楼梯间送风更新时间:2024-04-28 12:36:14

本专题为土木在线楼梯间送风设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与楼梯间送风设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • “超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑,防烟楼梯间里设机械送风,前室是否需要进行机械加压送风;或者前室满足自然排烟的开窗条件,是否需要再进行机械加压送风。” 高规中8.2.1提到建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑必须设置机械加压送风的防烟楼梯间。那是否可以理解为此时的楼梯间和前室不具备自然排烟的条件,按高规中8.3.1中条文解释,第二点所说,那我...查看详情

    用户:eyadin_5 浏览量:9012 时间:2014-03-06
  • 1、地上地下的楼梯间不是相通的,是由防火门隔断的,所以地上地下的楼梯间加压送风一般是分开设置,那么地下的楼梯间加压送风风机若放在一层,放在什么地方比较合适?能不能吊装? 2、如若地上地下楼梯间合用风井合用风机,那么如果地上的加压送风量需要4W多,而地下不需要那么多风量,会超压,应该如何解决? 3、剪刀楼梯间是需要风口分开布置的,但是如果风井放在剪刀楼梯间的左侧或右侧,那么怎么可能使左右2个楼梯...查看详情

    用户:maochencong1234 浏览量:4757 时间:2014-02-25
  • 第一层为商铺 上面17层为住宅 楼梯间需要增压送风吗?...查看详情

    用户:土木结构 浏览量:692 时间:2014-02-08
  • 通风排烟图片1

    1、第一张图里,风口的标注800x500(+250) 其中+250 是指什么尺寸? 2、第二张和第三张图的楼梯间位置分别是一个26层的住宅的地下室一层和地下室二层的楼梯间,不用做加压送风吗?合用前室就做加压送风了。求高手解答 4844867 4844868 4844870...查看详情

    用户:kebiaaaa 浏览量:9205 时间:2014-01-17
  • 在《高规》的表8.3.2-1~8.3.2-4列举了四个关于加压送风的风量表,其中第一个表是防烟楼梯间(前室不送风)的加压送风量。有没有把防烟楼梯间和楼梯间的前室分开设计正压送风系统的,这样是不是比防烟楼梯间(前室不送风)的情况更好。如果分开设计高规没有规定风量,只有合用前室分开设计的情况。...查看详情

    用户:顺时钟 浏览量:5073 时间:2014-01-15
  • 楼梯间可以装加压送风阀吗?如果可以,联动时怎样联动? 求助啊...查看详情

    用户:kt250icq 浏览量:2782 时间:2014-01-14
  • 现在是地下2层人防,一个防烟楼梯间和一个合用前室,根据《人民防空工程设计防火规范》18 页的强制规定,要么楼梯间和合用前室分别送风,要么单独给楼梯间送风。现在情况是只有条件做一台风机,一个0.5平米(够25000CMH)的管井。 1、如果单独给楼梯间送风,合用前室不送风,地下一层不符合低规,地下二层却是符合《人民防空工程设计防火规范》的。很诡异 2、如何只给合用前室送风,楼梯间在首层开窗自然排烟,...查看详情

    用户:wz3218 浏览量:7511 时间:2014-01-07
  • 技术措施4.10.9第10条说加压送风机压出段应设置防止回流装置,为什么要防止回流,如果不设止回阀会产生什么后果?...查看详情

    用户:dandan19870922 浏览量:2922 时间:2013-12-23
  • 请教前辈们,在防排烟设计中,地下室防排烟楼梯间采用加压送风措施,那合用前室还需不需要做加压送风?...查看详情

    用户:ami569303513 浏览量:1870 时间:2013-12-18
  • 通风排烟图片1

    对于压差法求送风量时A--门窗缝隙的有效漏风总面积如何确定?假如楼梯间就只有一个1.6×2.0的门,窗的尺寸随意,这个漏风面积是算门底那条缝隙的面积还是。。。。。。知道的回一下吧,谢谢:handshake 4820008...查看详情

    用户:chenzifa 浏览量:2042 时间:2013-12-10
  • 高规中规定,地上楼梯间和地下楼梯间要求分开,那是否加压送风系统也分开设置,还是合用一个系统,当一个楼梯间设计呢?...查看详情

    用户:ivs520 浏览量:4073 时间:2013-11-06
  • 1.在计算加压送风量的时候,分别用了压差法和风速法,对比结果,发觉差的很大。比如用压差法只算出2000(m3/h),风速法可以算到28000(m3/h),一问周围的人,也发觉有这样的情况,请前辈指点下为什么会有这样的情况? 2.看到很多书上都写 “分别用风速法和压差法计算加压送风量,取两者较大值与《高规》里数据参照是否在范围里”,我的问题是,既然要满足《高规》的范围要求,直接取期中的值就得了,何必...查看详情

    用户:zcj19910131 浏览量:2764 时间:2013-11-03
  • 高规8.3.6 机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室,宜分别独立设置送风系统,当必须共用一个系统时,应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。 对于这条规范,大家这样做过吗?具体怎么执行呢。压差自动调节装置是什么样的呢...查看详情

    用户:l_h_jw85 浏览量:1342 时间:2013-10-29
  • 一栋建筑高度大于50米的一类高层,防烟楼梯间设正压送风,甲方不同意设竖井说占地方,说咨询了别的设计院可以每2-3层设置一台正压送风机,火灾时同时开启,这样可行吗,大家有这样做过的吗?...查看详情

    用户:l_h_jw85 浏览量:4536 时间:2013-10-12
  • 通风排烟图片1

    规范上要求楼梯间的余压大于前室余压,现在我们这个项目,如下图4733276 js-wd-15选型为L=18419m3/h,压力452Pa,而js-wd-13选型L=32643m3/h,压力573Pa,这样前室的压力肯定比楼梯的压力大,是否设计有问题? 求解释,谢谢 4733276...查看详情

    用户:raoming0715 浏览量:1827 时间:2013-08-24
  • 请教各位:地下楼梯间及合用前室的正压送风能作为地下内走道的补风吗...查看详情

    用户:philipja 浏览量:935 时间:2013-08-20
  • 现在在做的一个防排烟系统中,楼梯间的正压送风井跟烟井是同一个大风井,设计图纸上是做2条竖风管,所以互不影响,但是因为合同上并没有这部分,而且目前土建风井都已经施工完毕,所以考虑到施工难度跟成本,决定不做分管,想要把2个风井隔开,中间采用轻钢龙骨加防火板材隔离,有没有大虾有做过这样的风井的经验,或者是其他可以省去做管道井分管的方法,钢毕业的新手求指导!...查看详情

    用户:anyerupan 浏览量:3626 时间:2013-08-15
  • 请问大家 负一层楼梯间的正压送风 大家都是怎么处理啊 跟上面楼梯间是有防火门隔开的...查看详情

    用户:huaijinhui11 浏览量:1182 时间:2013-07-21
  • 一类公建,防烟楼梯间或合用前室设加压送风,同时也开窗,会有影响吗? 火灾时如果窗子打开了,又加压送风,是不是会有影响啊?还是我想多了?...查看详情

    用户:duxi15 浏览量:5634 时间:2013-05-08
  • 带独立前室的剪刀楼梯间,独立竖井分别加压送风。为什么位于同一层的两个自垂百叶,一个离地400,一个离地1300,为什么一高一低?不是一般离地300-500?...查看详情

    用户:chinanbqky 浏览量:1195 时间:2013-04-18
推荐专题
标签达人
楼梯间送风热门资料