本专题为土木在线通风施工设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与通风施工设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
通风,是指为改善生产或生活条件,采用自然或机械的方法对某一空气进行换气,以造成安全、卫生等适宜安全空气环境技术。 在建筑工程中,按照通风施工图,完成风机、通风管道、附件、仪表和其他设施的安装,并满足施工安装质量要求的工作过程。 建筑通风系统安装需要土建配合的内容 1、主体施工中的配合 土建结构工程施工时,通风主要任务是预留风管的孔洞、预埋套管和铁件。...查看详情
在投标书中需要这方面内容,希望大家多多指教...查看详情
本项目为某省重点工程,施工时间为2015-2016年度,现项目已完成施工和竣工验收,本帖主要以图片形式展示施工的过程,因时间有限,照片较多,整理过程较长,本人边整理边发图,以供同行交流。...查看详情
关于通风空调系统施工设计(平面图,剖面图,系统图)...查看详情
我这边遇到情况,施工方一边安装风管,一遍进行风管的绝热保温施工。已经下了监理工程师通知单要求施工方暂停施工。 5657985 5657986...查看详情
在进行通风与空调工程施工的过程中,我们经常会犯一些通病。今天,进行了整理,具体内容如下,希望大家看过之后,能尽快改正,以达到更加专业的施工水准。 一、制作通病 1.金属通风管道及部件制作弊病: ●管道断面下料尺寸不准确,造成与法兰配合不严密。咬缝不严密,开缝、半咬,不牢固及端部和咬口交叉处有孔铜; ●风管和管件扭曲不平; ●焊口有砂眼、夹渣、烧穿、凸瘤,焊后板材有变形不矫正; ...查看详情
作为一个牛逼的暖通空调安装工程人,各种姿势随便摆,前空翻、独臂悬空...OK!其实除了这些“体力活”外,你还要掌握另一门绝技,通过甲方验收那是秒秒钟,快跟小编一起看看施工规范现场解读吧......基于施工规范、标准和图集,看一看优质的通风空调工程是如何实现标准化施工的?图文对照并总结施工要点,直观的实例解读值得参考学习! 一、通风系统管道支吊架安装 ...查看详情
14ST201-2 地铁工程机电设备系统重点施工工艺-给排水、通风与空调系统...查看详情
14ST201-2 地铁工程机电设备系统重点施工工艺--给排水、通风与空调系统...查看详情
通风与空调工程施工质量验收规范应用图解...查看详情
广州某地铁通风与空调工程施工方案 5511232...查看详情
本规范适用于建筑工程中通风与空调工程的施工安装。 1.0.3 通风与空调工程安装中采用的工程技术文件、承包合同文件对工程质量的要求不应低于本规范的规定。 1.0.4 通风与空调工程施工除应符合本规范外尚应符合国家现行有关标准的规定。 5505710...查看详情
以上附件内容为VRV系统的施工工艺流程,很多业主甲方等有时候会要求我们把施工流程给他们看,需要做什么、什么顺序、几个步骤、多少流程、保温隔热怎么做之类的 ,以上详尽的介绍了VRV系统的安装流程及工艺要求。...查看详情
一般地下室给排水管道、消火栓管道、喷淋管道、通风管道等施工时会去做施工图二次优化吗?做施工图二次优化的目的是防止这类管道在施工时打架或无法施工。施工图优化有专门的公司承接吗?...查看详情
简明通风与空调工程施工验收技术手册...查看详情
通风空调工程由通风系统和空调系统组成。通风系统由送排风机、风道、风道部件、消声器等组成。而空调系统由空调冷热源、空气处理机、空气输送管道输送与分配,以及空调对室内温度、湿度、气流速度及清洁度的自动控制和调节等组成。 (1)通风系统主要功能是送排风,例如防排烟系统、正压送风系统、人防通风系统、厨房排油烟、卫生间排风等,通过风管和部件连接,采取防振消声等措施达到除尘、排毒、降温的目的。 (2)空调系统...查看详情
1、无法连接风管的接口及连接件、圆形风管的芯管连接应符合要求; 2、薄钢板法兰矩形风管的附件,其尺寸应准确,开头应规则,接口处应严密;、薄钢板法兰的折边(或法兰条)应平直,弯曲度不应大于5/1000;弹性插条或弹簧夹应与薄钢板法兰相匹配;角件与风管薄钢板法兰四角接口的固定应稳固、紧贴,端面应平整、相连处不应有缝隙大于2mm的连续穿透缝; 3、采用C.S形插条连接的矩形风管,其边长不应大于630mm...查看详情
1、适用范围 本工法适用于医药、电子等行业净化通风管道、净化设备以及净化空调配件的安装。 2、施工工序 2.1净化通风管道制作与安装施工工序 2.1.1制作:施工准备(包括机械、器具检查;班组施工技术、安全交底;熟悉施工图纸等)→板材检查、验收→材料清洗、清除油污→放样、下料→制作咬口(折方)清洗咬口油污→制作风管半成品→清除表面油污杂物→铆接成型再清洗风管内外表面→检查验收→封闭管口→入库存放待...查看详情
通风与空调施工空气处理设备安装保护措施: 1.设备应按照产品技术要求进行搬运、拆卸包装、严禁手执叶轮或蜗壳搬动设备,严禁敲打、碰撞设备外表、件及焊接处。 2.设备运至现场后应采取防雨、防雪、防潮措施,妥善保管。 3.设备安装就位后,应采取防止设备损坏、污染、丢失等措施。 4.设备接口、仪表、操作盘等应采取封闭、包扎等保护措施。 5.安装后的设备不应作为脚手架等受力的支点。 6.传动装置的外露部分应...查看详情
1、制作通病 (1)金属通风管道及部件制作弊病: ①管道断面下料尺寸不准确,造成与法兰配合不严密。咬缝不严密,开缝、半咬,不牢固及端部和咬口交叉处有孔铜; ②风管和管件扭曲不平; ③焊口有砂眼、夹渣、烧穿、凸瘤,焊后板材有变形不矫正; ④镀锌钢板质量不好,有受潮变质现象; ⑤净化系统风管内表咬口不平滑,有横向咬口现象; ⑥弯头与三通制作角度不准; (2)塑料风管及管件制作弊病: ①成型不光滑,弧度...查看详情