距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线防排烟系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防排烟系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
通过粤州某超高层综合办公楼的工程实践,简介了建筑高度大于250m的超高层建筑的防排烟的技术要点,重点分析了首层大堂、避难层进排风百叶防排烟系统设计的技术要点,为类似的超高层防排烟设计提供参考。 超高层综合办公楼容纳人员较多,如防排烟系统设计不合理,一旦发生火灾,往往造成较大的人员伤亡,因此,做好防排烟系统设计,避免火灾发生时烟气进入疏散通道,可为办公人员的快速疏散以及消防人...查看详情
防烟系统的选择及一般规定 1. 建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统。 2. 防烟楼梯间及其前室的机械加压送风系统的设置应符合下列规定: 1) 建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住...查看详情
来源:消防技术流...查看详情
排烟防火阀-1 ▼▼▼▼▼一般安装在排烟系统的管道上,平时处于常开状态,火灾时,当排烟气流温度达到 280℃时, 温感器 动作将阀门关闭,起到排烟阻火的作用。1.温控:温感器动作阀门自动关闭;2.电控:消防中心电信号(DC24V)电磁铁动作阀门自动关闭;3.手动关闭、手动复位;4.关闭后输出一组有源触点信号和一组无源触点信号 排烟防火阀-2 ▼▼▼▼▼此...查看详情
防烟系统和排烟系统这两种系统有很多数据很相似,单独看起来很头疼,也容易记不住。本篇文章将这些数字对比了一下,希望可以帮助大家理清思路,便于记忆。 01 系统设置场所的高度 ①防烟系统: H>50m 的 公共/工业建筑 和 H>100m 的 住宅建筑 ,应采用机械加压送风系统(无论自然开口面积是否满足...查看详情
防排烟系统中各种可开启外窗、固定窗层出不穷,设置面积、设置要求规定的眼花缭乱。尤其是防烟系统,类型多,各种规定又特别相似,今天就来吧防烟系统设置外窗的知识点进行对比总结,供大家学习。 1、前室防烟: (1) 梯机械,前室专一皆可免。 楼梯间设置机械加压送风系统的时候,独立前室,且仅有一个门开向走道或其他房间时,前室可不设防烟设施。(此为前室和楼梯间均需设置机械加压送风系统时...查看详情
防烟排烟系统在火灾时承担着向楼梯间、前室加压送风或者排除室内烟气等任务,保障人员安全疏散,为消防救援提供条件。火灾期间,要保证楼梯间、前室内部的压力高于走道,使得烟气难以进入,因此加压送风管道应具备一定的耐火极限以维持防烟系统的持续有效性;同样,排烟系统启动以后,烟气经由排烟口、排烟风管,通过排烟风机排至室外,系统也应具备一定的耐火极限以保持排烟系统的持续有效性。 高层建筑,大型公共建筑、...查看详情
建筑防排烟系统技术疑点专家咨询会会议纪要 2023 年 10 月 11 日下午,苏州市住房和城乡建设局组织召开建筑防排烟系统设计技术难点专家咨询会议。会议邀请了应急管理部四川消防研究所、《建筑防烟排烟系统技术标准》编制组成员王炯、尹航两位专家进行答疑。王炯、尹航两位专家根据规范编制的指导思想、原则和目的,就前期收集的建筑防排烟系统技术疑点、难点问题一一解答。与会人员就建筑防排烟系统设计技术疑点、难...查看详情
在城市建筑工程,尤其是高层建筑的施工中都会建设相应的地下车库。跟以往的露天停车场相比,地下车库具有极高的密闭性,空气流通不活跃,外加上汽车所排放的尾气中不仅含有大量的二氧化碳,还含有一定量的一氧化碳、铅、氮氧化合物等有害物质,严重威胁着人们的身体健康。除此之外,由于地下车库面积大、通风性差等特点,一旦发生火灾,厌恶没有办法得到及时排放,不仅会增加消防难度,还会对人们的生命财产安全形成极大的威胁。因...查看详情
防火阀、排烟阀、排烟防火阀这三种“阀”,名字相近,长得也像,但使用要求和性能参数却很有区别。很多朋友总是分不清楚三种“阀”应该设置在哪里,常闭还是常开,下面就把相关知识点放在一起,通过对比来理解记忆。 01 防火阀 1. 防火阀 为安装在通风空调系统送回风管道上,平时呈开启状态,火...查看详情
排烟防火阀-1 ▼▼▼▼▼ 一般安装在排烟系统的管道上,平时处于常开状态,火灾时,当排烟气流温度达到 280℃时, 温感器 动作将阀门关闭,起到排烟阻火的作用。1.温控:温感器动作阀门自动关闭;2.电控:消防中心电信号(DC24V)电磁铁动作阀门自动关闭;3.手动关闭、手动复位;4.关闭后输出一组有源触点信号和一组无源触点信号 排烟防火阀-2 ▼▼▼▼▼...查看详情
1、 机械防排烟设施 (1)机械防排烟设施主要包括加压送风机、排烟风机、补风机。 (2)机械防排烟设施的定义: a、加压送风机:安装在建筑物内,发生火灾时向疏散楼梯间或前室、避难走道、避难间等部位送风,使其保持一定数值正压的通风机。 b、排烟风机:安装在建筑物内,发生火灾时用于排除烟气的通风机。 c、补风机:安装在建筑内设有机械排烟设施的防烟分区内,使发生火...查看详情
先来看看:建规有关条文介绍 对地下室、半地下室疏散楼梯间的规定 ? 室内地面与室外地坪高差大于10m或3层及以上的地下、 半地下室的疏散楼梯间应采用防烟楼梯间;其他地下、 半地下室的疏散楼梯间应采用封闭楼梯间。 ? 本规定不适用于住宅套内自用疏散楼梯 ? 对设置用于防火分隔的下沉式广场的规定 ? 必须设防风雨棚时,应在四周均匀布置开口...查看详情
...查看详情
几种典型的防排烟系统: 1、通风与排烟系统分开设置。在通风、空调系统的送、回风管路上设置防火阀,平时呈开启状态,当火灾一旦发生,管道内气体温度达到70℃时即自行关闭。在排烟系统管道上或排烟风机的排风口处设置排烟阀,平时呈关闭状态,当火灾发生时,通过火灾报警信号手动或自动开启阀门,根据系统功能配合排烟,当管道内烟气温度达到280℃时自动关闭。 2、通风与排烟共用一套系统。在系统管道...查看详情
防烟系统的作用和方式 防烟系统的设置部位: 1. 防烟楼梯间及前室(安全性较高的安全出口)、消防电梯前室(灭火救援通道); 2. 避难层(建筑内的安全区域,超过100米的公共建筑才有)。 作用: 通过设置防烟措施,防止烟气进入防烟部位,确保防烟部位的人员不受烟气侵袭,为人员安全疏散和消防扑救创造条件。 方式: 1.自然排烟。 ...查看详情
机械防排烟系统设备、部件及管道的基本要求1机械防排烟设备(1)机械防排烟设备包括加压送风机、排烟风机、补风机。(2)机械防排烟设备的定义:加压送风机:安装在建筑物内的机械防烟系统中,发生火灾时向疏散楼梯间或前室、避难走道、避难间等部位送风,使其保持正压的通风机。排烟风机:安装在建筑物内的机械排烟系统中,发生火灾时用于排除烟气的通风机。补风机:安装在建筑物内机械补风系统中,发生火灾时为形成理想的气流...查看详情
一、通风系统 一、通风系统的概念和作用 建筑通风就是把建筑物室内被污染的空气直接或经过净化处理后排至室外,再将新鲜的空气补充进来,达到保持室内空气环境符合卫生标准要求的过程。可见,通风是改善空气条件的方法之一,它包括从室内排除污浊空气和向室内补充新鲜空气两个方面,前者称为排风,后者称为送风。实现排风和送风所采用的一系列设备、装置的总称为通风系统。建筑通风常常被应用于生产和生活中,前者称为工...查看详情
根据《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016第4.2.3条规定 : 排烟系统风管钢板厚度可按高压系统确定 ,同时明确了 薄钢板法兰矩形风管不得用于高压风管 。那么争议点来了: 排烟系统的风管是否属于高压系统风管 ,到底薄钢板法兰的连接方式 能不能用排烟系统 ? ...查看详情