多联机安装更新时间:2024-04-26 15:58:04

本专题为土木在线多联机安装设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与多联机安装设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 中央空调图片1

    来源:制冷网版权归原作者所有基于工程实例看VRV多联机空调的安装流程一、现场材料堆放6249218材料堆放应整齐有序,两端必须封口,确保清洁。铜管应放置在通风干燥,离地面300MM以上的架子上二、室外机安装1、室外机安装位置选取6249219空调室外机离墙必须一米以上,保证散热,并且有足够维修空间2、基础制作6249220基础必须参照设备的安装尺寸制作且有足够的承载能力,基础必须要水平3、室外机就...查看详情

    用户:汪俊杰 浏览量:7657 时间:2020-05-18
  • 中央空调图片1

    来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 一、室内机安装质量案例 1、室内机安装位置 正确:送回风顺畅,保证气流组织 错误:送风管弯转太急,送风不畅 6224053 错误:设备出风口高度与装修侧板高度偏差太大,出风受阻 错误:出风口尺寸是风管的1/3 6224054 错误:室内机安装高度超出技术要求,影响使用效果 错误:离墙近,墙面可能凝露 正确:室内机完成安装后,进行了有效的防尘处理 622...查看详情

    用户:早安暖通 浏览量:4355 时间:2020-01-04
  • 制冷技术图片1

    第一步:进场打孔定位 中央空调跟传统挂机和柜式空调不一样,它的安装是非常靠前的,一般走完水电就要进场了,因为最后管线都是要封在吊顶里面的。 6203779 6203781 6203783 第二步:内机拆封 保护处理 拆封内机,室内机安装好以后,要包裹防尘罩,防止大量灰尘进入机器内部,影响机器运行效果。 出厂的室内机送风口需要加装帆布软接,室内机改造完成后需要用塑料薄膜包裹起来,中央空调进场是很...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:4336 时间:2019-09-24
  • 采暖供热图片1

    来源:制冷百科 如有侵权,请联系删除 多联机的运行介质是制冷剂而不是水,室内、外机的连接管道使用的都是铜管,通过通讯线进行控制。制冷剂管道的细微渗漏都将会导致系统不能正常运行。正是由于多联机设计精巧、技术含量高、控制灵活,所以对安装质量的要求就特别高。 多联机空调不仅限于产品,而是一个系统的解决方案,厂家提供给用户的应该是一个完整的空调系统,安装质量对整个空调系统起着非常重要的作...查看详情

    用户:暖通家 浏览量:2723 时间:2019-07-26
  • 中央空调图片1

    来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 一、引言 三分产品,七分安装”是空调行业众口相传的经验真理,在中央空调的整个系统之中,产品的质量好坏占了30%的部分,另外70%指的就是安装施工。而安装的工艺恰恰又占“七分安装”中的半壁江山,那它到底体现在哪里呢? 二、室内机安装要求 1.室内机安装位置准确,并保证水平度。 2.室内机必须做好防尘措施,防止...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:2306 时间:2019-06-28
  • 暖通工程施工图片1

    来源:制冷百科 如有侵权,请联系删除 6137143 多联机安装的实战视频教程20分钟,耐心仔细看完,有所收获。 6137145 一、安装质量 1、室内机吊装位置要充分考虑送风、回风的顺畅,同时要有足够的维修、维护空间。否则将导致房间制冷、制热效果差,室内机无法维护、检修等问题; 2、室外机是整个系统的心脏部位,散热不好整套系...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:6637 时间:2019-04-19
  • 中央空调图片1

    话说中央空调3分品质7分安装真不为过,要使一套家用中央空调和室内装修配合得当,设计、安装、施工的重要性不亚于空调设备的品质。 室外机组间配管要点:因为冷冻油可能会阻塞在停止的机器侧,请在室外机间水平安装配管或使配管形成一定的斜度连接至室外机。 铜管的保温工程:保温材料需要有足够的耐热能力;保温材料结合紧密,无缝隙;需使用专用分歧管保温附件。 电源线路配线施工:选用的电源线的安全载流量应...查看详情

    用户:huichikt 浏览量:1416 时间:2019-01-02
  • 制冷技术图片1

    1 分歧管的选用与安装常见问题 6019056 60190576019058 2 室内机电源不统一常见问题 60190596019060 3 铜管焊接未使用氮气保护常见问题 6019061 6019062 4 冷媒的追加与选用常见问题 6019063 5 系统内外机的通讯常见问题 60190...查看详情

    用户:早安暖通 浏览量:7349 时间:2018-08-10
  • 中央空调图片1

    外机安装调试-安装示意图 5896557主机安装注意事项: 1.搬运室外机时,必须用两根足够长的吊绳,在四个方向吊;为防止机组中心偏移,起吊移动时绳子夹角必须小于400。 2.安装时用M12螺丝组件紧固机组支脚﹑底架。 3.室外机应安装在250px高的混凝土底座上。 4.机身的安装空间尺寸要求如下图所示。 http://p1.pstatp.com/large/1aca000dc5497827f15...查看详情

    用户:早安暖通 浏览量:1020 时间:2017-10-23
  • 配管允许长度和落差 最大长度、外与内最大落差、内与内落差、第一分歧到最远端长度 http://p3.pstatp.com/large/19f80004bdb5f439bdde 室内、外机连接管的选配 冷媒管尺寸的选择; http://p1.pstatp.com/large/19f50004c005b8ce4440 分歧管的尺寸; http://p3.pstatp.com/large/19f90...查看详情

    用户:汪俊杰 浏览量:12651 时间:2017-07-04
  • 分歧管的选用与安装常见问题http://img.mp.itc.cn/upload/20170522/d3ef20dd6add4a2ba5d0193582dec6f7_th.jpg http://img.mp.itc.cn/upload/20170522/53396a0d0b034b53a1a529283528c4e3.jpg http://img.mp.itc.cn/upload/201705...查看详情

    用户:abcwohao 浏览量:2147 时间:2017-05-24
  • 外机安装调试-安装示意图http://p1.pstatp.com/large/7a60003802dcfe5a041主机安装注意事项1.搬运室外机时,必须用两根足够长的吊绳,在四个方向吊;为防止机组中心偏移,起吊移动时绳子夹角必须小于400。2.安装时用M12螺丝组件紧固机组支脚﹑底架。3.室外机应安装在250px高的混凝土底座上。4.机身的安装空间尺寸要求如下图所示。http://p3.psta...查看详情

    用户:紧张先生 浏览量:932 时间:2016-12-13
  • 中央空调图片1

    “话说中央空调3分品质7分安装真不为过,中央空调因为它要和室内装修配合得当,实际上设备本身只是一个“半成品”,要使一套家用中央空调能够正常运行,设计、安装、施工的重要性不亚于空调设备的品质。下面是介绍中央空调多联机的安装流程。”56244755624497562450256244775624467562446256244685624473562449356244995624503562446156...查看详情

    用户:qq_1470106745890 浏览量:2768 时间:2016-10-13
  • 一、安装阶段篇:中央空调要经过3次安装 中央空调要提前在装修准备阶段就规划好,事先确定好内机安装位置,而且需预排好所需使用的强电线,一般在水电工进场后即可安排厂家上门安装。 1、第一次安装(水电进场时联系安装) (1)吊装中央空调室内机,并对内机进行包裹,避免有灰尘杂质进入; (2)安装排管:冷媒管、冷凝水管、信号线。 2、第二次安装(第一次安装结束24小时之后) (1...查看详情

    用户:yayaxiaojie 浏览量:1792 时间:2016-09-19
  • 多联机空调系统常见安装问题对设备或系统的影响 http://f.zhulong.com/v1/tfs/T1P9VTBTCT1RCvBVdK.jpg 多联机系统施工方案 (一)安装前期准备工作 1)施工图会审:了解本工程设计要求达到的技术标准,明确工艺流程,质量要求。 2)工程配合会议:根据图样会审结果确定各专项工程之间的配合。 3)预埋和预制管件工程会议:将需要由他方进行施工的各种预埋和预制管件...查看详情

    用户:co1456280860158 浏览量:5380 时间:2016-09-05
  • 07K506多联机空调机系统设计与施工安装...查看详情

    用户:ld343992366 浏览量:2951 时间:2016-03-22
  • 中央空调图片1

    本课件是以大金VRV变频多联机为例。引自大金空调课件。专用工具和材料要点:1、请务必使用空调安装专用工具;2、请务必使用空调安装专用材料;3、使用空调安装专用工具时,按照使用规范进行操作。 1、为确保安装质量,请务必使用空调安装专用工具;54266562、为确保安装质量,请务必使用空调安装专用材料;5426655 3、使用空调安装专用工具时,按照使用规范进行操作。[...查看详情

    用户:诺熙 浏览量:5580 时间:2016-01-07
  • 暖通施工图图片1

    多联机工程安装十大禁止一、禁止室内机不统一供电。二、禁止使用四氯化碳清洗管路。三、禁止不充氮气保护进行管路焊接。四、禁止室内外机分歧管不水平安装。五、禁止使用“铜铝连接管”代替铜管进行空调系统安装。六、禁止将气液两相管路一起保温。七、禁止将外机安装在送回风不畅的场所。八、禁止将多联机安装在机房等场所。九、禁止将控制线(通讯线)和电源线(强电)捆绑在一起。十、禁止不按技术手册线径要求选用电缆。 ...查看详情

    用户:ac—米兰 浏览量:12117 时间:2015-09-02
  • 中央空调图片1

    一、现场材料堆放 5306568 材料堆放应整齐有序,两端必须封口,确保清洁。铜管应放置在通风干燥,离地面300MM以上的架子上 二、室外机安装 1、室外机安装位置选取 5306569 空调室外机离墙必须一米以上,保证散热,并且有足够维修空间 2、基础制作 5306570 基础必须参照设备的安装尺寸制作且有足够的承载能力,基础必须要水平 3、室外机就位 5306571 吊机室外机时,要保持机器水平...查看详情

    用户:cbjs81122 浏览量:583 时间:2015-08-26
  • 话说中央空调3分品质7分安装真不为过,中央空调因为它要和室内装修配合得当,实际上设备本身只是一个“半成品”,要使一套家用中央空调能够正常运行,设计、安装、施工的重要性不亚于空调设备的品质。下面介绍中央空调安装流程,公布如下也方便各位同学参照监督。8 i; `/ H2 t2 O8 P) Q& A 安装阶段篇:中央空调要经过3次安装& S5 q- {4 m4 Q9 R 中央空调...查看详情

    用户:dymy_17840 浏览量:1554 时间:2015-08-24