  • 查看了上海防排烟规程,也没有仔细找到当地上地下楼梯间在同一位置的时候是怎么计算的依据。各位大侠,帮我出出主意吧,谢啦。。看别人做的图纸,上海项目,地上21层地下3层,同一位置,但我看他的计算风量是:按照地上21层计算得出来22500M3/H的风量,可地下三层,他设置的风量也是22500M3/H,控制理念是:地上、地下都采用常闭式多叶送风口,当地上着火时候,开启地上21层的送风口,此时地下风口关闭,...查看详情

    用户:mingtian0363 浏览量:3332 时间:2011-10-11
  • 通风排烟图片1

    19F,如题 附图 4397803 4397804...查看详情

    用户:jiangdan0323 浏览量:3450 时间:2011-09-30
  • 通风排烟图片1

    地下一层合用前室是2个单扇门,那么前室送风量是否可以为:13000*0.75*1.5=14625m³/h;加上防烟楼梯间的最小正压送风量16000m³/h,前室的开门风速达到1.25m/s了,大于0.7m/s了,那么我的风量想法对不对?我是想地下只有一层,楼梯间16000风量,前室14625风量算了,免得搞到设备太大影响层高。 恩,即使不算楼梯间的风量,单14625风量,两个门洞风速也有1m/s了...查看详情

    用户:john3218 浏览量:5837 时间:2011-09-13
  • 通风排烟图片1

    33F高层住宅,地下室一层,首层架空层及部分商铺,二层以上部分楼梯间及合用前室均可自然排烟,在此请教各位关于地下室和一层楼梯间、地下室合用前室的加压送风量问题。 按规范,楼梯间及合用前室分别送风的话,则地下层合用前室的送风量应取12000~16000,但我师傅说,只有一层送风,风量可取三分之一,所以只取了5000,我有些迷惑,请各位同行前辈指教! 附件是地下层楼梯间与合用前室的图。 4383085...查看详情

    用户:daydreamerxt 浏览量:12636 时间:2011-09-02
  • 按风速法计算L=fnv,合用前室和楼梯间不同的参数只有f—每档开启门的总面积,是不是因为f不同导致的送风量不同啊?每档开启门是不是就是出入口? 此外,可以从理论角度解答一下吗 请高手赐教!多谢...查看详情

    用户:jiangdan0323 浏览量:3846 时间:2011-08-31
  • 通风排烟图片1

    现在防烟楼梯间的管井从楼顶一通到地下一层,按规范地下一层防烟楼梯间是要和楼上风机分开设置的吧,现地下一层的柴发机房进风井也在这里,就是防烟楼梯间的管井在柴发机房进风井里面,那么我为了不占用首层架空层的空间,风机安装在柴发机房进风井里面,有无见过这样做? 土建的同事把它设计成这样 4372713 本帖最后由 john3218 于 2011-8-18 09:55 编辑 ] 4372713 43737...查看详情

    用户:john3218 浏览量:5674 时间:2011-08-16
  • 做一个26层楼,地下二层,地下二层为人防工程,地一层为储藏室,地上一、二层为商业,三至二十六层为住宅,楼梯间和消防电梯合用前室,楼梯间、前室均有可开启外窗,请问,楼梯间、前室还用不用做正压送风系统? 高规8.2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。本工程超过50M,商住楼,属一类公共建筑...查看详情

    用户:萝卜花园 浏览量:6814 时间:2011-08-08
  • 通风排烟图片1

    这是一个18层的住宅,地上部分的防烟楼梯间和合用前室均采用自然排烟,地下部分采用机械加压送风 ,大家看看看风机怎么放合适.... 4353161 4353162...查看详情

    用户:qiaobin321 浏览量:3293 时间:2011-07-17
  • 本建筑一至四层为商场,五至三十层为住宅,建筑高度为99.2米。请问一至四层商场靠外墙的防烟楼梯间及其前室可否按自然防烟设计?(其可开启外窗面积满足自然防烟的要求)。谢谢!...查看详情

    用户:tm_lyyyfr1 浏览量:4296 时间:2011-07-14
  • 规范上说“防烟楼梯间加压送风,前室可以不送风”,那么 防烟楼梯间加压送风,“合用前室”可不可以不送风?...查看详情

    用户:ggssjj2005 浏览量:9346 时间:2011-06-05
  • 高层住宅,地上15层,地下1层为汽车库。地下与地上合用防烟楼梯间,地上部分防烟楼梯间及合用前室均能自然排烟,请问地下一层的楼梯间和前室的防烟设施该如何处理?是不是必须分开设置加压送风?谢谢参与讨论……...查看详情

    用户:sihan123 浏览量:7249 时间:2011-06-01
  • 一个地上18层的住宅,地下2层,一共20层。地上部分合用前室采用自然排烟,地下部分合用前室设风机房单独送风,但防烟楼梯间均采用加压送风。风量如何取?规范里的表格没有这类情况啊!请高手指点!...查看详情

    用户:yangjie501 浏览量:7513 时间:2011-05-12
  • 新版技术措施上面关于地上楼梯与地下楼梯间合用加压送风系统,当合用一个风道时,风量应叠加,且均应满足地上、地下加压送风系统的要求,有个小高层楼梯间设置加压送风,地上地下楼梯间合用一个风道,风机设在屋顶上,风量叠加选择的,但是审图提了一个问题,如何保证各自风量,有遇到这种问题的吗?有什么措施可以保证地上、地下楼梯间各自的加压送风量 本帖最后由 wmm6375 于 2011-5-12 16:16 编辑...查看详情

    用户:wmm6375 浏览量:18013 时间:2011-05-12
  • 红宝书和 参考书均指出 若风量和管道尺寸一致时,楼梯间正压送风 和前室正压送风所选的 风机压头比较时,前者小。理由是楼梯间逐渐风量变小。 但是没有考虑到楼梯间正压送风时,每隔几层有一个局部阻力。而前室送风没有,因为前室的风口是 常闭的。考虑到局阻的数量级大于沿程阻力,应该二者的压头基本一致。不知道大家如何理解?...查看详情

    用户:lemonocean 浏览量:9505 时间:2011-05-08
  • 通风排烟图片1

    如图,是一个人防地下室的剪刀楼梯间及前室。楼梯间及前室的开门情况亦如图。 图中红色箭头指向不同的防火分区,红色粗线为防火卷帘。相当于前室是为两个防火分区疏散服务的。 请问大家,这种情况下楼梯间及前室的加压送风量分别怎么计算? 本帖最后由 myron_woo 于 2011-4-28 21:09 编辑 ] 4301567...查看详情

    用户:myron_woo 浏览量:2629 时间:2011-04-27
  • 地下室楼梯间与地上楼梯间是由防火门分割开的,是否其正压送风系统与地上系统不能合用,应分开设置?感觉合用前室送风系统可与地上系统合用,楼梯间就应分开设置,对不对呀?...查看详情

    用户:hjh13607157293 浏览量:5469 时间:2011-04-23
  • 通风排烟图片1

    4295060书上公式中的A如何确定很疑惑 希望各位大虾帮忙解释一下 4295060...查看详情

    用户:qinjimin 浏览量:1543 时间:2011-04-21
  • 超过50m的商住楼楼梯间和前室一定做假牙送风吗?...查看详情

    用户:9349927 浏览量:1636 时间:2011-04-20
  • 通风排烟图片1

    如图所示,楼梯间正压送风口留在了逃生门后面,这样可以么?会不会在着火的时候无法出风或者出现风把门吹回去的情况?请高手赐教 4278281...查看详情

    用户:yueyuhudie 浏览量:1717 时间:2011-04-06
  • 有没有明确的规定,剪刀楼梯间不管开不开窗,一定要做正压送风 我是指的小于100米的住宅或小于50米的高层建筑 江苏住宅的地方规定,不管开不开窗都要做 但是国标里面,关于自然排烟头一条说的很清楚,小于100米的住宅或小于50米的高层建筑,宜自然排烟 也就是,只要剪刀楼梯间,5层内,因为是一层隔一层的,所以其实是2层内可开启的外窗面积大于2平米,就可以不做正压送风 合用前室我是参考的红宝书,上面写的剪...查看详情

    用户:zy197867 浏览量:9193 时间:2011-03-31