正压送风更新时间:2024-04-17 22:00:40

本专题为土木在线正压送风设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与正压送风设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 通风排烟图片1

    正压送风系统压差开关控制原理: 楼梯间压差开关,主要用于高层建筑前室及通道之间或楼梯间与前室的压力测量与控制,控制前室与走道防火门两侧压差值达到或超过25~30PA时,或楼梯间与前室压差值达到或超过40-50PA时,打开楼顶正压送风机与送风竖井中间管道上的旁通泄压阀进行泄压,确保火灾时逃生人员能轻便打开防火门,同时又确保烟雾无法进入前室及消防逃生走道楼梯间。 当压差值降低到...查看详情

    用户:失意的片刻 浏览量:41 时间:2023-07-28
  • 就是一套大的催化燃烧设备,由几套小的系统组成,前段的预处理都是独立的,唯独最后催化燃烧设备选择共用一套现在是这么想的,由于预处理是单独的,在预处理后各系统单独一套风机,由风机再送入活性炭吸附装置,使用哪套开哪套,催化燃烧设备后不增加额外的风机,这样到底可不可行...查看详情

    用户:啊啊啊啊啊啊嘉 浏览量:10 时间:2023-06-01
  • 通风排烟图片1

    这种支管直接连接在加压送风主管上是用来干嘛的?...查看详情

    用户:负责di包工头 浏览量:33 时间:2022-10-12
  • 1、什么是正压送风阀 就和打气筒原理一样!与止回阀是同理!假设此阀将空间分为A空间与B空间!当A空间与B空间分别在不同时间受压,但只能有一面的气体可以进入另一面!而另一面再受压力气体是回不到原空间的!能释放压力的空间为A空间!当A受压时那么此时正压送风!当B空间气体增多,此时对A空间而言处于负压空间!不过此时由于阀的正向送风,B空间的气体始终回不到A空间! 2、什么是正压送风机? 向逃生楼道里...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:348 时间:2022-07-08
  • 一、正压送风系统简介 1.正压送风系统的选择依据 根据GB 51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》: (1)封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1.0m2的可开启外窗或开口。 (2)当建筑高度大于10m时,尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2.0m2的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于3层。 (3)独立前室、消防电梯...查看详情

    用户:怕老婆的书签 浏览量:266 时间:2021-09-13
  • 通风排烟图片1

    6319741 网上看到的图片,上面对施工验收现场提出了一个问题:设置有正压送风系统,但是合用前室开窗面积不够 看了有点费解,有正压送风还要考虑开窗面积?...查看详情

    用户:luohuan 浏览量:276 时间:2021-08-01
  • 请教各位,前室正压送风口为常闭,我想问的是到底是什么样子,有70度防火阀吗?...查看详情

    用户:mage780705 浏览量:116 时间:2021-05-31
  • 余压监控系统,又称为余压控制系统,或压差测控系统,其主要用来控制正压送风启动后,通过控制旁通阀开启关闭,保证送风前室/合用前室或楼梯间的余压值维持在一个合理范围(前室/合用前室:25Pa≤余压值≤30Pa,楼梯间:40Pa≤余压值≤50Pa,详见《建筑防烟排烟系统技术规范》GB1251-2017). 余压监控系统图: 余压监控系统原理图: 设计依据: 中华人民共和国国家标准GB50016-20...查看详情

    用户:青岛蓝锐电子 浏览量:2181 时间:2019-08-09
  • 请教下,地上是商业,合用前室正压送风,防烟楼梯间自然通风,现在地下部分的防烟楼梯间可以开窗,,一层出口形式是这样的,地下部分合用前室送风的条件下,这个地下部分的防烟楼梯间还要不要单独正压送风...查看详情

    用户:左手倒影 浏览量:404 时间:2019-06-20
  • 通风排烟图片1

    合前正压送风口安装规范须知:广泛适用于工矿体育馆各种娱乐场合的壁式排风并具有以下特点形美观、安装方便、整机制成方形安装前,墙体按不同机号预留方孔,安装时风机从墙体外侧放入墙洞外壳与墙体之间塞以橡皮或软木即可,靠外墙侧装有铝合金防水,可以防止室外雨水和自然风向室内倒灌风机带有消声外壳防烟前室及无窗房间的排烟系统上安装在防烟前室道处,平时处于常闭状态外形结构相同安装形式有立式和卧式两种 使用范围安装在...查看详情

    用户:co1555656764742 浏览量:959 时间:2019-05-18
  • 通风排烟图片1

    多叶排烟口与正压送风口工作原理及特点:板式排烟口一般应用在走道或防烟前室,无窗房间的排烟系统的排烟口处,可以吊装在天花板上或安装在侧墙;多叶排烟口一般安装于楼梯前室、排烟竖井的墙上,亦可安装在排烟系统管道侧面或风道末端。当排烟风机负担两个或两个以上防烟分区时,排烟风机的排烟量为只保证两个防烟分区同时排烟的风量;当负担一个防烟分区的排烟时,排烟风机的排烟量应满足一个防烟分区的排烟量,且单台风机小排烟...查看详情

    用户:co1555656764742 浏览量:842 时间:2019-05-16
  • 防排烟新规中要求防排烟系统不应采用土建风道,那排烟机房出地面的尾气井道和正压送风取风井是否要敷风管?排烟竖井和正压送风竖井肯定是要土建内做管道的,但是非工作段就比较不确定。...查看详情

    用户:微笑在写诗 浏览量:6226 时间:2019-01-11
  • 有没有做过医院的高手,咨询一个问题。医院里的每层设置避难间,做正压送风系统是像楼梯一样开常开风口,火灾时全开启。还是像前室一样开常闭风口,消防联动,火灾时开启3层呢?...查看详情

    用户:wymengshi 浏览量:7598 时间:2018-09-04
  • 新的防排烟规范关于楼梯间正压送风风量的算法和高规中的算法应该取用哪一个 尤其是24米以下的系统...查看详情

    用户:河道蟹 浏览量:2406 时间:2018-07-05
  • 电梯前室的多页正压送风口平时常闭,消防时开启,温度达到70℃后是否要再次关闭? 内走道多页排烟风口平时常闭,消防时开启,温度达到280℃后是否要再次关闭? 查了规范也没查到要求多页送排风口需要加相应熔断片的内容。还是请论坛大神指导。...查看详情

    用户:水电杂牌军 浏览量:1432 时间:2018-04-11
  • 最近经常听到这样的疑问,楼梯间或前室的正压送风系统,屋顶不具备设风机的条件,将风机设在地下室,送风自下而上可以吗,本人也感到混困惑,没有见过这么做的。...查看详情

    用户:mage780705 浏览量:1150 时间:2017-12-19
  • 在下在提问前搜索一下发现, 正压送风用于防排烟楼梯间和防排烟共用前室,主要是保证在着火时,楼梯间和前室压力大于走道和其他公共区域,保证烟气不进入前室和楼梯间 排烟系统多用于地下室,大型商场,超大的防火分区,超长的走廊及在自然排烟不能满足其需求的情况下加机械式排烟系统 但还是没有理解两者的区别,如上面提到的地下室等为什么不能用正压送风等?麻烦哪位知道的给在下讲讲。提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:5643 时间:2017-11-22
  • 规范要求正压送风楼梯间压力50pa,前室为25-30pa,这个指楼梯间内的风压或者前室的风压?还是指楼梯间和前室的压力差和前室和走道间的压差呢?测试的时候只测起火层还是每层都要满足规范呢? 另外测排烟的时候,如何测试一个排烟风机的排烟量是否满足规范和设计要求呢?谢谢各位指教。...查看详情

    用户:xyzpilot 浏览量:728 时间:2017-11-20
  • 通风排烟图片1

    楼宇自控包含了防排烟系统,其主要的功能在满足电梯前室、合并前室、消防楼梯、室内等个空间之间一个气体流量压差关系外,并保证了在消防火灾的环境下,保证烟气的室外排放或者烟道排放的要求,并防止送风道风压过大,导致安全门的无法正常推开,所以提出了防排烟系统的自动化控制,其系统控制的核心设备为:风机、风机旁通阀(泄压阀)、气流流量传感器、系统控制等组成,LFM7003风控制系统就是为了满足楼宇空间气体流量的...查看详情

    用户:压差开关 浏览量:368 时间:2017-08-17
  • 现行规范要求100米以上住宅要机械防烟系统,要求用固定窗,这样业主平时使用时因不能开窗通风,主体感觉没有30多层可开窗的前室好。 能否把这个前室窗设计成消防联动的,平时可开一点,火灾时能自动关闭。...查看详情

    用户:whlf2008 浏览量:348 时间:2017-08-01