  • 各位有经验师傅前辈们,小弟请教一下,水冷冷水机组,一旦板式蒸发器冰破以后,整个制冷系统进水包括压缩机。怎么样才能完全去除制冷系统中的水分,使机组恢复正常。目前小弟经常用的就是:更换板式蒸发器,更换压缩机,更换过滤器。电磁阀,膨胀阀和所有铜管氮气吹干,壳管水冷凝器先用氮气闷着吹,等看不到水分后再用氮气吹着,用焊枪来回烤冷凝器底部,烤到水分蒸发掉,油烟出来后,再连上整个系统抽真空,磅氮气,反复几次。把...查看详情

    用户:spc88xxl 浏览量:5163 时间:2013-03-26
  • 我是一个在数据中心机房上班的实习生,想了解一下数据中心机房制冷的整个流程,望有心人解答一下,谢谢啦!@ding@...查看详情

    用户:mq15364813873 浏览量:713 时间:2013-03-24
  • 一个小系统,用了两个相同的压缩机,节流设备为毛细管。两套系统是独立的 但蒸发器和冷凝器都是两进两出,共用翅片。我将一个压缩机停了后,蒸发温度将的很厉害。各位大神能从理论上给我解释下为什么吗? 拜谢。...查看详情

    用户:htt250 浏览量:1795 时间:2013-03-04
  • 请教各位大侠,毛细管的计算公式是什么来着?求助,急!急!急!帮帮兄弟...查看详情

    用户:daiyongqian123 浏览量:1111 时间:2013-02-27
  • 经济器带旁路负荷的低温速冻制冷系统中螺杆制冷压缩机组该如何配置?...查看详情

    用户:zjzhileng 浏览量:1077 时间:2013-02-05
  • 请问制冷系统是否抽真空时间越长越好,为甚麽 新系统和 排空过制冷剂的系统对抽真空有要求吗? 为甚麽...查看详情

    用户:lyy0801 浏览量:2573 时间:2013-01-29
  • 刚接触一个食品厂房项目,里面有几种不同温度的低温冷库,包括 (1)速冻隧道,要求-35度 (2)预冷-10度 (3)包装车间+10度 (4)工艺用-5C乙二醇。 由于之前只接触过单一温度冷库,没见过复杂的,再加上我的背景也不是做制冷的,所以现在不知所措。请教各位大虾几个问题: 1. 像这种情况能用一套氨制冷系统么?比如说用两个或者三个压缩机以及对应的冷凝器,经过冷凝的高压氨液进入一个储氨罐,然后分...查看详情

    用户:gavgao 浏览量:4753 时间:2013-01-17
  • 如题,结霜三种情况 一种很厚 一种薄薄的 门口附近根本不结霜 这是什么问题造成的? 我有三种猜测 第一种是部分霜层太厚 第二种是膨胀阀开启度不够 第三种缺制冷剂了 随便猜测的 请高手帮忙分析下...查看详情

    用户:x2415512945 浏览量:1458 时间:2013-01-12
  • 老是看到机器有故障了,就查吸排气压力高低。我想问一下,吸气压力,排气压力,蒸发压力,冷凝压力这些怎么压力的高低是怎么是怎么知道的?用仪器测量还是什么?有没有最直接的方式就能看出来呢?...查看详情

    用户:fpc981621741 浏览量:4256 时间:2013-01-09
  • 问题一,制冷系统里制冷剂的循环是不是这样?低压的气态冷媒被吸入压机,被压缩成高温高压气体进入油分离器,从油分离器的高温高压气态冷媒进入冷凝器,在经过冷凝器冷凝放热形成高压常温的液态冷媒进入干燥过滤器,视液镜,储液器,然后进入蒸发器蒸发吸热在进入膨胀阀依此循环。 请问是不是这样,哪里有错误的希望前辈们提出并指导。 问题二,有两台两并联压缩机,温度2-8度一用一备,十个风机,控制柜上面四个温控器,八个...查看详情

    用户:fpc981621741 浏览量:10910 时间:2013-01-08
  • 各位大侠: 压缩机:上海日立BSA645CV旋转式,工制:R134a 额定输入功率:295W 电流:1.4A 制冷量为690W 蒸发温度范围:-10 ~ +15℃(0.10 ~ 0.39MPaG); 冷凝器:翅片式,7mm铜管4.7米长(200*280*30mm); 风扇:DC12V 风量为100CFM 毛细管:暂定内径1.1mm; 蒸发器为304不锈钢管中管式:外管12.7mm*0.8,内管8m...查看详情

    用户:wglg331 浏览量:2049 时间:2012-12-19
  • 有一个R22R和23组成的复叠制冷循环,在-70摄氏度的条件下需制取10KW的冷量,当冷凝温度为35度、中间温度为-30度时系统达到平衡。若中间温度不变,相同的制冷压缩机,制冷量变为15KW时,蒸发温度和冷凝温度怎么变化才能重新达到平衡? 请问高手怎么解答?...查看详情

    用户:fangyajun2012 浏览量:1837 时间:2012-12-18
  • 水冷系统和风冷系统 分别是什么原理呢?谢谢...查看详情

    用户:wang85523 浏览量:986 时间:2012-12-09
  • 哪位能帮帮忙 求冷水机组制冷系统除水除湿的具体步骤...查看详情

    用户:liwuyang01 浏览量:1781 时间:2012-12-03
  • 新疆金川热电有限责任公司绿原工业园区2×135MW热电联产项目起动备用变压器/空冷系统招标 2012-11-22 招标编号:0689-1240xtgjzb04/06 所属行业:机械电子电器 标讯类别 国内招标 资源来源:其它 所属地区:新疆 项目名称:新疆金川热电有限责任公司绿原工业园区2×135MW热电联产项目 日期:2012年11月22日 受买方委托对下列产品及服务进行国际公开竞争性招标,本次...查看详情

    用户:yfzb006 浏览量:462 时间:2012-11-23
  • 一个小型制冷系统,制冷量1500W,冷媒R410a,充注量是1000g,像这种制冷系统中的铜干燥过滤器的分子筛要多少克啊?分子筛的多少是根据什么来选择的?有没有什么计算的方法或者是规律性的选择方法?还请高手指点一二,谢谢了~...查看详情

    用户:bear050462 浏览量:1610 时间:2012-11-21
  • 制冷系统通常是对气体进行压缩,对液体进行膨胀。如果将顺序换为用泵对液体压缩,用膨胀阀对气体减压,不知道这两种方案的优缺点...查看详情

    用户:rockmantom 浏览量:573 时间:2012-11-10
  • 请问那位大虾解释下热力膨胀阀进出口接反对制冷系统会造成什么影响。...查看详情

    用户:wsy7406133 浏览量:2334 时间:2012-11-09
  • 各位好,小弟碰到高温制冷的工作问题了,本人有一定的思路,这里求教下65℃的高温环境制冷问题: 1、我该选什么样的制冷剂? 2、压缩机在这么高环境温度下是否会出问题? 3、压缩机放室内还是室外好?为什么? 以上是几个基本问题,我说说我的思路,请大家指点。 我做的是单冷空调,我选的R134a,蒸发温度15℃,冷凝温度65℃。我看压缩机一般都是32℃的环温的,我不知道他在65度下会怎么样?如果放室内,又...查看详情

    用户:lym16553 浏览量:1875 时间:2012-11-06
  • 制冷系统的选择对于冷库的质量非常重要,其中冷库制冷系统主要是压缩机和蒸发器的选择。制冷系统可以说是冷库的核心,在选择压缩机的时候还会有小型冷库、中型冷库和大型冷库之分。 一般情况下,小型冷库选用全封闭压缩机为主。因全封闭压缩机功率小,价格相对便宜;中型冷库一般选用半封闭压缩机为主;大型冷库选用半封闭压缩机,在选用时,也可考虑选用氨制冷压缩机,因为氨制冷压缩机功率大,并可一机多用,但安装及管理比较烦...查看详情

    用户:ffice2012 浏览量:2536 时间:2012-10-25