防排烟系统更新时间:2024-04-21 18:33:18

本专题为土木在线防排烟系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防排烟系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 通风排烟图片1

    知识点:防排烟系统的组成与原理 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1.自然排烟系统的组成 (1)自然排烟口的面积,一般可取地板面积的1/50。排烟口应设置在距顶棚800mm以内,如下图。 (2)排烟口的平面位置应按以下两个规定: 1.每个防区面积按500m2划分; 2.防区内任何地点到排烟口水平距离小于30m,如下图所示。 2.机械排烟系统的组成 该系统是使用排烟风机进行强制排烟。由挡烟(活动...查看详情

    用户:菜根谭c 浏览量:109 时间:2022-11-11
  • 输变电工程图片1

    1、地下一层的建筑封闭楼梯间采用可开启外窗自然通风时,有效面积不足1.2㎡。 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 第3.1.6条 封闭楼梯间应采用自然通风系统,不能满足自然通风条件的封闭楼梯间,应设置机械加压送风系统。当地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用且地下仅为一层时,可不设置机械加压送风系统,但首层应设置有效面积不小于1.2㎡的可开启外窗或直通室外的疏散门...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:54 时间:2022-11-07
  • 通风排烟图片1

    一.工艺流程二、金属风管制作1、材料要求(1)所使用板材、型钢的主要材料应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件。(2)制作风管及配件的钢板厚度应符合下表的规定。(3)镀锌薄钢板表面不得有裂纹、结疤及水印等缺陷,应有镀锌层结晶花纹。2、作业条件(1)集中加工应具有宽敞、明亮、洁净、地面平整、不潮湿的厂房。(2)现场分散加工应具有能防雨雪、大风及结构牢固的设施。(3)作业地点要有相应加工工艺的基本机具、设...查看详情

    用户:怕老婆的书签 浏览量:32 时间:2022-09-19
  • 通风排烟图片1

    来源:EP机电安装 如有侵权,请联系删除 一、关于防排烟设施3C认证要求 应急管理部消防产品合格评定中心应急消评〔2019〕20号文件,已经将防排烟设施3C认证改为自愿性认证产品,目前执行情况如何? 可供参考的地方标准 1. 《江苏》(三)其他3: 防排烟设施3C认证要求是否还有效? 答:防烟、排烟设施及设备不需要3C认证,...查看详情

    用户:爱笑的高山 浏览量:29 时间:2022-09-13
  • 建筑防排烟系统的防火阀选型情况。建筑的防排烟系统分为那:...查看详情

    用户:江城三少 浏览量:28 时间:2022-09-07
  • 一、关于土建风道 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 3.3.7 机械加压送风系统 应采用管道送风,且 不应采用土建风道 。送风管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。当送风管道内壁为金属时,设计风速不应大于20m/s;当送风管道内壁为非金属时,设计风速不应大于15m/s;送风管道的厚度应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的规定。 (20...查看详情

    用户:一只皮蛋 浏览量:26 时间:2022-08-30
  • 一、关于土建风道 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 3.3.7 机械加压送风系统 应采用管道送风,且 不应采用土建风道 。送风管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。当送风管道内壁为金属时,设计风速不应大于20m/s;当送风管道内壁为非金属时,设计风速不应大于15m/s;送风管道的厚度应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的规定。 ...查看详情

    用户:飘逸的钥匙扣 浏览量:116 时间:2022-08-29
  • 感谢观看...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:93 时间:2022-08-26
  • 建筑消防设施调查测试内容操作手册 机械防排烟系统 一、训练目的 通过训练,使消防救援人员熟悉建筑内机械防排烟系统各组件(排烟风机、控制柜、排烟窗、排烟阀、排烟口)的设置位置 掌握排烟风机工作原理和两种启动方式,测试排烟风机的响应时间和风速,提高消防救援人员在灭火战斗中运用机械防排烟系统进行排烟的能力。 二、调查熟悉 消防站消防救援人员在辖区单位技术人...查看详情

    用户:wx_57566945 浏览量:27 时间:2022-08-19
  • 来源网络整理,如有侵权联系删除 防烟分区: 4.2.1 设置排烟系统的场所或部位应采用挡烟垂壁、结构梁及隔墙等划分防烟分区【图示1】。防烟分区不应跨越防火分区【图示2】。 4.2.2 挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度不应小于本标准第4.6.2条规定的储烟仓厚度。对于有吊顶的空间,当吊顶开孔不均匀或开孔率小于或等于25%时,吊顶内空间高度不得计入储烟仓厚度。 第4.2.1条〖注释...查看详情

    用户:给排水小企鹅 浏览量:72 时间:2022-08-19
  • 首先,有必要明确的是:防排烟系统并不是单一系统,而是①防烟系统和②排烟系统两个系统的总称。 防烟系统采用自然通风方式或机械加压送风方式,防止烟气进入疏散通道的系统。 排烟系统采用自然通风方式或机械排烟方式,将烟气排至建筑物外的系统。 ↓下面就分别对这两个系统进行图文解析↓ 一、防烟系统 设置部位: 1. 防烟楼梯间及前室(安全性较高的安全出口)、消防电梯前室(灭火救援通道); 2. 避...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:99 时间:2022-08-17
  • 来 源:荣胜消防工程师 如有侵权,请联系删除...查看详情

    用户:傻傻的香蕉 浏览量:35 时间:2022-08-15
  • 防烟分区: 4.2.1 设置排烟系统的场所或部位应采用挡烟垂壁、结构梁及隔墙等划分防烟分区【图示1】。防烟分区不应跨越防火分区【图示2】。 4.2.2 挡烟垂壁等挡烟分隔设施的深度不应小于本标准第4.6.2条规定的储烟仓厚度。对于有吊顶的空间,当吊顶开孔不均匀或开孔率小于或等于25%时,吊顶内空间高度不得计入储烟仓厚度。 第4.2.1条〖注释〗 设置挡烟垂壁(垂帘)是划分防烟分...查看详情

    用户:一身肌肉的领结 浏览量:62 时间:2022-08-10
  • 地上26层,地下一层,防排烟,加压送风。内容包括系统图,平面布置图,设计说明,大样图等。 内容源于网络,如有侵权,请联系删除 以上为部分内容,如有需要,请点击下方链接下 载 相关资料推荐: 某地高层建筑地下车库诱导风机通风防排烟系统设计施工图 https://ziliao.co188.com/d62285823.html 某高层建筑地下车库通风防排烟设计施工图 https://ziliao...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:58 时间:2022-08-04
  • 知识点:防排烟系统设备 来源:网络 名词解释 防、排烟系统建筑物内设置的用以防止火灾烟气蔓延扩大的防烟系统和排烟系统的总称。 防烟系统采用机械加压送风方式或自然通风方式,防止烟气进入疏散通道等区域的系统。 排烟系统采用机械排烟方式或自然排烟方式,将烟气排至建筑物外的 系统。 机械加压送风对楼梯间、前室及其它需要被保护区域采用机械送风,使该区域形成正压,防止烟气进入。 机械排烟采用排烟风机将烟气排...查看详情

    用户:眉眼如初0001 浏览量:29 时间:2022-08-01
  • 知识点:防排烟系统安装 来源:网络 一、风管支、吊架制作安装 1、矩形风管粱、楼板吊架型的资料选配 风管水平方向边长 a(mm) a<630 630≤a< 1500≤a< 2000≤ a 1500 2000 矩 风管壁厚 δ (mm) 0.75 ~ 0.75 ~ 0.75 ~ 0.75 ~ 形 风 横梁 ...查看详情

    用户:孤山细雨 浏览量:101 时间:2022-07-29
  • 知识点:防排烟系统安装 1.5.3.1 复合风管制作 复合风管制作前应检查采用的材料是否符合设计质量要求,是否有材质证明书及质量鉴定文件、合格证明书,若无上述文件一律不准使用。 本工程拟采用嵊州市防火材料厂不燃天仁GM-Ⅱ型复合风管,具有重量轻、便于制作安装、环保等特点。 风管必须根据图纸进行施工。与建设单位进行图纸交底,按相关技术文件的规定进行施工,并与土建及其他专业工程互相配合。 风管制作、...查看详情

    用户:孤山细雨 浏览量:38 时间:2022-07-29
  • 本资料为:07K103-2防排烟系统设备及附件选用及安装示范文本,内容详实,可供参考。 ...................................................资料很多,有需要的可以戳下面链接下载 推荐资料: 07K103-2防排烟系统设备及附件选用及安装 https://ziliao.co188.com/p62653315.html 车库防排烟及设备用房通风...查看详情

    用户:孤山细雨 浏览量:140 时间:2022-07-29
  • 来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 文末附下载方式...查看详情

    用户:长情的茶叶 浏览量:117 时间:2022-07-28
  • 一.建筑防排烟旳一般规定 1.1建筑中旳防烟可采用自然通风方式或机械加压送风方式;排烟可采用自然排烟方式或机械排烟方式。1.2民用建筑下列部位应设立防烟设施:1防烟楼梯间及其前室;2消防电梯间前室或合用前室;3高层建筑旳避难层(间);4人民防空工程避难走道旳前室;1.3民用建筑下列部位应设立排烟设施:1高层建筑面积超过100m2、非高层公共建筑中建筑面积不小于300 m2且常常有人停留或可燃物较多...查看详情

    用户:花开了一季 浏览量:151 时间:2022-07-27