通风空调施工更新时间:2025-12-14 12:26:43

本专题为土木在线通风空调施工设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与通风空调施工设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 1、风管法兰的焊缝应熔合良好、饱满,无假焊和孔洞;法兰平面度的允许偏差为2mm,同一批量加工的相同规格法兰的螺孔排列应一致,并具有互换性。 2、风管与法兰采用铆接连接时,铆接应牢固、不应有脱铆和漏铆现象;翻边应平整、紧贴法兰,其宽度应一致,且不应小于6mm;咬缝与四角处不应有开裂与孔洞。 3、风管与法兰采用焊接连接时,风管端面不得高于法兰接口平面。除尘系统的风管,宜采用内侧满焊、外侧间断焊形式,风...查看详情

    用户:bfup_26573 浏览量:861 时间:2015-09-09
  • 一、通风与空调系统的类别 通风是采用自然或机械的方式改善室内空气环境,对室内空气进行置换、处理,将室内局部或整个房间内污染的空气排至室外,把新鲜空气或经过净化符合卫生标准要求的空气送入室内。空气调节是通过空气处理装置对空气进行处理,使室内空气的湿度、湿度、流速、压力及洁净度等满足生产、生活需求。 (一)通风系统的类别 (二)空调系统的类别 (三)通风与空调系统形式的应用 二、通风与空调系统的组成 ...查看详情

    用户:ofzi65952 浏览量:1110 时间:2015-09-09
  • 一、工程概况 1.工程概况,设计范围及主要依据: 1.1工程概况及本专业设计范围: 本工程位于XX市,由地下一层超市,汽车库及设备用房,裙房一~八层的商场服装展示厅等组成,建筑总面积为平方米,建筑总高度为米,属一类综合性建筑,本专业的设计范围包括大厦舒适性中央空调,采暖,通风及防排烟设计。 1.2主要设计依据: 1.2.1建设单位设计委托任务书, 1.2.2中华人民共和国工程建设标准强制性条文—房...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:969 时间:2015-09-09
  • 1、试运转前的检查: ①试运转前,应按设计要求进行一次全面系统检查,确保施工质量,不留隐患。 ②检查内容主要包括通风系统中的设备、部件和管路安装规格、位置、尺寸和数量是否符合要求;调节装置制作与安装是否正确;连接是否牢固;风管的咬口、焊接、法兰等处是否严密,漏风率不得超过标准要求,各种阀的开启方向和动作是否灵括、准确;风机的转动方向要符合设计要求等。 2、试运转过程中的检测项目: ①测量风机的...查看详情

    用户:wexm17023 浏览量:510 时间:2015-09-09
  • 暖通工程施工图片1

    本帖最后由 劳武 于 2015-11-16 23:09 编辑 本书内容翔实,语言简洁,重点突出,力求做到图、文、表并茂,表述准确,取值有据,具有较强的指导性和可读性,可作为建筑工程项目各级工程技术人员、施工操作人员、工程建设监理人员、质量监督人员等的必备工具书,也可作为大中专院校相关专业及建筑施工企业职工培训教材,有助于提高建筑施工企业工程技术人员的整体素质及业务水平。 5309389...查看详情

    用户:劳武 浏览量:4785 时间:2015-08-31
  • 1分体空调 1.1设计要求 (1)室内机安装位置的选定:基本按图纸标识位置安装,当发生碰撞时应通知设计人员进行修改;依据室内机具体安装形态,距侧墙、距房顶、距地面、距后墙距离应满足产品说明书要求。 (2)室外机安装位置的选定:基本按图纸标识位置安装,当发生碰撞时应通知设计人员进行修改;安装时应与室内机安装位置配合,在保证美观安全的情况下,尽量靠近室内机安装,缩短冷媒管,距上、左、右、背面距离应满足...查看详情

    用户:ofzi65952 浏览量:996 时间:2015-08-26
  • 通风与空调,工程施工时应严格执行各项技术标准和工艺要求,确保工程质量,确保系统满足设计参数要求。本条主要知识点是:通风与空调风管系统的施工技术要求;空调水管系统的施工技术要求;设备安装技术要求;通风与空调系统的检测与试验;管道设备防腐绝热技术要求;通风与空调节能验收要求。 一、管系统的施工技术要求 通风管道是通风与空调系统的重要组成部分,它的结构、形式、布置方式以及制作和安装的质量,直接影响系统的...查看详情

    用户:dymy_17840 浏览量:1516 时间:2015-08-25
  • 1.采用膨胀螺栓固定支、吊架时,应符合膨胀螺栓使用技术条件的规定,螺栓至混凝土构件边缘的距离不应小于8倍的螺栓直径;螺栓间距不小于10倍的螺栓直径。螺栓孔直径和钻孔深度应符合表7.3.5的规定。 常用肠胀姆栓规格、钻孔宜径和钻孔深度(mm)。 2.支、吊架与预埋件焊接时,焊接应牢固,不应出现漏焊、夹渣、裂纹、咬肉等现象。 3.在钢结构上设置固定件时,钢梁下翼宜安装钢梁夹或钢吊夹,预留螺栓连接点、专...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:863 时间:2015-08-25
  • 一、工程概况 1.工程概况,设计范围及主要依据: 1.1工程概况及本专业设计范围: 本工程位于XX市,由地下一层超市,汽车库及设备用房,裙房一~八层的商场服装展示厅等组成,建筑总面积为平方米,建筑总高度为米,属一类综合性建筑,本专业的设计范围包括大厦舒适性中央空调,采暖,通风及防排烟设计。 1.2主要设计依据: 1.2.1建设单位设计委托任务书, 1.2.2中华人民共和国工程建设标准强制性条文—房...查看详情

    用户:ofzi65952 浏览量:587 时间:2015-08-25
  • 1.承担通风与空调工程施工的企业应具有相应的施工资质;施工现场具有相应的技术标准。 2.施工企业承担通风与空调工程施工图深化设计时,其深化设计文件应经原设计单位确认。 3.通风与空调工程施工前,建设单位应组织设计、施工、监理等单位对设计文件进行交底和会审,形成书面记录,并应由参与会审的各方签字确认。 4.通风与空调工程施工前,施工单位应编制通风与空调工程施工组织设计(方案),并应经本单位技术负责人...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:402 时间:2015-08-25
  • 1H414032通风与空调工程施工技术要求 通风与空调,工程施工时应严格执行各项技术标准和工艺要求,确保工程质量,确保系统满足设计参数要求。本条主要知识点是:通风与空调风管系统的施工技术要求;空调水管系统的施工技术要求;设备安装技术要求;通风与空调系统的检测与试验;管道设备防腐绝热技术要求;通风与空调节能验收要求。 一、管系统的施工技术要求 通风管道是通风与空调系统的重要组成部分,它的结构、形式、...查看详情

    用户:ffxv96666 浏览量:947 时间:2015-08-15
  • 通风与空调工程施工的主要内容 在建筑工程中,通风与空调工程为一个分部工程,其共含7个子分部工程,包括:送排风系统、防排烟系统、除尘系统、空调风系统、净化空调系统、制冷设备系统、空调水系统。 各阶段的施工内容主要包括: 1.施工准备阶段:施工技术准备、劳动力资源准备、施工设备机具准备以及设备、材料准备。 2.施工阶段:风管制作、部件制作、风管系统安装、通风与空调设备安装、空调制冷系统安装、空调水系统...查看详情

    用户:bfup_26573 浏览量:483 时间:2015-08-15
  • 通风与空调工程施工的主要内容 在建筑工程中,通风与空调工程为一个分部工程,其共含7个子分部工程,包括:送排风系统、防排烟系统、除尘系统、空调风系统、净化空调系统、制冷设备系统、空调水系统。 各阶段的施工内容主要包括: 1.施工准备阶段:施工技术准备、劳动力资源准备、施工设备机具准备以及设备、材料准备。 2.施工阶段:风管制作、部件制作、风管系统安装、通风与空调设备安装、空调制冷系统安装、空调水系统...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:896 时间:2015-08-14
  • 暖通工程施工图片1

    本帖最后由 csccbjs 于 2015-8-11 19:20 编辑 内容简介 本书内容翔实,语言简洁,重点突出,力求做到图,文,表并茂,表述准确,取值有据,具有较强的指导性和可读性,可作为建筑工程项目各级工程技术人员,施工操作人员,工程建设监理人员,质量监督人员等的必备工具书,也可作为大中专院校相关专业及建筑施工企业职工培训教材。目录 第1章 金属风管制作 1.1 主要材料选用要求 1.2 施...查看详情

    用户:co1431409381776 浏览量:1082 时间:2015-08-04
  • 中央空调图片1

    通风系统管道支吊架安装 1.1 风管支、吊架位置应准确,方向一致,吊杆要求垂直,不得有扭曲现象,悬吊的风管与部件应设置防止摆动的固定点。1.2 玻璃钢风管长度超过20m 时,应加固定支架不得少于一个,玻璃钢风管长度超过20m 时应按设计要求加伸缩节。1.3 主风管吊架距支管之间的距离应不小于200mm。1.4 空调风管吊装管道与支吊架间应加隔热木托。1.5 支吊架槽钢头及角钢的朝向,同一区域内应该...查看详情

    用户:ac—米兰 浏览量:11193 时间:2015-07-29
  • 1.0.1 为了加强建筑工程质量管理,统一通风与空调工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本规范. 1.0.2 本规范适用于建筑工程通风与空调工程施工质量的验收。 1.0.3 本规范应与现行国家标准建筑工程施工质量验收统一标准)GB 50300—2001配套使用。 1.0.4通风与空间工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量的要求不也低于本规范的规定. 1.0.5通 风与空调工程施工质...查看详情

    用户:qq_1433833141251 浏览量:3099 时间:2015-07-27
  • 暖通资料库图片1

    5268283 详见5268285 5268283...查看详情

    用户:qq_1433833141251 浏览量:1799 时间:2015-07-17
  • 一、工程概况 烟台厚木袜业新工厂工程位于烟台市经济技术开发区,其中建筑面积 : 1 6 28 1 .08m2。其中办公楼为1614.69m2,空调末端的形式采用风机盘管加新排风系统,工厂栋14313.37m2,空调末端的形式是温湿度精确控制的全空气系统。 厚木整个换热系统由:两台制冷机(一台离心机和一台螺杆机),四台冷却塔,两台冷水泵,两台冷却水泵,两台热水泵,两台补水泵,八台空调箱及末端...查看详情

    用户:wexm17023 浏览量:592 时间:2015-06-25
  • 中央空调图片1

    一、某通风空调工程的工程概况、施工图与施工说明 1、工程概况: 本工程为某工厂车间送风系统的安装,其施工图见图5-5、图5-6。。室外空气由空调箱的固定式钢百叶窗引入,经保温阀去空气过滤器过滤。再由上通阀,进入空气加热器(冷却器),加热或降温后的空气由帆布软管,经风机圆形瓣式启动阀进入风机,由风机驱动进入主风管。再由六根支管上的空气分布器送入室内。空气分布器前均设有圆形蝶阀,供调节风量用。 514...查看详情

    用户:xiongmaoren666 浏览量:1072 时间:2015-05-20
  • 《通风与空调工程施工质量验收资料大全》 ——————————————————————————— *资料简介: 本文件为PDF格式,这份资料包含了四十多份表单,全部都是通风、空调工程的施工质量验收方面的表单资料,非常具有使用价值哦! *适应人群: 从事通风、空调、施工等工程人员,以及后期验收、监理、质检人员。 *作者说明: 请尊重作者原创,注册回复很简单!欢迎回复、转发和加热!感谢关注妹子!请关注后...查看详情

    用户:yalishandakewen 浏览量:4311 时间:2015-05-15