减少消耗和成品的完好性,采取车间预制现场装配的方法,即车间采用机械化加工成半成品形式运输到现场组合装配。 2、风管材质及连接见下表 序号 系统类别 板材 连接方式 1 空调送风管、新风管、排风管(圆形风管直径或矩形风管大边长) ≤200>200~500>500~1120 δ=0.5镀锌板δ=0.75镀锌板δ=1....查看详情

    用户:仗义的野马 浏览量:180 时间:2021-09-24
  • 1、风井面积急剧增大 第3.4.2条防烟楼梯间、独立前室、合用前室、共用前室和消防电梯前室的机械加压送风的计算风量应由本规范第3.4.5~第3.4.8条的规定计算确定。 当系统负担建筑高度大于24m时,防烟楼梯间、独立前室、合用前室和消防电梯前室应按计算值与表3.4.2-1~表3.4.2-4的值中的较大值确定。 表3.4.2-1~表3.4.2-33.4.2-4 ...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:108 时间:2021-09-24
  • 1、防烟系统: 通过采用自然通风方式,防止火灾烟气在楼梯间、前室、避难层(间)等空间内积聚,或通过采用机械加压送风方式阻止火灾烟气侵入楼梯间、前室、避难层(间)等空间的系统,防烟系统分为自然通风系统和机械加压送风系统。 2、排烟系统: 采用自然排烟或机械排烟的方式,将房间、走道等空间的火灾烟气排至建筑物外的系统,分为自然排烟系统和机械排烟系统。 3、直灌式机械加压送...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:71 时间:2021-09-24
  • 此素材来源于网络,如遇侵权,请联系删除...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:503 时间:2021-09-22
  • 一、设计原则 汽车库设有开敞的车辆出、入口时,可采用机械排风,自然进风的通风方式。当不具备自然进风条件时,应同时设机械进、排风系统。 机械进、排风系统的进风量应小于排风量,一般为排风量的80%~85%。汽车库机械通风的排风量,可按体积换气次数或每辆车所需排风量进行计算。 1、按体积换气次数 (1)当层高≤3m时,按实际高度计算换气体积;当层高≥3m时,按3m高度计算换气体积。 (2)当汽车出入频率...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:112 时间:2021-09-18
  • 3.1.4 建筑地下部分的防烟楼梯间前室及消防电梯前室,当无自然通风条件或自然通风不符合要求时,应采用机械加压送风系统。 3.1.5 防烟楼梯间及其前室的机械加压送风系统的设置应符合下列规定: 1. 建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,当采用独立前室且其仅有一个门与走道或房间相通时...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:212 时间:2021-09-13