距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线楼梯间送风设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与楼梯间送风设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
我想问一下,如果高层建筑的防烟楼梯间可自然排烟,但是地下两层的防烟楼梯间不能自然排烟,需要对地下两层的楼梯进行加压送风吗?如果要送,风量如何算?...查看详情
剪刀楼梯间合用一个风道,但送风口要求分别设置(见简明通风设计手册),请问各位高手,该送风口应如何设置。...查看详情
该楼梯的地上和地下被建筑用防火墙和防火门彻底分成两个楼梯间,都是通往一层,楼梯的地上部分设有机械正压送风竖井,这样的情况下,有个疑惑要请教一下:首先地下的楼梯间肯定要送风的,如果用原有的地上送风井送风,不知道是否可行,因为属于两个楼梯间,风量很难控制,楼梯间的压力不能保证40~50Pa;不行的话,单独做一套系统,又觉得很浪费,也很麻烦。希望给予指点。...查看详情
按《高规》GB50045-95第6.2.2条之规定,地上楼梯间与地下楼梯间在地上一层采取设置防火墙及防火门的措施后,将地上楼梯间与地下楼梯间分割成两个防烟楼梯间,请教各位在加压送风设计时,是如何处理这个问题的?...查看详情
请问高层的前室或楼梯间的加压送风量与楼层有关吗? 16层住宅楼,前室的送风井的截面面积为0.24平方米, 够吗??...查看详情
审图的老总说楼梯间加压送风机的余压应该大于合用前室加压送风机的余压,请问如何知道哪个送风机的余压大?...查看详情
楼梯间及其前室机械加压送风量计算方法分析 华东建筑设计研究院 方伟 杨国荣 任兵 摘要 高层建筑防烟楼梯间及其前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风量的计算方法多种多样,本文结合实例对国家规范计算方法和上海规程计算方法进行分析比较,并提出了自己的看法。 关键词 机械加压送风量 压差法 门洞风速法 Analysis of Calculation Methods About Pressurizat...查看详情
当防烟楼梯间和合用前室共用一个系统正压送风时,如何进行管道及风口的设计,在何处设计压差自动调节装置(自动调节装置是什么东东)谢谢...查看详情
防烟楼梯间送风口需要控制模块吗?如何控制?...查看详情
谢谢大侠了!...查看详情
规范规定防烟楼梯间余压应为45~50Pa,正压送风口风速应小于7m/s,以最大7m/s计,系统的动压应该为密度*风速平方/2=1.2*7*7/2=29.4Pa,那么哪位高手告诉我,这里的余压与动压有什么关系?...查看详情
请教: 一类商住楼,一、二层为裙房,以上是住宅(超过50米),裙房内的只连通一、二层的无自然通风条件的防烟楼梯间的加压送风量是否是按照《高规》8.3节中的表8.3.2-1确定,若是送风口将会非常大,如何解决?...查看详情