氨制冷系统更新时间:2024-05-02 08:53:57

本专题为土木在线氨制冷系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与氨制冷系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 丹佛斯的学习资料,传上来给大家分享一下。...查看详情

    用户:土木大大 浏览量:2667 时间:2014-04-15
  • 氨制冷系统增加风冷设备后使用风冷设备时,氨系统应注意哪些(冬季冷凝压力只能达到0.2mpa以下)求助高人帮助解决冷凝压力过低问题?谢谢。...查看详情

    用户:xiaozhongguo123 浏览量:756 时间:2014-02-06
  • 图纸简介: 某工厂氨制冷系统图,采用多台机组制冷,要用于冷藏鱼产品机房主要设备。 投稿网友: zsa20563 上传时间: 2014-01-14...查看详情

    用户:zsa20563 浏览量:770 时间:2014-01-14
  • 图纸简介: 1.某工厂氨制冷系统图,为食品厂使用,采用多台机组制冷。 2.图纸包括系统流程图,平面图,原理图,基础大样图等 3.具有详尽的设备表 投稿网友: sd20czhou 上传时间: 2013-11-26...查看详情

    用户:sd20czhou 浏览量:354 时间:2013-11-26
  • 今年是许多具有氨制冷系统的企业最难过得日子,唯一的就是以前都没有把制冷系统里面的管道压力容器设备没有很好的配好证,以至于今年大检查吃了个大亏,有些企业为了这事还停业整改,大家发表一下国家管理人员有时是不是整得过强了--------全国各地都这样整吗?...查看详情

    用户:wuyongmeng 浏览量:698 时间:2013-11-09
  • 摘要:本文为大家转载的制冷技术方面的资料,讲述机房制冷的一些基本应用实例,具体为您讲述某空调用氨制冷系统冷凝压力过高和冷库制冷系统氨泵停转故障的检修。希望能帮助到小伙伴们... 1.某空调用氨制冷系统冷凝压力过高的故障分析与排除 (1)故障现象 一台2AL15型氨制冷系统,配备立式冷凝器用于空调制冷。制冷系统大修后投入运行,结果发现冷凝压力过高,达到1.3MPa(正常为1.0Mpa),超过正常的...查看详情

    用户:ai_life 浏览量:5339 时间:2013-11-04
  • CO2和NH3作为制冷剂的优点: CO2 制冷剂 CO2属于天然工质,常温下是一种无色、无味的气体。作为制冷工质,CO2具有许多优势。首先,从环境保护的角度讲,CO2的ODP为0,GWP为1,远远小于CFCs和HFCs的,并且在实际中所用的CO2大多为化工副产品,用CO2作制冷剂等于延迟了这些废气的排放,这对环境是有利的。因此,CO2是一种环境友好型工质。其次,从工质的热物理性质来看,CO2与制冷...查看详情

    用户:zhangchaoytmn 浏览量:1843 时间:2013-06-14
  • 别人总结的经验,和大家分享,唯一的目的就是增加安全意识和常识,安全管理、安全操作,安全第一,其他都不重要,并不是每一次违规操作都能引起事故,但每一次事故都是违规操作引起的,谨记! 氨制冷系统平安了几年,只是这次出了个大事, 这给举步维艰的食品业来了个雪上加霜。 只是我们食品人要接受这个教训, 把氨制冷系统的安全放到重点。 下面我说些注意事项,书上没有的,经验哦>>> 氨机房距生...查看详情

    用户:nuannuan941 浏览量:6323 时间:2013-06-08
  • 刚接触一个食品厂房项目,里面有几种不同温度的低温冷库,包括 (1)速冻隧道,要求-35度 (2)预冷-10度 (3)包装车间+10度 (4)工艺用-5C乙二醇。 由于之前只接触过单一温度冷库,没见过复杂的,再加上我的背景也不是做制冷的,所以现在不知所措。请教各位大虾几个问题: 1. 像这种情况能用一套氨制冷系统么?比如说用两个或者三个压缩机以及对应的冷凝器,经过冷凝的高压氨液进入一个储氨罐,然后分...查看详情

    用户:gavgao 浏览量:4661 时间:2013-01-17
  • 氨制冷系统的换油程序(当从环烷基冷冻油更换为CP-1008-68) 一、旧油的排放。 1、 将原来的旧油尽可能的排干净,例如:在管线、轴承、油槽以及可能的空穴。另外,如是往复式压缩机,则必须将曲柄轴箱清洗并擦拭干净。 旧油与新油混合时,即易加速新油的氧化,而导致新油中的抗氧化剂的消耗,进而缩短新油的使用寿命。所以,我们要尽可能的在旧油排放之后将所有的空穴清洗干净。 CP-1008-68与各种矿物油...查看详情

    用户:cpi冷冻油 浏览量:1254 时间:2012-09-17
  • 因为对螺杆液氨冷却配组式双级压缩制冷系统接触不多,有个问题不明白,在此向各位老师请教,望各位不吝赐教,在此先行谢过。 我的问题是:螺杆液氨冷却配组式双级压缩制冷系统中,低压级的螺杆压缩机是否需要设置油冷却器,如果需要,油冷却器的氨液从哪里来,出气又去往哪里。这种制冷系统怎样设计呢?...查看详情

    用户:cywhqf 浏览量:2751 时间:2012-04-12
  • 制冷技术图片1

    制冷系统中有好多种制冷剂,其中制冷剂:液氨:有极强的毒性,一旦泄露会给人的生命带来危害。 国家安检部门规定;液氨储罐上部应安装防泄漏喷淋装置。 这是我厂安装喷淋装置,连接厂内消防水(备用电源),喷淋阀门安装与制冷车间室外便于操作。管道采用PVC高压管连接。 1,喷头 4462858 4462859 4462860 4462861...查看详情

    用户:阎良人 浏览量:3048 时间:2012-03-07
  • 氨制冷(车间)系统安全管理PDCA过程计划验证表,供大家参考。...查看详情

    用户:阎良人 浏览量:1206 时间:2012-01-13
  • 万吨级冷藏库安装完成需要进行压力试验、真空试验、泄露性试验三个气密性试验过程,前两个气密性试验过程易于控制---安装两块以上的经过校验且在有效期内的压力、真空表,勤观察控制好压力,认真查漏就成。氨泄露性试验相对于前两个试验要难一点,现在技术监督部门对压力管道、压力容器的监检比较严格,对于氨泄漏性试验控制措施需要进一步的提高。 万吨级氨制冷系统(尤其顶排管冷藏库)比较大,经过压力试验、真空试验的漏电...查看详情

    用户:liuyufan0429 浏览量:2374 时间:2011-10-09
  • 头疼,前几年都没出现过,就今年开始旺季开始,前几年负荷再大,节流阀的开度也就是4圈左右,现今动不动就得全开,蒸发器的液位还总是上不来!有知道的师傅请指点一二!!!氨液过滤器也有拆洗,供液电磁阀也换过,但冷媒负荷高时还是经常出现蒸发器供液量不足,何解???...查看详情

    用户:xiaofufu19840701 浏览量:4695 时间:2011-08-29
  • 最近碰到了这样一个案例。客户需要的是一个氨的盐水系统,由于冷量比较大,客户要求尽可能的减少氨的充注量。 所以我想请教各位,减小制冷剂充注量可以有哪些方式,希望大家各抒己见,给小弟帮助,谢谢...查看详情

    用户:cf043331 浏览量:1593 时间:2011-07-26
  • 1总 则 1.0.1 为确保氨制冷系统安装工程的安装质量和安全运行,促进安装技术的进步,特制订本规范。 1.0.2 本规范适用于制冷系统管道内工作介质的工作温度高于-45℃的氨制冷系统安装工程的施工及验收。包括以氨(NH3)为制冷剂的各类冷藏库;人工制冷设施中以氨为制冷剂,氯化钠(钙)水溶液、乙二醇水溶液等为载冷剂的各类制冷装置的氨制冷系统安装工程。 1.0.3 氨制冷系统的安装应符合下列要求: ...查看详情

    用户:wwh666 浏览量:5946 时间:2011-05-30
  • 蒸发器使用5年泄露严重,新换蒸发器使用6个月表面防腐漆开始脱落,载冷剂是软化水现在改为自来水,当地水质硬度高,求助好办法,谢谢。...查看详情

    用户:xiaozhongguo123 浏览量:2621 时间:2011-05-12
  • 氨制冷系统回气管的灌注量为60%对不对,是怎样推断来的。 氨制冷系统,基本上每个资料中的回气管的灌注量都为为60%(重力供液和氨泵强制循环都是)。 然而: 强制供液一般最大的循环倍数为3~8倍,按照8倍的供液量计算,在蒸发器中只有1/8的氨液蒸发,7/8的氨液混合在氨气中流回低压循环桶。 在蒸发温度为-30~0度之间时,相同质量、蒸发温度和蒸发压力的饱和氨气与饱和氨液的体积比为652~184.6倍...查看详情

    用户:czle 浏览量:4043 时间:2011-04-25
  • 氨制冷系统的换油程序 (当从环烷基冷冻油更换为CP-1009-68) 一、旧油的排放。 1、 将原来的旧油尽可能的排干净,例如:在管线、轴承、油槽以及可能的空穴。另外,如是往复式压缩机,则必须将曲柄轴箱清洗并擦拭干净。 2、 旧油与新油混合时,即易加速新油的氧化,而导致新油中的抗氧化剂的消耗,进而缩短新油的使用寿命。所以,我们要尽可能的在旧油排放之后将所有的空穴清洗干净。(美国CPI润滑油王工:1...查看详情

    用户:cpi冷冻油 浏览量:2810 时间:2011-02-24