正压送风更新时间:2024-04-29 22:48:42

本专题为土木在线正压送风设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与正压送风设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 通风排烟图片1

    底部两层商业,上面是高层住宅(22F),楼梯前室和消防电梯前室,从上到下都没有外窗,都加送风景了,剪刀楼梯间在地上部分没有外窗,加了送风井,到住宅部分有外窗了,送风井就去掉了,感觉这样不太对啊! 三个部位(楼梯间、楼梯前室、电梯前室)的风量和风压应该怎么取? 底商部分: 5279497 住宅部分: 5279498 谢谢各位工程师了!! 5279497 5279498...查看详情

    用户:kk97970 浏览量:4548 时间:2015-07-31
  • 正在做一个项目,建筑4层,建筑高度不超过24米,楼梯间内可否通过屋顶直灌式机械加压送风方式解决,或者采取屋顶高出屋面满足通风面积的方式,而不用设置分层正压送风井?...查看详情

    用户:chenyunwanghepeng 浏览量:1069 时间:2015-07-06
  • 100米以下的住宅,如果防烟楼梯间及前室均不能自然排烟的话,只对防烟楼梯间加压送风,前室不用送风; 我不太理解,为什么前室不用送风? 在疏散的时候,前室应该也是一个暂时的停留地方,如果前室不送风,那么这个前室的作用是什么?前室允许有烟气进入?...查看详情

    用户:dengken205 浏览量:18599 时间:2015-07-04
  • 论文关键词:正压送风;防烟系统 论文摘要:正压送风作为一种行之有效的防烟楼梯间(以下简称“楼梯间”)与前室(合用前室)的防烟方式,在国内外高层建筑设计中已被广泛接受与采用.在进行正压送风系统的设计计算时,首先遇到的问题是如何确定与设计计算密切相关的一些因素,如火灾疏散时开启门的层数与数量、楼梯间与前室应保持的正压度、前室加压送风口的形式,等等。只有这些计算因素确定后,才能建立一定的计算模型,进行系...查看详情

    用户:dymy_17840 浏览量:1391 时间:2015-06-07
  • 通风排烟图片1

    5131530 500*1100(+250) 此参数是不是表达正压送风口的宽度和高度,宽带500mm,高度1100mm,括号中的+250有人说是执行机构的大小,正压送风口大小跟执行机构有什么关系,执行机构不是在正压送风口里面吗?选择正压送风口大小只需直接提供宽度和高度、深度不就行了,干嘛牵涉到执行机构这么复杂化。 执行机构 不是已经在正压送风口里面了吗?干嘛还要算上执行机构的高度(250),我只要...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:13145 时间:2015-05-12
  • 供配电技术图片1

    C1进线是2根线(24V电源线和回路总线),那C1出来至SFK(电动机构)需要几根线,分别是什么线。 C1模块放置在哪里有规定要求吗?正压送风口内有电动机构一起,还是放在正压送风口上端的墙上 5114561 5114562 5114561 5114562...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:13697 时间:2015-04-24
  • 超过50米的一类高层商住楼,1、防烟楼梯间设置了正压送风,那该防烟楼梯间间前室要设置正压送风吗 2、该项目防烟楼梯间合同前室设置了正压送风,合用前室的楼梯见要正压送风吗...查看详情

    用户:qq_1429360409860 浏览量:467 时间:2015-04-18
  • 消梯的合同前室,地上部分自然排烟,地下一层正压送风防烟(地上地下楼梯间自然排烟),这个地下合用前室的正压送风量按哪个取...查看详情

    用户:wangjunwu19 浏览量:1184 时间:2015-04-17
  • 通风排烟图片1

    屋顶正压送风(风井内)需要布置风管吗? 5101947 5101948 5101947 5101948...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:26058 时间:2015-04-13
  • 最近碰到一个问题,上海的一栋高层,地下室一层,如果我地上楼梯间部分做了机械正压送风,地下室的楼梯间一层有直接对外的2平方的门,那么我地下室部分的楼梯间可以采用自然排烟方式吗?...查看详情

    用户:壮吟蕉 浏览量:933 时间:2015-03-24
  • 现消防验收遇到大问题,支队验收时提出电梯前室正压送风口风量太小,达不到验收要求。现将现场实际情况向各位汇报下,希望能找到问题根源。 柜式离心风机:规格、型号:风量38400m3/h,全压800pa,转速550rpm ,电机功率22KW(现场实际是15KW),设置在33层屋顶。正压送风阀:1100*(1600+250)注:阀体过大,生产厂家采用2个部分组成。风管井1300*400,一层是自然通风。现...查看详情

    用户:平平淡淡最好 浏览量:4214 时间:2015-03-23
  • 根据规范要求超过50米的一类公共建筑,防烟楼梯间、防烟楼梯间前室及合用前室均要设置正压送风口。 因为本项目的特殊性,1-3层为商场主楼住宅的合用前室风井没有下来。 地下室合用前室单独做的正压送风系统。 1层既是大堂也是合用前室直接对外。 2-3层属于商场,楼梯间和电梯没开门,不需要风口是正常的。 那么这样的情况,一层大堂不设正压送风口是否满足规范呢? 之所以这么做,就是为了省掉1-3层正压送风井的...查看详情

    用户:pgmabc 浏览量:3295 时间:2015-01-21
  • 通风排烟图片1

    看图,走廊为室外走廊,前室有门和室外连通 5033841...查看详情

    用户:大坑 浏览量:4029 时间:2014-12-29
  • 楼梯间正压送风风机超压泄流阀和楼梯间里面的压力传感器是否属于电气设计范围? 暖通专业今天提这两个阀说要我们配合,从来没做过这俩东西啊 电源从哪里取呢?属于消防自动报警系统么?...查看详情

    用户:zt103b 浏览量:6925 时间:2014-11-28
  • ...查看详情

    用户:qq1563310683 浏览量:3566 时间:2014-11-24
  • 规范上只提到排烟风机联动停机。防火阀是否应联动正压送风机停机,如果需要,采用那个防火阀联动停机,是风机出风口处的,还是任一个70度防火阀。...查看详情

    用户:xuxizhong 浏览量:8070 时间:2014-11-19
  • 45层的住宅顶层,隔一个小时就会出现很响的一阵类似金属敲打的声音,物业说是 正压送风系统, 但是这个声音很大,请问各位大大,这个系统是有很大的噪音吗? 还是有可能是哪个部件安装不到位导致这么大的噪音,因为相邻的楼栋顶层没这个声音 谢谢解答...查看详情

    用户:weibo_1414380848055 浏览量:2398 时间:2014-10-27
  • 有一种卡子,可以直接卡在正压送风口阀体上,安装铝合金前脸时,吞入阀内即可,解决了每层接电的麻烦。专业人员拆装方便快捷。不易丢失。详图微信970633920.不足之处还望改正。...查看详情

    用户:kuaijieanzhuang 浏览量:613 时间:2014-10-26
  • 图纸简介: 镇江富润华庭四期建筑正压送风系统设计图,图纸包括:1、2、3#楼设计平面图及设计说明。 投稿网友: gingko_sf 上传时间: 2014-07-07...查看详情

    用户:gingko_sf 浏览量:615 时间:2014-07-07
  • 请问各位排烟风机和正压送风机是否也需要在280℃下,保证运行30分钟吗?采用离心风机箱的话,电机是外置还是内置啊?各位帮忙解答一下吧,谢谢了!...查看详情

    用户:asdw 浏览量:1597 时间:2014-06-11