现在做一个18层的住宅,地下室楼梯间和消防前室做正压送风,消防前室用的是多叶正压送风口,有执行机构,并且与风机联动。我现在的问题是:防烟楼梯间内的送风口用什么样的?用自垂式百叶送风口,不用联动和执行机构行吗?请大侠指教啊!!...查看详情
请教12层楼梯间与前室分别送风风量问题,附图.我采用压差法与风速法分别计算,可相差太大了!!前室有两个出入口,这样算出来岂不是前室的送风量比楼梯间送风量大??请教高手!!!及 1687837...查看详情
防烟楼梯间加压送风口的标高有明确规定吗?...查看详情
一北京10层旅馆,同时作为一个高层建筑的裙房。地下2层,均为车库。地上部分的楼梯间满足自然排烟的条件,合用前室设计了加压送风系统。现在地下二层的楼梯间单独考虑加压送风系统,计算加压送风量约为5000m3/h。但是按照设计规范<20层的风量为25000~30000。我觉得还是应该按照计算的风量来设计,大家觉得呢?...查看详情
上海的地下室楼梯间和电梯间要正压送风吗?...查看详情
消防队的人对一个工地检查,提到防烟楼梯间加压送风口的位置,应该设置在离地面200~300毫米的位置,请问大家是怎么看的?...查看详情
二类高层,超32米,防烟楼梯间地上层靠外墙有外窗自然排烟,地下一层与上面有门与防火墙隔开,故无自然排烟。请问地下层这防烟楼梯要做正压送风吗?做的话风量怎么确定?套用高规的推荐风量吗?(那风量对于一层来说过大) 还有就是同样情况的消防电梯前室地下层那部分,风量怎么确定?望高手指点。...查看详情
楼梯间不是没有吊顶吗? 那如何送风呢...查看详情
请教各位大虾几个问题: 1.只有防烟楼梯间需要作防烟设计吗? 2.地下室或半地下室中的楼梯间符合什么条件的是防烟楼梯间?和地上的规定一样吗? 3.各种在墙上开的风口,包括:加压的,排风的,排烟的,送风的,回风的......位置有什么要求?开在哪里对气流组织有利?...查看详情
请各位高手指点指点 高规中有下列描述: 8.3.1.1 不具备自然排烟条件的防烟楼梯间......应设置独立的机械加压送风的防烟设施。(言下之意封闭楼梯间不需正压送风) 6.2.3.2 十二层及十八层的单元式住宅应设封闭楼梯间。(十七层设的应该是封闭楼梯间) 6.2.2 裙房和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度不超过32m的二类建筑应设封闭楼梯间。封闭楼梯间的设置应符合下列规定: 6.2.2.1 楼...查看详情
高规:8.2.2.2 靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00m2。 有一楼梯间,从地面一层到地下2层,共三层。是否可以只在首层外墙上设2平方米的可开外窗(或百叶),而不用正压送风?...查看详情
如题...查看详情
一18层住宅楼,一层地下室(自行车库)。地上部分为封闭楼梯间(有外窗)不需加压送风,消防电梯前室要加压送风。到地下室后,封闭楼梯间成防烟楼梯间,并与消防电梯合用一个前室。请问: 1。地下室防烟楼梯间要设加压送风吗?设或者不设的理由分别是什么? 2。地下室合用前室要设独立的加压送风吗?是否可以与地上消防电梯前室共用一个加压送风井?理由是什么? 请教各位,谢谢...查看详情
防烟楼梯间和前室合用一套加压送风系统,前室不是合用前室,其压力怎么调节...查看详情
请问就地下室楼梯间加压送风量怎么计算?地下室只有一层...查看详情
有没有高手告诉我?...查看详情
地下室的防烟楼梯间和合用前室需要设加压送风,可是加压送风量是怎么确定的呢? 如果按高规选,那防烟楼梯间的风量最少为12000m3/h(单扇门),如果按照风速法计算,则风量为7300m3/h。究竟是以哪个为依据呢?...查看详情
防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室加压送风口高度怎么定呀...查看详情
防烟楼梯间需要设置正压送风,那么封闭楼梯间还用设置吗? 封闭楼梯间在着火时有什么用呀?面积算在防火分区内吗?...查看详情
几栋楼地上部分均自然排烟,正压送风机设在地下室,然而地下室的几个防烟楼梯间能不能合用一台正压送风机啊? 8.3.6 机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室,宜分别独立设置送风系统,当必须共用一个系统时,应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。 有谁用过压差自动调节装置?消防验收时很难调节?...查看详情