距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线防排烟系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防排烟系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
防排烟系统名词解释 防排烟系统 顾名思义,防烟系统和排烟系统。 防烟系统 采用机械加压送风方式或自然通风方式,防止烟气进入疏散通道等区域的系统。 排烟系统 采用机械排烟方式或自然排 烟方式,将烟气排至建筑物外的系统。 机械加压送风 对楼梯间、前室及其它 需要被保护区域采用机械送风,使该区...查看详情
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017纸质版终于上市了!从纸质版的内容来看,新版消防教材中编入的内容较少,希望一级消防工程师考试中不会考的太偏。据优路教育预测:今年防排烟的分值不会低,小伙伴们备考时要多注意!优路教育整理了学防排烟系统必知的21条术语,希望对各位考生有所帮助。 1、防烟系统: 通过采用自然通风方式,防止火灾烟气在楼梯间、前室、避难层(间)等空间内积聚...查看详情
在风机的设计选型及风管风口的规格计算中,风机选型风量不应小于设计风量,风管、风口的规格应根据计算风量确定。 根据规范要求,机械加压送风系统的设计风量不应小于计算风量的1.2倍,排烟系统的设计风量不应小于该系统计算风量的1.2倍。 设计风量不应小于计算风量的1.2倍,是充分考虑了实际工程中风管(道)的漏风与风机制造标准中允许风量的偏差等各种风量损耗的影响,是为了保证系统效能。 综上,在风机的设计选型...查看详情
消防水系统: 1.消火栓给水灭火系统: (1)一般说明 建筑消火栓给水系统是把室外给水系统提供的水量,经过加压、输送到用于扑灭建筑物内的火灾而设置的固定灭火设备,是建筑物中最基本的设施。 主要作用控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。通过供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火。所以,消火栓系统也是扑救火灾的重要消防设施之一。 消火栓给水系统:由消防给水...查看详情
首先,有必要明确的是:防排烟系统并不是单一系统,而是 防烟系统 和 排烟系统 两个系统的总称。 防烟系统采用 自然通风方式或机械加压送风 方式 ,防止烟气进入疏散通道的系统。 排烟系统采用 自然通风方式或机械排烟方式 ,将烟气排至建筑物外的系统。 下面就分别对这两个系统进行图文解析: 一、防烟系统 设置部位: 1. 防烟楼...查看详情
知识点:风机风量计算 来源:网络,如有侵权,请联系删除 规范要求:5.2.7 防排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料。 5.3.9 柔性短管应符合下列规定: 1 应选用防腐、防潮、不透气、不易霉变的柔性材料。用于空调系统的应采取防止结露的措施;用于空调净化系统的还应是内壁光滑、不易产生尘埃的材料; 现象: (1)防排烟系统,尤其是正压送风系统及为排烟系统所设的补风系统,其法兰垫料采用闭孔海...查看详情
1 地下车库通风排烟系统的概述与特点 1.1 地下车库通风排烟系统的概述 地下汽车库一般是半封闭状态,汽车排出的废气不能轻易的排出。车库废气主要以一氧化碳为主要成分。车库通风的目的就是将汽车的尾气和汽油的蒸气从地下车库中排出,并且要往车库导入新鲜的空气,把有害物的含量降低到国家规定的卫生标准以下。当地下车库出现火灾的时候,就会会产生得多有害的浓烟和气体,如果不能快速的将这些废气和浓烟排出,就可...查看详情
知识点:防排烟系统的规范要求 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1)建筑的下列场所或部位应设置防烟设施:1防烟楼梯间及其前室;2消防电梯间前室或合用前室;3避难走道的前室、避难层(间)。 2)可不设置防烟设施的部位 建筑高度不大于50m的公共建筑、厂房、仓库和建筑高度不大于100m的住宅建筑,当其防烟楼梯间的前室或合用前室符合下列条件之一时,楼梯间可不设置防烟系统:1前室或合用前室采用敞开的阳台...查看详情
知识点:防排烟系统的组成与原理 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1.自然排烟系统的组成 (1)自然排烟口的面积,一般可取地板面积的1/50。排烟口应设置在距顶棚800mm以内,如下图。 (2)排烟口的平面位置应按以下两个规定: 1.每个防区面积按500m2划分; 2.防区内任何地点到排烟口水平距离小于30m,如下图所示。 2.机械排烟系统的组成 该系统是使用排烟风机进行强制排烟。由挡烟(活动...查看详情
1、地下一层的建筑封闭楼梯间采用可开启外窗自然通风时,有效面积不足1.2㎡。 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 第3.1.6条 封闭楼梯间应采用自然通风系统,不能满足自然通风条件的封闭楼梯间,应设置机械加压送风系统。当地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用且地下仅为一层时,可不设置机械加压送风系统,但首层应设置有效面积不小于1.2㎡的可开启外窗或直通室外的疏散门...查看详情
一.工艺流程二、金属风管制作1、材料要求(1)所使用板材、型钢的主要材料应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件。(2)制作风管及配件的钢板厚度应符合下表的规定。(3)镀锌薄钢板表面不得有裂纹、结疤及水印等缺陷,应有镀锌层结晶花纹。2、作业条件(1)集中加工应具有宽敞、明亮、洁净、地面平整、不潮湿的厂房。(2)现场分散加工应具有能防雨雪、大风及结构牢固的设施。(3)作业地点要有相应加工工艺的基本机具、设...查看详情
来源:EP机电安装 如有侵权,请联系删除 一、关于防排烟设施3C认证要求 应急管理部消防产品合格评定中心应急消评〔2019〕20号文件,已经将防排烟设施3C认证改为自愿性认证产品,目前执行情况如何? 可供参考的地方标准 1. 《江苏》(三)其他3: 防排烟设施3C认证要求是否还有效? 答:防烟、排烟设施及设备不需要3C认证,...查看详情
建筑防排烟系统的防火阀选型情况。建筑的防排烟系统分为那:...查看详情
全彩三维消防工程学习(上、下册)...查看详情
一、关于土建风道 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 3.3.7 机械加压送风系统 应采用管道送风,且 不应采用土建风道 。送风管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。当送风管道内壁为金属时,设计风速不应大于20m/s;当送风管道内壁为非金属时,设计风速不应大于15m/s;送风管道的厚度应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的规定。 (20...查看详情
建筑消防设施调查测试内容操作手册 机械防排烟系统 一、训练目的 通过训练,使消防救援人员熟悉建筑内机械防排烟系统各组件(排烟风机、控制柜、排烟窗、排烟阀、排烟口)的设置位置 掌握排烟风机工作原理和两种启动方式,测试排烟风机的响应时间和风速,提高消防救援人员在灭火战斗中运用机械防排烟系统进行排烟的能力。 二、调查熟悉 消防站消防救援人员在辖区单位技术人...查看详情
来源网络整理,如有侵权联系删除 防烟分区: 4.2.1 设置排烟系统的场所或部位应采用挡烟垂壁、结构梁及隔墙等划分防烟分区【图示1】。防烟分区不应跨越防火分区【图示2】。 4.2.2 挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度不应小于本标准第4.6.2条规定的储烟仓厚度。对于有吊顶的空间,当吊顶开孔不均匀或开孔率小于或等于25%时,吊顶内空间高度不得计入储烟仓厚度。 第4.2.1条〖注释...查看详情
首先,有必要明确的是:防排烟系统并不是单一系统,而是①防烟系统和②排烟系统两个系统的总称。 防烟系统采用自然通风方式或机械加压送风方式,防止烟气进入疏散通道的系统。 排烟系统采用自然通风方式或机械排烟方式,将烟气排至建筑物外的系统。 ↓下面就分别对这两个系统进行图文解析↓ 一、防烟系统 设置部位: 1. 防烟楼梯间及前室(安全性较高的安全出口)、消防电梯前室(灭火救援通道); 2. 避...查看详情