  • 变配电室、高压中心配等设备房是否需要设置平时通风和事故通风系统。...查看详情

    用户:薯片狂魔 浏览量:26664 时间:2017-02-10
  • 有两个关于事故通风的问题,请教大家: 1、发电机房有气体灭火后的事故后通风,又有轻柴油的事故通风,是否同时设置两种探测器来联动事故风机运作? 2、厨房的事故通风,按技术措施,应设置烟气的CO浓度探测器,但厨房又是有燃气的,是否要同时设置两种探测器来联动事故风机动作?...查看详情

    用户:小虎爸 浏览量:543 时间:2017-02-06
  • 目前小弟做项目的时候,遇到变配电房通风的时候一般是按该机房设备换热量计算。根据房间大小设置1~3个下排风口(带电动调节阀),平时关闭,气体灭火后电动打开,下排风口并没有特意去计算风量,只是在主管上留一个支管出来直接做下排风口,根据整个房间的风量调整风管大小,一般400x320或320x250左右。这样做平时审图一般不会提什么意见,现在遇到的这个项目的审图要求“气体灭火的房间火灾后防护区下部排风量应...查看详情

    用户:kobe790 浏览量:4702 时间:2016-09-26
  • 目前有一个项目,仓库火灾类型为丙类,之前考虑可能放散有害物质,做了事故通风,请问丙类有必要做事故通风么?做事故通风的目的是什么?如果做了事故通风就一定要做防爆风机么?另外,甲类库房做了下排三分之二的事故通风,排风口需要出屋面么?急求!...查看详情

    用户:wendy1089 浏览量:1110 时间:2016-07-29
  • 排风风机平时和事故一起的话是需要备用的,那送风机呢...查看详情

    用户:j09150317 浏览量:3444 时间:2016-04-06
  • 请教各位前辈几个问题: 1、相邻的几个厨房,事故通风可以共用一个排风系统吗?比如A厨房燃气泄漏,排风经过B、C厨房排至室外,这样会不会导致B和C厨房也不安全? 2、厨房燃气泄漏的事故通风,排风能通过油烟井排到屋顶吗? 3、最新《建筑设计防火规范》GB50016-2014中6.2.3规定公共厨房要用防火隔墙、门窗,这其中的意思就是公共厨房应该是一个独立防火分区?...查看详情

    用户:ncwu200808912 浏览量:9517 时间:2015-11-03
  • 规范上说明机械送风进风口语事故通风排风口必须距离20m以上,若水平距离不足20m,排风口必须高于机械送风进风口6m以上,现在甲类车间都有门斗,正压送风进风口一般在屋面,如果事故通风采用轴流风机的话排风口高于送风进风口6m的距离如何满足?...查看详情

    用户:j09150317 浏览量:3890 时间:2015-05-19
  • 氢气间事故通风如何设计,需要布置的风口类型及详细条件...查看详情

    用户:wj王健 浏览量:670 时间:2015-04-17
  • 今天看到东南大学设计院图纸,地下生活水泵房做了事故通风,规范没说要做啊...查看详情

    用户:star-cluster 浏览量:1837 时间:2015-04-07
  • 请问地源热泵机房,要做事故排风吗,就是制冷剂泄漏后的事故通风要做吗...查看详情

    用户:star-cluster 浏览量:3307 时间:2015-03-07
  • 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50736-2012)第6.3.7条规定:氟制冷机房应分别计算通风量和事故通风量,且事故排风口上沿距室内地坪的距离不应大于1.2m。 小弟手上有一个地源热泵机房需设置机械通风系统,机房位于地下一层,建筑面积约600㎡,机房梁下净高4.0m,共设置4台地源热泵主机和2台螺杆式冷水机组,冷媒为R134a。那么问题来了!! (1)满足”事故排风口上沿距室内地...查看详情

    用户:tianway6 浏览量:6392 时间:2015-01-09
  • 通风排烟图片1

    设有屋顶,建筑外围护结构局部采用封闭式墙体,所占面积不超过该建筑外围护体表面面积的二分之一(不含屋顶面积)的生产性建筑物。 化工采暖通风与空气调节设计规范( HG/T20698-2009)中对于这类建筑正常通风有这样的规定 5.5.3对于敞开或半敞开的宜首先采用有组织的自然通风。 那还需要做事故通风吗? 敞开式建筑呢 5034819...查看详情

    用户:hxw286 浏览量:5109 时间:2014-12-30
  • 制冷机房需做事故通风,平时6次,事故12次,我们可不可以不设置上排风口仅设置下排风口(12次),平时和事故均打开,这样不是更有利于气流组织吗,且满足平时和事故通风要求??...查看详情

    用户:erlingsan 浏览量:9144 时间:2013-12-30
  • 新暖规写了,几种是要做事故通风的,氟,氨,直燃溴化锂,都是要做的, 但是我们在做冷冻机设计的时候,写了环保冷媒,这个时候按理说可以正常的6次通风就可以了 可是,设计人员一般也无权去确定最终的产品中标,最后, 很有可能中标的产品采用的制冷工质是需要事故排风的! 面对这个问题,我该如何界定冷冻机房要不要做事故排风?大家一般是怎么处理这个问题的。...查看详情

    用户:star-cluster 浏览量:17627 时间:2013-12-22
  • 本帖最后由 wz3218 于 2013-9-26 11:54 编辑 问题如上,电气的问消防泵房通风机是否需要消防排烟时也运作?他的疑问是如果事故排风当普通风机,消防时是要切断电源的,所以要搞清楚消防时是否也运作。...查看详情

    用户:wz3218 浏览量:1853 时间:2013-09-26
  • 通风排烟图片1

    当生产设备偶然产生故障或事故时,会突然散发大量有害气体或有爆炸性气体的车间,应设置事故排风,以备应急时使用。 事故通风所必须的风量应由事故通风系统和经常使用的通风系统共同保证,在发生事故时,必须能提供足够的送排风量。 事故排风量,应根据工艺设计所提供的资料计算确定。当工艺设计不能提供有关计算资料时,换气次数不应小于12次/h。但在生产中可能散发大量有害物或易造成急性中毒或易燃易爆的化学物质的车间,...查看详情

    用户:nuantong_new 浏览量:16644 时间:2013-07-19
  • 请教下大家,甲类仓库(8*16m)正常通风兼做事故通风,怎么做啊? 我们这边的常规做法是换气次数大于14次/小时。 墙上设置壁式安装轴流风机排风,门窗百叶自然进风,风机安装在窗户下(气体密度比空气重)。。。 但是这不是照成气流短路了,有毒气体通过壁式风机下面排出,门窗户缝隙又吸进去了。。。。 这不是不符合GB50019 事故通风5.4.5和HG/T 20698 5.6.5,5.6.4 关于排风口于...查看详情

    用户:jj520078 浏览量:40388 时间:2013-04-28
  • 新规范6.3.9提到了,老规范也说了,对比一下,二者解释不太一样,新规范意思住宅也应该考虑事故通风,各位怎么做的...查看详情

    用户:hj8501046 浏览量:25725 时间:2013-04-09
  • 小弟手上有一个工业项目,里面是防爆冷库,不知道是否需要做事故通风,请问知道的大哥门不吝赐教。 请明确说说怎么做,因为事故通风系统上的风阀是常闭的,不知道事故的时候能不能开启的了。 因为冷库是-25°C 以下,有可能会结冰冻住。 谢谢!...查看详情

    用户:lylliu123 浏览量:2689 时间:2013-03-02
  • 09技术措施6.2.4提出,不论何种组分制冷剂的冷水机组,制冷机房内必须设置事故通风;事故通风的换气次数一般按照12次计算. 问题:机房设置事故通风的目的在于制冷剂的泄漏会迅速排出机房内的空气,造成空气含量减少,对工作人员产生窒息的危害.那么如果是溴化锂吸收式制冷,制冷剂是水,水的泄漏肯定不会对人员产生危害,那么溴化锂机房是不是必须设置事故通风呢?设置事故通风的目的是为了排除制冷剂的危害呢,还是排...查看详情

    用户:chenjue1986 浏览量:18094 时间:2012-12-04