送风系统更新时间:2025-12-01 18:23:56

本专题为土木在线送风系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与送风系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 我想请教各位高手,对于前室(包括合用和电梯)加压送风系统,我一般在选风量是,结合高规表格,再用缝隙法及风量法计算,然后选大值。 前室风口选用电动风口,平时常闭,着火时开启本层与相关层风口,但选用常闭风口是否要在前室与走到墙上设置余压阀,以保证前室压力便于开启疏散门。当地审图机构对这个问题也没有明确的说法。同时我也看过有关手册,说还有一种方法来保证前室压力,是将前室风口做成常开或自垂百叶,着火时同时...查看详情

    用户:sword9331 浏览量:1216 时间:2007-03-23
  • 中央空调图片1

    1.地板“漩流”散流器 型号 NFD  固定的螺旋状式样  圆形,地板安装  高性能  聚碳酸酯塑料 标准特性: 图1-10 地板“漩流”散流器NFD  耐冲击结构,采用的聚碳酸酯塑料依据了 UL 标准94-5V 关于材料阻燃性的要求。  标称直径 8″(...查看详情

    用户:denise198413 浏览量:1226 时间:2007-03-15
  • 小弟遇到一个这样的问题: 一栋商住楼,一至四层为商业,五层以上为住宅.一至四层商业部分单独设置疏散楼梯间,由于不满足自然排烟,此楼梯间设置正压送风系统,但由于四层和五层之间建筑没有设置转换层,我把正压送风系统的设备安装在四层(吊顶安装),接风管室外取风. 但消防报建时却通不过,消防的理由是:四层商业和疏散楼梯不属同一个防火分区,我的正压送风系统安装在四层,就等于跨越了防火分区,假如四层发生火灾,则...查看详情

    用户:wangliaolin 浏览量:1128 时间:2007-02-15
  • 讨论:正压送风的防烟系统风道如何选择? 加压送风竖井是直接采用土建竖井,还是竖井内设铁皮风道。请大虾们赐教。...查看详情

    用户:勇敢之心 浏览量:1225 时间:2007-01-03
  • 布质送风系统是由特种纤维织成的布质气流分布系统,是能均匀送风的柔性气流分布装置。集静压箱、消声器、风阀,散流器,以及通风管道保温等全系统功能于一体,布质送风系统又是个“通风口罩”,具过滤器功能,对新风中的尘埃粒子和细菌能有效过滤而使得新风洁净细腻(按计数法,过滤级别可达99%以上),使空调间的空气洁净度保证在10万级以内。 它还是个大型的系统送风口,不存在冷热损耗问题,无需保温,不凝露,无冷桥现象...查看详情

    用户:bluefeeling 浏览量:1010 时间:2006-12-22
  • 如题,封闭楼梯间(没有窗户),是不是要按照防烟楼梯间设计呢...查看详情

    用户:luyuan1108 浏览量:2445 时间:2006-11-27
  • 防烟楼梯间和其前室共用一个系统正压送风,均采用铁皮风管,请问怎么保持他们的各自的压力呢,需要设置余压阀吗? 楼层共三层,均设置为常开风口可以嘛?...查看详情

    用户:recolder 浏览量:1303 时间:2006-11-19
  • 通风排烟图片1

    请给位帮我看看这样是否可以,谢谢 1700134...查看详情

    用户:tangwule 浏览量:1996 时间:2006-11-01
  • 在洁净空调系统设计中,如何确定送风状态点?当把新回风混合点经过表冷处理到饱和点时;在实际设计中如何确定送风状态点? 正常若室内恒温恒湿为:22℃;55%;在不知道室内发热量的情况下,可不可以确定回风温度和湿度;在设计计算中,可不可以认为回风温湿度和室内设计温湿度一样,没有变化? 备注:AHU系统中有表冷段;电加热段;电极加湿段 请教大侠:说明理由 有谁提供洁净室设计 空气处理工况的H-D图(一次...查看详情

    用户:dll1999 浏览量:3934 时间:2006-10-31
  • 布质风管系统和金属风管的比较 Simple maintenance and cleaning 布质风管系统的清洗和维护非常简单,而且无须花费很多费用。 Lightweight 布质风管系统重量很轻,安装时节省大量劳动力,同时大大对建筑结构和建筑材料产生的负荷。 Better Indoor Air Quality 布质风管系统运用合适的材料和气流模式,最大限度的保证送风的舒适性,大大提高室内空气质量...查看详情

    用户:gyj408 浏览量:1053 时间:2006-10-16
  • 低温送风空调系统是目前国际新兴的大型中央空调系统的节能技术,在国外集中供冷和冰蓄冷系统中得到越来越广泛的应用,对大型中央空调系统的节能发挥了显著的作用。但是,低温送风空调系统尚未在国内广泛使用,正处于一个摸索阶段。研究低温送风空调系统的具体应用,主要包括低温送风设备的开发、减少风管系统漏风量的措施、风管制作及保温新工艺、低温送风口的防结露处理以及低温送风气流组织设计等。 有做过低温送风空调系统这方...查看详情

    用户:bigeyes95 浏览量:935 时间:2006-09-25
  • 最近看份图纸,平时汽车库的排风系统,在战时转换成进风系统,这可以的吗,风管可同用,风口也可以同用吗???好多的问题想问,就是不太懂啊。刚入行啊。请大家多多指教....查看详情

    用户:jamwa 浏览量:5992 时间:2006-08-16
  • 吊顶标高11米,如何将风顺利送到地面?特别是冬天。是否采用球形可调风口?具体风压400Pa 是否能达到效果?...查看详情

    用户:lujiankongtiao 浏览量:680 时间:2006-07-19
  • ,如果已知系统风量为18000,那么每层 楼梯间及前室,消防电梯前室或合室的风量如何确定?风口的风速一般选择多少?现在常用的风口一般为哪几种?...查看详情

    用户:caj308 浏览量:768 时间:2006-06-21
  • 机械送风系统进风口的位置??...查看详情

    用户:zlrqybg 浏览量:1111 时间:2006-06-15
  • 做好的项目,地上30层,高度120米, 对防烟楼梯间和电梯前室设加压送风系统,分高低区:高区(十六层~三十层)风机选用V=28400m3/h 全压360Pa P=5.5KW 图纸审查意见说风机全压偏低?请教大家。...查看详情

    用户:hellokitty 浏览量:2450 时间:2006-05-22
  • 在排烟设计中要求排烟时应有不小于50%的送风量,但送风系统中的防火阀在70度时就关闭了,失火时还怎么送风? 还有现在送风系统的软接多为普通帆布,这是否会让火舌通过风机穿过新风风道成为火灾蔓延通道>? 今天看到一个设计一台风机管两个防火分区,通过电动蝶阀及防火阀似乎可以让两个分区互不干扰,这样是否合理...查看详情

    用户:about_hai 浏览量:1646 时间:2006-05-12
  • 高规中有规定,层数超过三十二层的高层建筑,其送风系统及送风量应分段设计。我的是33层的建筑,应该如何设置和计算送风量。大家帮帮忙,我是新手。...查看详情

    用户:xky831209 浏览量:2605 时间:2006-05-09
  • 通风排烟图片1

    有一个问题,就是关于汽车规范第8.2.7条汽车库内无直接通向室外的汽车疏散口的防火分区,当设置机械排烟系统时,应同时设置进风系统,且送风量不宜小于排烟量的50%。 看下图我这个车库一个防火分区,一个直接通往室外的汽车疏散口,可不可以不设送风系统。 怎么理解这一条?是不是说防火分区内要有疏散口,不管划分没划分防烟分区,都可以不设进风(补风)系统? 1669329...查看详情

    用户:helped_001 浏览量:1937 时间:2006-04-29
  • 电气资料库图片1

    冰储冷空调和低温送风系统(盘管式储冰装置) • 建设面积:31000m^2,储冰量2970RTH • 全国首家投入使用的冰储冷空调和低温送风系统 • 风机和水泵能耗比常规系统大幅度减少 • 室内相对湿度低,热舒适度好 • 空调系统安装后可用层高由常规空调的2.4m提高到2.8m 一.工程概况 杭州建...查看详情

    用户:zxf7788258 浏览量:1258 时间:2006-03-27