距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线冷系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与冷系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 状况一:不制冷 状况二:不充分制冷 状况三:制冷不足 状况四:间歇性制冷 更多干货请关注微信公众号易筑暖通: 6173887...查看详情
来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 不良实例(1) 不良实例(2) 不良实例(3) 不良实例(4) 不良实例(5) 不良实例(6) 不良实例(7) 不良实例(8) 不良实例(9) 不良实例(10) 不良实例(11) 不良实例(12) 不良实例(13) ...查看详情
来源:上海市安装工程集团有限公司 作者:葛兰英 王坚安 如有侵权请联系删除 01 前言 冰蓄冷空调技术是指在用电低谷时的电力制冰,将冰暂时蓄存在蓄冰装置中,在需要时(如白天用电高峰)把冷量取出来进行利用。由此可以实现对电网的“削峰填谷”,有利于节约能源,绿色环保。冰蓄冷空调系统主要包括四部分:制冷机组、冰蓄冷设备(或蓄...查看详情
来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 单级压缩原理图: 双级压缩原理图: 两级压缩原理图: 复叠式压缩原理图: 复叠式制冷原理图: 在冷却原理图: 冰水机组原理图: 风冷系统原理图: 水系统图实物原理图: 吸收式制冷原理图: 涡旋式制冷系统原理图: ...查看详情
一、氟利昂制冷系统和氨制冷系统的供液和回气管路介绍 在连接蒸发器上氨制冷系统一般都是采用下进上出的方式,而氟利昂制冷系统则一般采用上进下出的方式。这样做主要是为了方便回油。当然氟利昂制冷系统也有采用下进上出的方式,但是这样会降低冷库蒸发器的换热系数。另外氨系统水平吸气管道应该坡向循环桶或者是气液分离器,而氟利昂系统则应坡向制冷压缩机; 二、两个制冷系统供液方式的差异对比 无论是氨制冷系统或者...查看详情
那位大神有大金中央空调制冷系统图,带解释工作原理...查看详情
冲霜水池容积怎么计算?如何计算制冷系统冲霜水池容积...查看详情
6082289...查看详情
有没有大佬知道喷射式制冷系统的?现在有应用实例吗?研究方向是什么?望大佬能解答一下不胜感激...查看详情
若是工业冷水机制冷系统发作毛病时,气态制冷剂分子数发作变化就会大,压力就会出现反常,远远超出其正常压力工作范围。 冷凝器散热差形成高压侧压力过高工业 冷水机冷热器散热差的主要缘由有 1、冷凝器管内有积垢; 2、冷凝器散热片外表有尘埃 3、冷凝器散热片阻塞; 4、风量不行。 这些缘由都会影响制冷剂与载冷剂进行热交换,制冷剂不能极好放出热量,气态制冷剂就会很难冷凝成为液态...查看详情
一、前言 冰蓄冷空调技术是指在用电低谷时的电力制冰,将冰暂时蓄存在蓄冰装置中,在需要时(如白天用电高峰)把冷量取出来进行利用。 由此可以实现对电网的“削峰填谷”,有利于节约能源,绿色环保。冰蓄冷空调系统主要包括四部分:制冷机组、冰蓄冷设备(或蓄水池)、辅助设备及设备之间的连接和调节控制装置等。 冰蓄冷空调系统设计种类多种多样,运行方式也不尽相同,无论采用哪种形式,其最终目的是为建...查看详情
1、 制冷效果差 推测系统有焊堵时,首先查看系统压力及电流是否正常,可以用压力表测量吸气压力,对于R410A工质,若整机运转时压力在0.9MPa左右(外环温在33~36℃间),电流接近额定电流,基本确定灌注量正常、系统不存焊堵; 若吸气压力、电流偏低较多,首先查看电子膨胀阀开度是否正常,可以在关机、开机时,细听膨胀阀开启或关闭的声音,若有“嗒、嗒”的动作声音,电子膨胀阀是正常的。 还可...查看详情
多联机俗称“一拖多”,指的是一台室外机通过配管连接两台或两台以上室内机,室外侧采用风冷换热形式、室内侧采用直接蒸发换热形式。多联机系统的中央空调解决了传统中央空调的一开俱开的局面,可以更智能化的控制室内机开启,在便利人们生活的同时也大大的节约了能耗。 一、多联机优缺点解析 优点: ◆ 室外机较少,不影响建筑物的外观。 ◆ 造价较水冷机低,运行费用较低。 ◆ 控制灵活,...查看详情
制冷系统性能有哪些影响因素?应该如何进行测量?测量又涉及到哪些知识点?今天我们一起来看。 一个完整的测量所包含的6个要素: 要素一:测量对象与被测量; 要素二:测量环境; 要素三:测量方法; 要素四:测量单位。测量过程中使用的标准量应该是国际或国内公认的性能稳定的量; 要素五:测量资源:包括测量仪器与辅助设施、测量人员等; 要素六:数据处理和测量结果。 ...查看详情
1、低压高高压低,更换压缩机。 2、压力双高要排气,或者散热有问题。 3、表抖系统有水汽,抽空必须更彻底。 4、压力双低亏制冷剂,否则系统有堵闭。 下面详细分析一下口诀的含义: 1、当用空调压力表检测到空调系统的低压比正常高,而高压比正常低的时候,这个时候空调制冷绝对不能达到正常空调的效果。一般故障原因是空调泵内磨损,导致功率下降。这个时候往往需要更换压缩机才能解...查看详情
空调器的制冷制热基本原理几个重要概念: 焓:用于流体,指特定温度作为起点时物质所含的热量。1标准大气压,0℃的焓值为0.焓随流体的状态、温度和压力等参数变化,当对流体加热或加给外功时,焓就增大;反之,流体被冷却或蒸汽膨胀向外作功,焓就减少。 熵:是一个导出的热力状态参数,当制冷剂吸收热量时,熵值必须增加,反之放热时,熵值减少;熵值的变化,可以判断制冷剂与外界之间热流的变化。 节流:指流...查看详情
制冷机组制冷系统混入空气是什么原因?可能发生的原因就是重新组装修理以后,并没有让设备维持在真空状态,还有就是在加制冷剂或是冷冻油的过程中,稍不注意就有可能将系统中把空气带入,还有一种可能是就是制冷西戎在处于负压工作中的时候,如果没有做好严密也事会将空气放进来的。 6027894 当制冷机组制冷系统混入空气会出现什么样的结果呢? 制冷剂中有空气进入后,具有了一定的压力,...查看详情
v 一个200W的制冰机制冷系统,32℃工况下测试: 1.灌注制冷剂R290 50g 蒸发温度要10分钟才重合:拉温平衡后温度入口-15, 出口-15, 冷凝器出口42℃,排气温度75℃ 2.灌注量改为60g, 蒸发温度要4分钟重合:拉温平衡后温度入口-12, 出口-13, 冷凝器出口45℃,排气温度80℃ 现在想把系统温度降到-15℃以下,且蒸发器进出口重合时间保持在...查看详情
1. 能不能把冷凝器出口管与回气管绑在一起换热,这样是不是就可以减小一点冷凝器的面积; 2. 两种毛细管:2*1和2.5*1.4;同一个系统,用这两种毛细管装配测试,假设两种毛细管流量调节到一样, 那这两台机器的制冷效果怎么样了,差别大吗;...查看详情
机组部件有关温度都有正常的温度范围,超出这个范围就属不正常的状态。造成这些不正常的因素可能是故障,也可能是调整不正确,但都要分析它的原因,并及时处理或检查。 1、排气温度的影响 压缩机的排气温度是比较高的,手无法触摸。排气温度超高多数原因是压缩机的吸气温度超高,或是冷凝温度超高所造成,必须引起注意。(之前我们制冷百科公众号有发过排气温度过高的原因的详细分析,有兴趣的小伙伴可以翻阅看看,这里...查看详情