  • 封闭楼梯间需不需要设置机械通风事宜?在新建规6.4.2中,不能自然通风或自然通风不能满足要求时,封闭楼梯间应采用机械加压送风系统或采用防烟楼梯间。而在8.5.1中则只有对防烟楼梯间设置防烟和排烟设施的要求。以哪个为准?...查看详情

    用户:小虎爸 浏览量:15317 时间:2017-09-16
  • 通风排烟图片1

    技术措施和实用供热空调手册上都是对防烟楼梯间加压前室不送风,但防火规范上是对楼梯间及其前室应设防烟设施,到底对防烟楼梯间前室正压送风吗? 5825196...查看详情

    用户:小辉2015 浏览量:1264 时间:2017-07-05
  • 新规范未执行,现在各地三合一前室的剪刀楼梯间还机械送风么? 以前老的高规是必须要机械加压的,现在很多地区已经慢慢往自然排烟方向靠拢了 审图中心和消防部门都认可不做风井可以自然排烟。 这是要饿死暖通专业的节奏啊,现在一个小区只做一个地下室......查看详情

    用户:pgmabc 浏览量:13634 时间:2017-03-02
  • 合用前室同楼梯间的门一般为常闭的,分别加压送风时,楼梯间同合用前室的门需要考虑门洞风速吗?个人感觉不需要,计算的时候用压差法计算出送风量既为楼梯间送风量...查看详情

    用户:攻城师24351 浏览量:1243 时间:2017-01-06
  • 通风排烟图片1

    最近做的项目里有一个封闭楼梯间,且不能做自然送风。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014的6.4.2的第一条:不能自然通风或者自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间。 那是不是可以直接设置加压送风系统,不需要修改成防烟楼梯间啊?图是这样的: 5669312...查看详情

    用户:0o小艾o0 浏览量:15916 时间:2016-12-12
  • 楼梯间的送风量计算,是采用手工算还是软件算?...查看详情

    用户:yangbindota 浏览量:1601 时间:2016-12-09
  • 请问,封闭楼梯间的加压送风量怎么计算,是一个四层的商场,但是只有二层的封闭楼梯间需要机械加压送风,其他的可以自然送风。还有总的风量怎么计算?需要所有的送风口风量相加吗?...查看详情

    用户:水白菜 浏览量:9241 时间:2016-10-14
  • 请问这个防烟楼梯间和合用前室的正压送风量怎么计算?? http://bbs.co188.com/thread-9294487-1-1.html...查看详情

    用户:xiaoyu102 浏览量:1588 时间:2016-09-09
  • 通风排烟图片1

    我用的风速法和压差法计算的结果如下: 风速法: Lv=3600nFv(1+b)/a F—每个门的开启面积, m2 v—开启门洞处的平均风速, 取0.6-1.0m/s a—背压系数,根据加压间密封程度取0.6-1.0 b—漏风附加率,取0.1-0.2 n—同时开启门的计算数量。 压差法: Ly=0.827f△P1/b*3600*1.25 式中△P—门窗两侧的压差值,根据加压部位取25-50Pa...查看详情

    用户:xiaoyu102 浏览量:7951 时间:2016-09-09
  • 最近一个项目,地下室分为7个防火分区,地上部分4~7个防火分区不等。 做联动编程时,厂家的逻辑是:任何一个防火分区发生火情,所有防火分区的楼梯间的正压送风系统均启动。 我的理解是:只有发生火情的防火分区内的楼梯间,正压送风系统启动,其他防火分区可不启动。启动的设备太多,会造成负荷的增大,且所有设备启动耗时较长。 大家讨论一下,哪一种联动逻辑更为合理。消防检测验收又是以哪一种逻辑为准。...查看详情

    用户:老六006 浏览量:1695 时间:2016-08-09
  • 您好:请问防烟楼梯间的加压送风口为什么要安装在地面上300-500,安装在高处不可以吗?...查看详情

    用户:mafutz 浏览量:12966 时间:2016-06-22
  • 地下一层,地上16层,楼梯间前室分别加压送风。查表已知地上、地下楼梯间前室各自风量,请问设计的时候可以地上地下前室合用一个系统,楼梯间合用一个系统,每层都设常闭风口。楼梯间风口计算如下:f=20000/3600/7/0.85=0.9,地下风口采用1000*1000,地上0.9/16 采用500*120,这样算对吗?...查看详情

    用户:yukimama 浏览量:8069 时间:2016-06-03
  • 通风排烟图片1

    商业裙房封闭楼梯间只有2层,首层设直接开向室外的门,二层设直接开向敞开走廊的门,开窗只能在防火门上方,建筑专业说不能这样开,问到底否能这样开?下图分别是首层平面,二层和楼梯间剖面。 5510040 5510041 5510042...查看详情

    用户:baxinda23 浏览量:3039 时间:2016-04-18
  • 通风排烟图片1

    本帖最后由 baxinda23 于 2016-4-18 16:55 编辑 《广东省公安厅关于加强部分场所消防设计和安全防范的若干意见》中: ”3层及以上或室内地面与室外出入口地坪高差大于10米的地下、半地下建筑(室)的疏散楼梯应采用防烟楼梯间。其他地下、半地下建筑(室)的疏散楼梯应采用封闭楼梯间,当封闭楼梯间首层有直接开向室外的门或有不小于1.2平方米的可开启外窗时,其楼梯间可不采用机械加压送风...查看详情

    用户:baxinda23 浏览量:33210 时间:2016-04-18
  • 某项目,主楼为高层住宅,剪刀梯,屋面为坡屋面,楼梯间加压送风风机无法再屋面安装(位置及安全性均无法保证),但六层为架空层,主楼的楼梯间加压送风范围为六层至顶层,请问各位同行,加压风机是否可以设置在六层,从风井底部往上送风?规范上并无风机设置位置的要求,但一般情况下都是在屋面。...查看详情

    用户:donglish0916 浏览量:2136 时间:2016-01-13
  • 请问,楼梯间做加压送风,如果楼梯间有两扇门可以进入合用前室,那么楼梯间加压送风量需要乘以1.5吗?...查看详情

    用户:kobe790 浏览量:725 时间:2015-12-28
  • 本帖最后由 hello1916 于 2015-9-8 16:47 编辑 1、首先是加压送风位置(超过50米一类公建,超百米住宅除外) 高规 5317078 新规 5317079 有关新消防技术规范问题通知,防烟设施设置位置依照新规,系统设计计算按照高规。 5317084 对于防烟设施的设置位置,新规与高规明显不同,新规第一条就说明防烟楼梯间及其前室,个人认为这个及其前室说的是该防烟楼梯间前室,相...查看详情

    用户:hello1916 浏览量:7489 时间:2015-09-08
  • 规范要求混凝土风道风速不超过15m/s。 如果是楼梯间正压送风系统风速一般设计多少风速呢?风压如果按照估算,10Pa/m计算可以吗?...查看详情

    用户:whlwhl1987 浏览量:1102 时间:2015-09-07
  • 8.5.1 以下部位需设置防烟 1. 防烟楼梯间及其前室 之前对这条没有特别在意,因为老的建规也是这么描述,只是具体做法上,楼梯间有送风了,楼梯间独立前室一向是不用设的。 问题是 新版建筑防火设计规范的配套图示里,对这一条的图解却是 在楼梯间和独立前室各设了一个井道, 消防部门审查图纸时就据此认为 前室也得送风。 问了好多人,就觉得这个图示有问题 也许这个问题之前在本坛已有讨论过,但我没有搜到,如...查看详情

    用户:bigchill 浏览量:17877 时间:2015-08-20
  • 本帖最后由 柠檬甜心 于 2015-8-17 10:30 编辑 《建设设计防火规范》GB50016-2014第5.4.10的第3小点:住宅部分和非住宅部分的安全疏散、防火分区和室内消防设施配置,可根据各自的建筑高度分别按照本规范有关住宅建筑和公共建筑的规定执行;该建筑的其他防火设计应根据建筑的总高度和建筑规模按本规范有关公共建筑的规定执行。 第5.4.10的第3小点的条文说明:······(前...查看详情

    用户:柠檬甜心 浏览量:6285 时间:2015-08-17