多联机安装更新时间:2024-04-26 15:58:04

本专题为土木在线多联机安装设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与多联机安装设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 配管允许长度和落差 最大长度、外与内最大落差、内与内落差、第一分歧到最远端长度 室内、外机连接管的选配 冷媒管尺寸的选择; 分歧管的尺寸; 冷媒配管施工三原则:清洁,干燥,气密 安装所需的材料标准 铜管: 1.采用去油脱磷无缝紫铜管。 2.材质、规格应满足现行国家标准GB/T 1527《铜及铜合金拉制管》和GB/T 17791《空调与制冷用无缝铜管》的要求。 3.配管的壁厚和硬度必需满足表中的要求...查看详情

    用户:小小小小叮当 浏览量:98 时间:2021-06-24
  • 第一步:进场打孔定位 中央空调跟传统挂机和柜式空调不一样,它的安装是非常靠前的,一般走完水电就要进场了,因为最后管线都是要封在吊顶里面的。 第二步:内机拆封 保护处理 拆封内机, 室内机安装好以后,要包裹防尘罩,防止大量灰尘进入机器内部,影响机器运行效果。 出厂的室内机送风口需要加装帆布软接,室内机改造完成后需要用塑料...查看详情

    用户:妈妈咪呀q 浏览量:127 时间:2021-06-01
  • 分体空调与家用多联机的区别...查看详情

    用户:一只皮蛋 浏览量:119 时间:2021-05-06
  • 为什么现在都要找去专业的中央空调公司去选购空调,就是为了放心! 光安装公司嘴上说专业说好那是没用的,一般正规的公司在安装完毕后都要拿出一份安装验收材料给业主签字的。 所以签字之前的步骤很重要。最冷菌 今天来讲讲验收这方面的内容。 01 材质 安装过程中使用的铜管、水管、隔热材料等主要材料的材质、规格、隔壁、壁厚,用于固定室内外机的底座、支架所使用的型钢、螺帽、螺栓等辅助材料都必须...查看详情

    用户:gienix 浏览量:323 时间:2021-02-26
  • 近几年来,随着国际物流业巨头及零售业巨头大举投资中国市场,以及国内民用冷库设施的改造和国内零售商的崛起,中国的低温物流业和零售业正在经受着从传统制冷设备和系统向国外先进制冷系统和设备过渡的过程。下面由小编为您讲述冷库并联压缩机系统技术应用。 冷库并联机组 是指两台或两台以上的压缩机,并联共用一套制冷回路而组成的制冷机组,根据制冷温度和制冷量以及搭配冷凝器的不同,并联机组的形式可多种多样。 即:同...查看详情

    用户:叶无穷 浏览量:380 时间:2021-01-27
  • 冷媒配管施工三原则:清洁,干燥,气密。 一、安装所需的材料标准 铜管: 采用去油脱磷无缝紫铜管; 材质、规格应满足现行国家标准GB/T 1527《铜及铜合金拉制管》和 GB/T 17791《空调与制冷用无缝铜管》的要求。 保温: 必须符合国标规定,并应具有出厂合格证、质量证明书。 采用B1级防火等级的泡沫橡塑绝热制品。 工具: 专业的安装工具能保证铜管系统气密性,避免日后...查看详情

    用户:gienix 浏览量:249 时间:2021-01-26
  • 01 配管允许长度和落差 最大长度、外与内最大落差、内与内落差、第一分歧到最远端长度 02 室内、外机连接管的选配 冷媒管尺寸的选择 分歧管的尺寸 03 冷媒配管施工三原则:清洁,干燥,气密 04 安装所需的材料标准 铜管 1.采用去油脱磷无缝紫铜管。 2.材质、规格...查看详情

    用户:阿狸粑粑与企鹅 浏览量:197 时间:2021-01-19
  • 1、分歧管的选用与安装 外机并联使用Y形分歧管代替U形分歧管或分歧管没有水平摆放,引起冷媒和润滑油分配不均匀。 对系统的影响: (1)冷媒量偏少的室外机连续高温运行容易引起压缩机退磁、冷冻机油润滑效果差、压缩机内部绝缘层老化等问题,最终导致压缩机烧毁。室内机冷媒分配不均会造成系统部分内机效果差。 (2)外机润滑油不足造成压缩机缺油卡棚、涡旋盘严重磨损等问题。 2、室内机电源不统一 (1)同一...查看详情

    用户:gienix 浏览量:427 时间:2021-01-07
  • 1、冷媒管 ①冷媒管一般选用去磷无缝紫铜管,规格Φ19.05以下的铜管采用盘管,减少铜管接头,规格大于Φ19.05的采用直管; ②冷媒管施工必须保证管内干燥,尽量避免在雨天施工; ③冷媒管焊接过程中必须充氮气保护,充氮气压力保证在0.02MPa,可装流量计控制,保证焊接效果良好。因为氮气流量过大,焊接处容易产生砂眼,流量过少,则会产生氧化膜过多。充氮气方法:从一端冲入氮气,其他开口处封死,...查看详情

    用户:嘿呀嘿呀 浏览量:328 时间:2021-01-05
  • 变频多联机的安装规范和禁忌一、现场材料堆放 材料堆放应整齐有序,两端必须封口,确保清洁。铜管应放置在通风干燥,离地面300MM以上的架子上。二、室外机安装1、室外机安装位置选取空调室外机离墙必须一米以上,保证散热,并且有足够维修空间、2、基础制作基础必须参照设备的安装尺寸制作且有足够的承载能力,基础必须要水平。 3、室外机就位 吊机室外机时,要保持机器水平,机身与吊绳接触部位应加软垫以免磨损...查看详情

    用户:极恶都市 浏览量:290 时间:2020-12-25
  • 多联机系统常用工具 室外机地点选择 安装地点选择: 1、室外机应放置于通风良好且干燥的地方 2、室外机的噪音及排风不应影响到邻居及周围通风 3、应安装于阴凉处,避开有阳光直射或高温热源直接辐射的地方; 4、不应安装于多尘或污染严重处,以防室外机热交换器堵塞; 5、不应将室外机设置于油污、盐或含硫等有害气体成分高的地方 安装要点: 1、机组与基础间应按设计规定安装隔振器或隔振垫 2、室外机与基础...查看详情

    用户:辨识度除外 浏览量:454 时间:2020-12-17
  • 三、制冷管路的连接: 1、工厂生产的并联压缩机组一般已按企业标准或工程商的特殊要求布置了相应的制冷管路,比如供液和回气管路。安装前仔细查看压缩机和制冷管路的编号。还有些大型系统的储液器与机组会分体放置,需进行供液管路的现场连接。 2、机组的管路系统在出厂前已经过清洗与干燥。现场接管时可能会有外界杂物进入系统。因此,安装管道期间必须小心防止外部杂物进入管道系统。所有制冷系统部件的安装应严...查看详情

    用户:蓝精灵制冷课堂 浏览量:184 时间:2020-11-20
  • 采用多台压缩机并联装配在一个底架上的制冷装置,称为并联压缩机组。机组中所有的压缩机共用除末端蒸发器外其它几乎所有的组件,如油分离器、冷凝器、储液器和汽液分离器等。这种整体化设计的机组,极大地提高了制冷装置的运行效率,降低了运行成本,提高了核心部件的使用寿命,系统的高集成度也便于用户的维修和管理。机组一般被安装在专用的机房内,与之配套的冷凝器一般被安装于室外。那么,安装机组时需要重点关注哪些事项呢?...查看详情

    用户:蓝精灵制冷课堂 浏览量:274 时间:2020-11-11
  • 中央空调图片1

    多联机式空调系统的质量好坏, 30%在空调的生产厂家,而70%在于安装 ,由此可以看出安装在整个空调系统中所占比重是十分重要的。虽然各个生产厂商在出厂时对产品进行了严格的质量控制,但由于很多安装工作由设备代理商或安装商具体负责, 在 施工时尚缺乏严格统一的规范和标准,常常产生有关产品质量的投诉。下面总结那些多联机安装施工过程中, 常见 忽略的细节,以正确安装与注意事项。 室...查看详情

    用户:无问西南 浏览量:3794 时间:2020-11-03
  • 制冷技术图片1

    一、室内机安装 1.位置准确,并保证水平度。 二、室内机必须做好防尘措施 防止装修异物进入机组,造成后期机组产生异味、 电机异响、冷凝水管脏堵、蒸发器脏堵,空调制冷效果差。 回风口和出风口也可以采用防尘贴,在防尘贴上注明内机出风口和回风口尺寸,检修口位置也要标明,方便后续人员施工。 1.室内机必须预留足够的检修空间,并且必须采用无异味阻...查看详情

    用户:小小小小叮当 浏览量:3906 时间:2020-09-17
  • 制冷技术图片1

    冷凝水管安装图解 图例1:冷凝水管正确安装示意图 图例2:存水弯头安装图例 图例3:带提升泵的冷凝水管安装图例一 图例4:带提升泵的冷凝水管安装图例一 2 自然排水机组冷凝水管安装 1)、水封设置:当机组的冷凝水盘位于机组的正压段时, 冷凝水盘的出水口不应设置 水封; 位于负压段时, 应设置水封, 水封高度应大于冷凝水盘处于正压或负压值。 2)、挂壁机和不带水泵的座吊机排水管安装:安装挂壁机...查看详情

    用户:意难平又平 浏览量:3965 时间:2020-09-03
  • 暖通施工图图片1

    室内机安装质量问题案例: 1、室内机安装位置:626519662651972、室内机吊装62651983、室内机保护4、室内机安装预留检修口室外机安装质量问题案例: 1、室外机安装:2、室外机基础制作冷媒管路安装质量问题案例: 1、铜管摆放要整洁、干燥2、正确使用铜管割刀3、正确使用扩管器4、正确选用、安装分歧管5、正确使用充氮气焊接6、规范冷媒管路施工冷媒管路安装质量问题案例: 1、排水管坡度问...查看详情

    用户:小眼睛松鼠 浏览量:4428 时间:2020-08-07
  • 配管允许长度和落差 最大长度、外与内最大落差、内与内落差、第一分歧到最远端长度 室内、外机连接管的选配 冷媒管尺寸的选择; 分歧管的尺寸; 冷媒配管施工三原则:清洁,干燥,气密 安装所需的材料标准 铜管: 1.采用去油脱磷无缝紫铜管。 2.材质、规格应满足现行国家标准GB/T 1527《铜及铜合金拉制管》和GB/T 17791《空调与制冷用无缝铜管》的要求。 3.配管的壁厚和硬度必需满足表中的要求...查看详情

    用户:包罗万万 浏览量:765 时间:2020-07-24
  • 中央空调图片1

    VRF多联机空调机组安装流程如下: 6258864室外机安装 一、室外机技术参数 空调设备标定的制冷量和制热量是在标准工况测试出的数据。 根据不同的地域进行选型 二 、机组验收 1、核对机组型号; 2、检查机组外观,外包装是否有破损;外包装破损应及时通知发货方,若收货 请在收货单 注明破损情况 3、机组再拆外包装前尽可能的离安装地点近,在搬运和吊装过程中严禁踩踏机组 三、室外机...查看详情

    用户:感官小世界 浏览量:4325 时间:2020-07-09
  • 来源:制冷网 如有侵权请联系删除 《建筑暖通设计实操培训视频班》 点击链接免费试听:https://edu.co188.com/lesson/2350_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in 配管允许长度和落差 最大长度、外与内最大落差、内与内落差、第一分歧到最远端长度 室内、外机连接管的选配 冷媒管尺寸的选择; 分歧管的尺寸; 冷媒配管施工三原则:清洁...查看详情

    用户:早安暖通 浏览量:10124 时间:2020-05-28