距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线通风施工设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与通风施工设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
1、对空压机及配套设备必须认真检查、试机、在确保完善、有效、可靠后,方可投入使用。 2、必须专人管理、专人操作、专人维修和进行经常性的检查,确保安全。 3、对高压风管路安装和使用应: (1)管路应敷设平顺,接头密封可靠,防止漏风,凡有裂纹、创伤、凹陷等现象的差质钢管不得使用。 (2)洞内风管路宜铺设于电缆、电线相对的另一侧,并与运输轨道有一定距离,管道高度不得超过运...查看详情
一、工程概况 沪蓉西高速公路龙潭隧道全长8.7公里,为特长隧道,在距出口三公里处设3号、4号两座竖井辅助洞内通风。其中3#竖井深335米,井筒直径7.0米;4#竖井深349米,井筒直径5.3米,在高速公路中均为深井,两井采用复合式衬砌形式支护,井筒每20米设一壁座,壁座直径分别为9.0米、7.3米。 二、井筒地质: 井筒穿过第四系表土层残积、堆红色含砾粘土及老窑废碴组...查看详情
5268283 详见5268285 5268283...查看详情
一、工程概况 烟台厚木袜业新工厂工程位于烟台市经济技术开发区,其中建筑面积 : 1 6 28 1 .08m2。其中办公楼为1614.69m2,空调末端的形式采用风机盘管加新排风系统,工厂栋14313.37m2,空调末端的形式是温湿度精确控制的全空气系统。 厚木整个换热系统由:两台制冷机(一台离心机和一台螺杆机),四台冷却塔,两台冷水泵,两台冷却水泵,两台热水泵,两台补水泵,八台空调箱及末端...查看详情
1工程概况 青岛胶州湾隧道工程是一项规模宏大的跨海工程,设双向双洞6车道。隧道部分采用3孔隧道形式穿越海域,两侧为主隧道,中间1孔为服务隧道。第1施工合同段主要有进口服务隧道和左线2845m,合同段内无左线洞口,且服务隧道进口由东向北以半径为55m的回头曲线上跨左线主隧道再进入海域的设计方式。另根据总体工期目标,本合同段安排3个专业队伍负责施工,前期服务隧道施工须通过右线斜井施工且主隧道要利用服务...查看详情
1.适用范围 本工艺标准适用于风压小于或等于0.01~0.015MPa的各类离心式通风机、各类轴流式通风机的安装工程,其用途包括一般通风换气、排尘通风、输送煤粉、防腐蚀、工业炉吸风、耐高温、防爆炸、矿井通风、电站锅炉引风、电站锅炉通风、冷却塔通风、一般通风换气等。 2.施工准备 2.1技术准备 2.1.1安装前,应掌握有关设备安装的技术资料,包括设备参数表,施工图纸,供货商提供的...查看详情
3.2.1.2 散装通风机 ⑴ 基础验收 见3.2.1.1⑴。 ⑵ 开箱验收 见3.2.1.1⑵。 ⑶ 设备拆卸清洗 ① 风机设备安装前,应将轴承、传动部位及调节机构进行拆卸、清洗,装配后使其转动,调节灵活,但叶轮直接装在电动机轴上的风机可不拆卸。 ② 立式轴流通风机应清洗变速箱,齿轮副或蜗轮副。 ③ 拆卸顺序: a. 离心式通风机 b. 轴流通风机 ...查看详情
4.质量检验 4.1质量检验标准及方法 4.1.1离心通风机质量检验标准及方法 4.1.1.1保证项目 ①设备安装前必须有;机器出厂合格证明书,及技术文件。 检验方法检查技术文件和资料 ②设备基础经中间交接并复检查合格。 检验方法:检查中间交接及复查记录。 ③设备及零部件齐全、无缺件、损坏或锈蚀,需要解体检查时,拆卸的零部件经清洗、检查合格后才能进行装配。 检...查看详情
通风机安装施工工艺标准 1. 适用范围 本工艺标准适用于风压小于或等于0.01~0.015MPa的各类离心式通风机、各类轴流式通风机的安装工程,其用途包括一般通风换气、排尘通风、输送煤粉、防腐蚀、工业炉吸风、耐高温、防爆炸、矿井通风、电站锅炉引风、电站锅炉通风、冷却塔通风、一般通风换气等。 2. 施工准备 2.1 技术准备 2.1.1 安装前,应掌握有关设备安装的技术资料,包括设备参数表,施工...查看详情
摘要:随着我国人民生活水平的不断提高,住宅建筑越来越注重节能。本文以住宅建筑采暖通风设计原则基础,结合工程实践经验,探讨了住宅建筑采暖通风施工技术要点,指出其施工质量控制要点。 关键词:住宅工程;采暖;通风;施工技术 1 引言 随着改革开放、加入WTO后全球化进程的加速,人民生活水平的日益提高与改善,对热舒适要求越来越高,也导致了建筑能耗快速增长。空调和采暖是建筑能耗中的主要消耗,占总能耗的一半以...查看详情
1.风管制作时,咬口缝宽度均匀,法兰翻边宽度一致,翻边宽度不得小于6mm,风管纵向接缝应相互错开。 2.当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,且其管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m2,中、高压风管大于1.0m2,均应采取加固措施。 3.风管连接的接口处应严密、牢固,连接法兰的螺栓均匀拧紧,其螺母宜在同一侧。风管法兰垫片的材质应符合系统功能的要求,...查看详情
一、某通风空调工程的工程概况、施工图与施工说明 1、工程概况: 本工程为某工厂车间送风系统的安装,其施工图见图5-5、图5-6。。室外空气由空调箱的固定式钢百叶窗引入,经保温阀去空气过滤器过滤。再由上通阀,进入空气加热器(冷却器),加热或降温后的空气由帆布软管,经风机圆形瓣式启动阀进入风机,由风机驱动进入主风管。再由六根支管上的空气分布器送入室内。空气分布器前均设有圆形蝶阀,供调节风量用。 514...查看详情
《通风与空调工程施工质量验收资料大全》 ——————————————————————————— *资料简介: 本文件为PDF格式,这份资料包含了四十多份表单,全部都是通风、空调工程的施工质量验收方面的表单资料,非常具有使用价值哦! *适应人群: 从事通风、空调、施工等工程人员,以及后期验收、监理、质检人员。 *作者说明: 请尊重作者原创,注册回复很简单!欢迎回复、转发和加热!感谢关注妹子!请关注后...查看详情
通风工程在施工中,要求与上建配合项目有: (1)通风设备基础施工时,应事先与专业图纸复核其平面位置、标高、几何尺寸等,当需要预埋地脚螺栓时,为了保证螺栓位置的准确性,基础形状复杂且螺拴数量较多时,宜采用预制螺栓间距样板,保证准确位置,使设备顺利就位。并保护好地脚螺栓的丝扣部分。 (2)结构施工时,对风管穿墙、穿楼板应按复核后的位置及标高、洞口尺寸预留,施工时专业施工人员应配合复测,确认无误...查看详情
用此贴记录通风空调施工全过程,此贴应该很长,不断更新。希望大家多多提出宝贵意见:lol...查看详情
简介:本图为七贤岭疗养区北区地块项目11#地下车库通风及防排烟设计施工图。本地下一层车库建筑面积约 17186m2, 分为五个防火分区, 每个防火分区又分为两个防烟分区,以挡烟垂壁分开; 挡烟垂壁采用 1.5mm厚(高500mm)钢板制做. 每个防烟分区设独立的排烟机房,独立的排烟系统. 每个防烟分区排烟量按 6次/h, 补风量不小于排烟量的50%。图纸包括:地下一层平时通风设计说明及设备表、地下...查看详情
【暖通施工现场】厂房通风空调 除尘施工现场图片赏析 千里之行始于足下,要建筑百丈高楼,得先打好地基,做好暖通。 近些年,随着人们对生活、工作的环境品质要求的逐渐提高,尤其是对建筑物使用中各类配套设施的品质也有了进一步的要求,暖通工程作为设备专业中的重要项目,其施工现场的质量尤为重要。在日常的暖通工程施工过程中,我们发现尚存在一些易被忽略的问题,如不及时纠正会留下诸多隐患! 以下为大家分享一组厂房...查看详情
【暖通施工现场】厂房通风空调 除尘施工现场图片赏析 千里之行始于足下,要建筑百丈高楼,得先打好地基,做好暖通。 近些年,随着人们对生活、工作的环境品质要求的逐渐提高,尤其是对建筑物使用中各类配套设施的品质也有了进一步的要求,暖通工程作为设备专业中的重要项目,其施工现场的质量尤为重要。在日常的暖通工程施工过程中,我们发现尚存在一些易被忽略的问题,如不及时纠正会留下诸多隐患! 以下为大家分享一组厂房通...查看详情
简介: 图纸包含:设计说明、设备明细表、排风系统表、平面图等。 1. 主楼防烟楼梯间及合用前室分别设机械加压送风系统,楼梯间设计正压值50Pa、合用前室设计正压值30Pa;2. 电梯机房设排气扇机械排风;3. 防烟系统控制方式详设施图01/08.1. 平时使用的机械通风系统其单位风量耗功率(WS)均小于0.32;风机总效率(含风机、电机及传动效率的总效率)大于0.52.2. 通风设备均采用低噪声设...查看详情
本帖最后由 xiao青 于 2015-1-15 12:04 编辑 暖通专业(空调、通风排烟)施工图设计自审要点表V20140805...查看详情