上楼控的办公楼新风加盘管系统,新风机组的夏季和冬季送风设定温度。 有配露点温度传感器的新风机组案例吗? 欢迎楼控设计施工人员参与。...查看详情
大东西我都知道但细节的我就不是很清楚了,要包括如何选型、匹配、计算等等,我刚刚接触这些系统,所以不是很清楚细节。...查看详情
我想从正压送风井接一支管给地下室的设备房做补风用(正压送风口是常闭电控风口),接口处设70℃防火阀电动控制,平时通过支管给地下室补风满足通风要求,失火时关闭防火阀,开启相应正压送风口。 这样设计是否可以,请教各位专家了谢谢。...查看详情
技术措施等相关规范也只是要求了:当前室设置常开风口时,风机压出管设置止回阀。 现在很少在前室设常开式风口了,而更多的时楼梯间设置常开风口,我们也习惯的在风机压出管设止回阀,若不设,审图部门还会提。我个人觉得楼梯间正压送风系统不需要设置止回阀,没多大意义。 我没查到设置止回阀的目的,肯定大伙指点下,谢谢...查看详情
第一次做超高层建筑,咨询避难层正压送风的做法 方案一:做正压送风井,风机放置在屋面,仅在避难层设置正压送风口(常开); 方案二:正压送风机放置在避难层内,直接从室外吸风; 应该选哪个?感觉都可以,我个人偏向第一个,呵呵...查看详情
GS GP 在送风排烟系统中什么意思...查看详情
楼梯间加压送风系统砖砌管道内是否要做风管?...查看详情
多房间的单风道全空气空调系统在新风供应时,为什么当各房间需要新风比不等时,就可能使有些房间新风供应出现问题?而且又会出现哪些问题呢?恳请各位前辈指教。谢谢啦!! 1767624...查看详情
查了一个防火门电控闭门器的总推力: 又称防火门消防联动释放器其功能如下: 关门力量可以从最小13NM连续调到最大20NM,能适应极大多数防火门使用,并且可以获得最佳的关门力。 1、 与消防系统联网,平时无源(常开状态),火灾时受控释放(D,C24V<0.1秒)储能开关;并自行关闭门扇(常闭状态)给出反馈信号 2、 具有BC(关门缓冲)功能,使行人更安全通过;具有DA(关门延时)功能,使双开防...查看详情
加压送风系统中风管接竖井的地方是否有必要加70度防火阀?我图上没有,因为我觉得是多此一举。审图公司的人说必须加,真是没办法。...查看详情
给一个243平方米面积的活动室送风,1.1KW的风机,500*250的风管,六个风口;风机每小时的送风量是12960m3/h;请问,风速会不会太大,会不会造成室内的人不舒服?噪音会不会太大?望高手赐教,本人非暧通专业。...查看详情
最近遇到地下车库防排烟系统工程,需要送风机补充鲜风。请各位大侠解决:1、送风系统的防火阀是否要设置280度与风机联动。(找了《高规》也没明确说明该防火阀如何选择。看了其它图纸参考有的选70度自重,有的选70度与风机联动,有的选280度与风机联动。)谢谢!...查看详情
公司现在在建两栋二十二层高层,楼梯间和消防电梯及共用前室均采用正压送风系统,设计院提供的图纸上,在风机和送风管道之间加设了“手动对开多页调节阀”,有必要吗?? 设计院解释说是系统竣工后,用来调试风管流量和压力用的;可我在原来的工程中从来没有用过此调节阀,感觉可以省去。只要在通风计算时选择合适的风机型号,使风压在规范要求范围内不就行了。 各位大侠发表一下个人意见,多多指教!!!...查看详情
平时作为空调新风系统,发生火灾时可否兼作消防送风系统?...查看详情
有一清洗间,由于清洗过程中有汽油,所以采用直流送风,冷源为屋顶风冷热泵,选择一机组,风量6000m3/h,制冷量73KW,由于重庆夏季室外温度很高,将新风处理到16度很困难,考虑到焓差太大,决定先将6000m3新风处理第一次后,其中的一半3000m3先送入室内,另一半回到机组随下一次新风再次处理,可是问题就产生了,下一次的新风是6000还是3000?如果是6000,就是新风6000+回风3000=...查看详情
请教下:前室加压送风系统每米管路的阻力大概在多少(把局部阻力也包括在里面)? 现有一80m的住宅楼,前室加压送风,请问应选多大的风压? 谢谢!...查看详情
多联机系统的新风量要符合国家标准规定的最小新风量10%吗????...查看详情
问个问题,吊顶风柜送风系统是全空气系统吗??如果是的话那它与风机盘管又有什么不同呢?...查看详情
请教各位,楼梯间正压送风,屋顶风机和防火阀联动,防火阀和风机是不是常开,70度关闭?...查看详情
请教各位,有机械排烟系统,同时,还要补风,补风量不小于排烟量的50%,我想问的是,补风用风机和排烟风机是否联动,它和普通正压送风系统有什么区别?...查看详情