  • 通风系统管道支吊架安装1.1、风管支、吊架位置应准确,方向一致,吊杆要求垂直,不得有扭曲现象,悬吊的风管与部件应设置防止摆动的固定点。1.2、风管长度超过20m时,应加固定支架不得少于一个,风管长度超过20m时应按设计要求加伸缩节。1.3、主风管吊架距支管之间的距离应不小于200mm。1.4、空调风管吊装管道与支吊架间应加隔热木托。1.5、支吊架槽钢头及角钢的朝向,同一区域内应该只有两个朝向(横向...查看详情

    用户:miaomiaow1 浏览量:2926 时间:2017-05-22
  • 在投标书中需要这方面内容,希望大家多多指教...查看详情

    用户:海阔天空su 浏览量:823 时间:2017-01-06
  • 关于通风空调系统施工设计(平面图,剖面图,系统图)...查看详情

    用户:cof1481335323183 浏览量:2207 时间:2016-12-10
  • 在进行通风与空调工程施工的过程中,我们经常会犯一些通病。今天,进行了整理,具体内容如下,希望大家看过之后,能尽快改正,以达到更加专业的施工水准。 一、制作通病 1.金属通风管道及部件制作弊病: ●管道断面下料尺寸不准确,造成与法兰配合不严密。咬缝不严密,开缝、半咬,不牢固及端部和咬口交叉处有孔铜; ●风管和管件扭曲不平; ●焊口有砂眼、夹渣、烧穿、凸瘤,焊后板材有变形不矫正; ...查看详情

    用户:yayaxiaojie 浏览量:3914 时间:2016-08-31
  • 作为一个牛逼的暖通空调安装工程人,各种姿势随便摆,前空翻、独臂悬空...OK!其实除了这些“体力活”外,你还要掌握另一门绝技,通过甲方验收那是秒秒钟,快跟小编一起看看施工规范现场解读吧......基于施工规范、标准和图集,看一看优质的通风空调工程是如何实现标准化施工的?图文对照并总结施工要点,直观的实例解读值得参考学习! 一、通风系统管道支吊架安装 ...查看详情

    用户:baqibulou 浏览量:3880 时间:2016-08-18
  • 14ST201-2 地铁工程机电设备系统重点施工工艺-给排水、通风与空调系统...查看详情

    用户:机电 浏览量:6201 时间:2016-08-01
  • 14ST201-2 地铁工程机电设备系统重点施工工艺--给排水、通风与空调系统...查看详情

    用户:gchdwwj 浏览量:1871 时间:2016-06-30
  • 通风与空调工程施工质量验收规范应用图解...查看详情

    用户:tong7815 浏览量:7719 时间:2016-04-29
  • 广州某地铁通风与空调工程施工方案 5511232...查看详情

    用户:男人好难 浏览量:1968 时间:2016-04-19
  • 本规范适用于建筑工程中通风与空调工程的施工安装。 1.0.3 通风与空调工程安装中采用的工程技术文件、承包合同文件对工程质量的要求不应低于本规范的规定。 1.0.4 通风与空调工程施工除应符合本规范外尚应符合国家现行有关标准的规定。 5505710...查看详情

    用户:co1456280860158 浏览量:4457 时间:2016-04-12
  • 以上附件内容为VRV系统的施工工艺流程,很多业主甲方等有时候会要求我们把施工流程给他们看,需要做什么、什么顺序、几个步骤、多少流程、保温隔热怎么做之类的 ,以上详尽的介绍了VRV系统的安装流程及工艺要求。...查看详情

    用户:不苦赔你钱 浏览量:2971 时间:2016-02-15
  • 简明通风与空调工程施工验收技术手册...查看详情

    用户:e起沉默 浏览量:1978 时间:2015-10-08
  • 通风空调工程由通风系统和空调系统组成。通风系统由送排风机、风道、风道部件、消声器等组成。而空调系统由空调冷热源、空气处理机、空气输送管道输送与分配,以及空调对室内温度、湿度、气流速度及清洁度的自动控制和调节等组成。 (1)通风系统主要功能是送排风,例如防排烟系统、正压送风系统、人防通风系统、厨房排油烟、卫生间排风等,通过风管和部件连接,采取防振消声等措施达到除尘、排毒、降温的目的。 (2)空调系统...查看详情

    用户:dymy_17840 浏览量:816 时间:2015-09-09
  • 1、无法连接风管的接口及连接件、圆形风管的芯管连接应符合要求; 2、薄钢板法兰矩形风管的附件,其尺寸应准确,开头应规则,接口处应严密;、薄钢板法兰的折边(或法兰条)应平直,弯曲度不应大于5/1000;弹性插条或弹簧夹应与薄钢板法兰相匹配;角件与风管薄钢板法兰四角接口的固定应稳固、紧贴,端面应平整、相连处不应有缝隙大于2mm的连续穿透缝; 3、采用C.S形插条连接的矩形风管,其边长不应大于630mm...查看详情

    用户:xwly63069 浏览量:834 时间:2015-09-09
  • 1、适用范围 本工法适用于医药、电子等行业净化通风管道、净化设备以及净化空调配件的安装。 2、施工工序 2.1净化通风管道制作与安装施工工序 2.1.1制作:施工准备(包括机械、器具检查;班组施工技术、安全交底;熟悉施工图纸等)→板材检查、验收→材料清洗、清除油污→放样、下料→制作咬口(折方)清洗咬口油污→制作风管半成品→清除表面油污杂物→铆接成型再清洗风管内外表面→检查验收→封闭管口→入库存放待...查看详情

    用户:ofzi65952 浏览量:868 时间:2015-09-09
  • 通风与空调施工空气处理设备安装保护措施: 1.设备应按照产品技术要求进行搬运、拆卸包装、严禁手执叶轮或蜗壳搬动设备,严禁敲打、碰撞设备外表、件及焊接处。 2.设备运至现场后应采取防雨、防雪、防潮措施,妥善保管。 3.设备安装就位后,应采取防止设备损坏、污染、丢失等措施。 4.设备接口、仪表、操作盘等应采取封闭、包扎等保护措施。 5.安装后的设备不应作为脚手架等受力的支点。 6.传动装置的外露部分应...查看详情

    用户:cbjs81122 浏览量:670 时间:2015-09-09
  • 1、制作通病 (1)金属通风管道及部件制作弊病: ①管道断面下料尺寸不准确,造成与法兰配合不严密。咬缝不严密,开缝、半咬,不牢固及端部和咬口交叉处有孔铜; ②风管和管件扭曲不平; ③焊口有砂眼、夹渣、烧穿、凸瘤,焊后板材有变形不矫正; ④镀锌钢板质量不好,有受潮变质现象; ⑤净化系统风管内表咬口不平滑,有横向咬口现象; ⑥弯头与三通制作角度不准; (2)塑料风管及管件制作弊病: ①成型不光滑,弧度...查看详情

    用户:dymy_17840 浏览量:738 时间:2015-09-09
  • 1.承担通风与空调工程施工的企业应具有相应的施工资质;施工现场具有相应的技术标准。 2.施工企业承担通风与空调工程施工图深化设计时,其深化设计文件应经原设计单位确认。 3.通风与空调工程施工前,建设单位应组织设计、施工、监理等单位对设计文件进行交底和会审,形成书面记录,并应由参与会审的各方签字确认。 4.通风与空调工程施工前,施工单位应编制通风与空调工程施工组织设计(方案),并应经本单位技术负责人...查看详情

    用户:cbjs81122 浏览量:649 时间:2015-09-09
  • 1.承担通风与空调工程施工的企业应具有相应的安全生产许可证;施工安装现场应建立相应的安全与环境保护管理制,并应配备专职安全员。 2.通风与空调工程施工前应进行安全技术交底;施工中各项安全防护措施和设施应达到国家有关规定的要求;施工机具应按相应的安全操作规程要求使用。 3.施工现场临时用电应符合国家现行有关标准的规定施工过程中应采取保证用电与机具操作安全的有效措施。 4.电、气焊施焊作业时,操作人员...查看详情

    用户:mrym47740 浏览量:560 时间:2015-09-09
  • 1.制定工程施工的工艺文件和技术措施,按规范要求规定所需验证的工序交接点和相应的质量记录,以保证施工过程质量的可追溯性。 2.根据施工现场的实际条件,综合考虑土建、装饰、机电等专业对公用空间的要求,核对相关施工图,从满足使用功能和感观质量的要求,进行管线空间管理、支架综合设置和系统优化路径的深化设计,以免施工中造成不必要的材料浪费和返]_损失。深化设计如有重大设计变更,应征得原设计人员的确认。...查看详情