地面以上的合用前室和防烟楼梯间都有外窗,可以自然排烟;地下室没有外窗楼梯间作机械防烟,仅这一层设送风,风量是不是上原来计算的基础上的1/3还是1/2?还是全部...查看详情
6.2.5.1 楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和本规范第6.1.3条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口。 根据这条规定这个口是不能开,但是我从前室引过来的支管也不行吗??? 大家给点意见,该怎么理解这条? 大家有没这样设置过?...查看详情
是强制性的吗?规范上不是黑体字。 有自然排烟条件,到底自然通风还是加压?...查看详情
如题...查看详情
如题,有没有规定要求防烟楼梯间必须设置什么类型风口,常规下大多采用自垂百叶送风口,一旦发生火灾,所有风口都开启。假如我的防烟楼梯间采用全自动正压送风口,一旦发生火灾只开启着火层及上下层,这样做有没有违反规定?这样一来计算风口风量得跟前室的一样了及总风量的1/3。请问这样做有没有问题?...查看详情
我刚刚接触住宅的通风和防排烟,在设计中遇到了很多难题,于是跑到家园来寻求帮助!...查看详情
楼梯间、前室和合用前室加压送风机压头的确定一直都困扰我,请各位高手帮忙指点一二....查看详情
25层住宅楼,防烟楼梯间是剪刀梯,消防电梯合用前室采用的自然排烟。按规范只需对防烟梯间进行加压送风。按规范送风量35000-40000。 问题:由于不少于2个出入口,风量应乘以1.5-1.75?...查看详情
建筑高度小于32米的二类高层建筑的不具备自然排烟条件的防烟楼梯间或合用前室,需要设加压送风系统吗?《高规》中对机械排烟有这样的规定,不知道是不适用于机械防烟系统,虽然高规中没有这样的条款。...查看详情
我们都知道20层以下的高层建筑按可开启门的数量为2,个人以为应该是两层, 按烟气上飘的概念 应该是开启着火层及上层的加压送风口(针对前室) 对于前室通道都多个门的时候,假如有三个通道,同时开启两层(疏散两层) 那就应该按开启六个门来计算前室的加压送风量 这样计算是很大的 当然这是按照风速法来计算的. 不知道大家怎么理解 我总感觉规范中可开启门的数量应该为开启层的数量 呵呵 20以下两层疏散, 20...查看详情
请问使用常闭风口的楼梯间前室在正压送风时,是仅开火灾层风口,还是火灾层和其上下层同时开启?...查看详情
如题,封闭楼梯间(没有窗户),是不是要按照防烟楼梯间设计呢...查看详情
2001年以后的高规要求将地上防烟楼梯间与地下防烟楼梯间之间设一道防火门,那么现在大家 在做这样既有地上防烟楼梯又有地下防烟楼梯时加压送风又是如何做的呢,还是采用自垂式百叶吗,还是用一个系统吗,还是…… 大家谈谈自己的做法,和各地的审图要求吧...查看详情
最近做一六层公共建筑,因为之前做厂房没遇到过类似问题,所以请大侠们指教: 1、防烟楼梯间每层都有两扇对开的门,这样的话,在按照风速法计算加压送风量时候,是否同时开启门的计算数量应该取4呢? 2、每隔一层设置了自垂型风口,一共三个,风口的风量是否按照1/3风机风量来计算 3、由于考虑到楼梯间的压力超过40~50Pa,是否要做泄压装置,这个装置是怎么在图上表示呢?这个装置是安装在什么位置,具体要考虑哪...查看详情
防烟楼梯间和其前室共用一个系统正压送风,均采用铁皮风管,请问怎么保持他们的各自的压力呢,需要设置余压阀吗? 楼层共三层,均设置为常开风口可以嘛?...查看详情
楼梯间加压送风口每隔2或3层设置一个送风口。 但问题是从哪一层开始设送风口,然后按每隔2或3层设置其他楼层的送风口?...查看详情
请给位帮我看看这样是否可以,谢谢 1700134...查看详情
防烟楼梯间加压送风口设置在楼梯踏步紧挨着的侧墙上,倾斜的楼梯踏步上是否合适?...查看详情
楼梯间、前室正压送风,风口一般设计距地面多高啊?好像跟电气的有关系,规范上的0.8-1.5是指的这个说的吗?...查看详情
如下图,请教剪刀楼梯间正压送风需不需要每层都设风口 ? 1697671...查看详情