  • 上海地区,哪些情况下防烟楼梯间和前室需要做机械正压送风? 从事暖通不久,对这个问题很是头疼,看了上海的防排烟规范迷迷糊糊的,望前辈指点,最好能有系统的判断方法。...查看详情

    用户:ydz00ydz 浏览量:1687 时间:2012-05-22
  • 比方说,地上10层,地下一层,地上和地下的楼梯间有防火门分隔。 楼梯间和前室都不满足自然排烟。 此时,我们的一般做法都是只对楼梯间送风。这个时候问题来了 1,为了地上地下都满足风量,红宝书提出采用常闭风口,那么此时,会出现超压,此时,防排烟图集提出泄压和旁通做法。 1.1 泄压的话,是不是应该考虑楼梯对前室泄压,还有前室对内走道和或地下室泄压,这样的话, -1,1,3,5,7,9每层2个泄压阀,共...查看详情

    用户:star-cluster 浏览量:1726 时间:2012-05-09
  • 通风排烟图片1

    只有地下室通向一层的楼梯间需要正压送风,设计直接将送风机吊在一层楼梯间与地下室之间缓步台上方,可以么? 4494774...查看详情

    用户:dinghaibin 浏览量:7107 时间:2012-05-05
  • 有件事情没有想清楚,想请教各位达人~ 普通高层,火灾时启动正压送风,按照标准一般每一层的送风量至少也会达到10000以上,这些风量如何消化呢?如果存在内走道排烟,但排烟风量计量与正压送风无关,如果只有2000-3000,那么剩下的送风量如何消化呢?不开窗的话仅靠缝隙很难排出这么大风量吧...查看详情

    用户:tifeny 浏览量:766 时间:2012-04-09
  • 小白问题 过去没接触过,看原来的施工图是紧挨着送风口。 是否有其他连接方式,换到另一侧,或者是斜角的方式布置?...查看详情

    用户:sin_323 浏览量:5405 时间:2012-04-05
  • 一高层建筑,楼梯间为防烟楼梯间,二层以上前室开窗面积够,不用正压送风,但是一层前室直接对外,有外门,没有窗户,一层前室是否需要正压送风?...查看详情

    用户:mage780705 浏览量:17757 时间:2012-03-26
  • 地下只有一层的防烟楼梯间,还有个前室,楼梯出来就是室外了。这种要不要做正压送风?...查看详情

    用户:qq303387012 浏览量:7426 时间:2012-03-20
  • 通风排烟图片1

    规范明确提出防烟楼梯间(前室不送风)的加压送风量和防烟楼梯间及合用前室分别加压送风的送风量,如果剪刀梯出口分别是前室和合用前室的情况,送风量如何确定?还是楼梯间前室也按照合用前室加压送风?4462766 4462766...查看详情

    用户:senice 浏览量:8875 时间:2012-03-07
  • 设计的时候很少要设计到正压送风系统, 所以想请教大家一个问题, 如果查表已知总的送风量,那么单层的送风量是怎么计算的呢?...查看详情

    用户:liulovelb 浏览量:4749 时间:2012-02-19
  • 旁通阀控制加压送风正压值 ΔP—压力差(Pa); 楼梯间取40-50Pa,前室取25-30Pa@lei@ @lei@ @lei@ @lei@...查看详情

    用户:xiaomeileung 浏览量:5198 时间:2012-01-31
  • 33层的建筑防烟楼梯间正压送风,按规范要分段送风,但是,风机风量如何计算? 两台风机如何控制,是否同时启动??@blei@...查看详情

    用户:cheng04130762 浏览量:2002 时间:2012-01-13
  • 地上、地下楼梯共用一套正压送风系统时,大家是如何处理的? 在上海,本人常采用地上、地下都设常闭多叶送风口,作为2个楼梯, 那着火开那,地下部分风量通常比较小,则可通过计算将1层或更多风口设为自垂式风口作为卸压阀! 这样做可以使风机,风井,风管最小化!地下着火时,一般就有1层及地下风口开启,逃生效果也是能满足的! 不知全国各地都是怎么处理这个问题的??请大家来坐坐!盼!!!...查看详情

    用户:ljd_xy 浏览量:3275 时间:2012-01-06
  • 大型商场楼梯间及前室正压送风计算时,门怎么算 一层有2个2m宽的门,算出来风量很大 主楼共24层,下面商场4层 3600*3*2.2*4*1.1=104544m3/h 楼梯间和前室的风量一样???...查看详情

    用户:小陈 浏览量:2016 时间:2012-01-04
  • 最近去天津,检查了2处工地,都是高层民宅,屋面裸露,无重要房间,屋面都设置了正压送风机,对电梯前室正压送风 但我发现所有的屋面正压风机都设置了防火阀,我在北京工地没见过 个人感觉,正压送风系统是对电梯前室送风防烟的,电梯前室的双开百叶风口已经设置了防火阀,一旦温度达到70度,风口会关闭,同时防火阀会和屋面风机联动,关闭风机。 我个人认为,防火阀的作用是对重要设备房或者风管穿越的重要房间的隔断,防止...查看详情

    用户:lucyxtx 浏览量:7285 时间:2011-12-16
  • 前室正压送风风口的风量选择如何选,我看的资料有的是按照开启风口的数量选择,有的是按照开启门的数量选择,该开启门指的是什么门?...查看详情

    用户:峰哥 浏览量:5846 时间:2011-12-12
  • 正压送风口处的常闭正压送风阀是否必须在中控室能进行电控操作?平时此送风阀被打开是不是报警控制器应有动作反馈信号?是硬性规定吗?求赐教...查看详情

    用户:suhuaming1234 浏览量:1013 时间:2011-12-05
  • 请教各位大侠们一个问题,一个纯住宅高层建筑,地上33层,地下一层,高度不超100m,当合用前室不满足自然防烟条件时,要做机械加压送风,这时正压送风系统要分2段设置,如果17层及其以下为一段,18层到33层为另一段,每段不超20层,那么着火时多叶送风口怎么控制?特别的当17层着火时怎么控制?...查看详情

    用户:yylyily 浏览量:2351 时间:2011-10-15
  • 通风排烟图片1

    二类高层办公建筑,地下一层为车库,地上1-10层为办公。地上1-10层防烟楼梯间及与电梯合用前室采用自然排烟。请问地下层楼梯间及合用前室需要做正压送风吗?要做请问风量按多少? 4389867...查看详情

    用户:wl7340 浏览量:4309 时间:2011-09-15
  • 09技术措施4.10.9(5)讲到地上与地下在同一位置的防烟楼梯间需设置机械加压送风时,加压送风系统宜分别设置,若合用一个风道时,风量应叠加。我通常是选用双速风机,然后地下加装余压阀,地下着火时低速运转,地上着火时高速运转。大家都是如何做的? 那前室或合用前室若合用一个风道,风量该如何计算...查看详情

    用户:仙鹤 浏览量:7744 时间:2011-09-15
  • 通风排烟图片1

    地下一层合用前室是2个单扇门,那么前室送风量是否可以为:13000*0.75*1.5=14625m³/h;加上防烟楼梯间的最小正压送风量16000m³/h,前室的开门风速达到1.25m/s了,大于0.7m/s了,那么我的风量想法对不对?我是想地下只有一层,楼梯间16000风量,前室14625风量算了,免得搞到设备太大影响层高。 恩,即使不算楼梯间的风量,单14625风量,两个门洞风速也有1m/s了...查看详情

    用户:john3218 浏览量:5837 时间:2011-09-13