氨制冷系统更新时间:2024-04-19 17:55:57

本专题为土木在线氨制冷系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与氨制冷系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 制冷技术图片1

    在工业制冷领域 , 氨作为自然制冷工质在环保、节能、系统稳定性等方面均有很大优势。 (本图仅为参考,不对应文章任何产品信息) 1、氨应用于制冷系统的优势 ...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:51 时间:2023-06-30
  • 制冷技术图片1

    制冷系统的安装、调试 氨制冷系统的安装 一、主机安装 ①机组起吊时严禁用压缩机或电机的吊环螺栓,只能用机组机架上预留的起吊孔; ②压缩机的纵向和横向安装水平偏差不大于1/1000。 电机与压缩机同轴度的调整 同轴度要求: 活塞机:≤0.12mm 螺杆机:≤0.04mm 螺杆压缩机联轴节之间距离:...查看详情

    用户:大鼻子的熊猫 浏览量:8 时间:2023-06-30
  • 在中国,新版的《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》已允许氨冷水机组应用于民用建筑空调系统,取消《采暖通风与空气调节设计规范》中的“只有在已经使用氨制冷的冷库中需要空气调节的房间可采用氨冷水机组为冷源”的限制。 本文我们就来探讨下氨制冷系统小型化存在问题与展望。 一、氨制冷剂性质 1.1 氨制冷剂的特性 ( 1...查看详情

    用户:爱笑的高山 浏览量:36 时间:2022-08-30
  • 制冷系统的安装、调试 氨制冷系统的安装 一、主机安装 ①机组起吊时严禁用压缩机或电机的吊环螺栓,只能用机组机架上预留的起吊孔; ②压缩机的纵向和横向安装水平偏差不大于1/1000。 电机与压缩机同轴度的调整 同轴度要求: 活塞机:≤0.12mm 螺杆机:≤0.04mm 螺杆压缩机联轴节之间距离: ...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:58 时间:2021-09-14
  • 一、制冷压缩机安装 制冷压缩机就位前,将其底部和基础螺栓孔内的泥土、污物清扫干净,并将验收合格的基础表面清理干净。根据施工图并按建筑的定位轴线,对其纵横中心先进行放线,可采用用墨线弹出设备的中心线;放线时,尺子摆正而且拉直,尺寸要量测准确。 制冷压缩机的就位:就位是开箱后将压缩机由箱底座搬运到设备的基础上。将制冷压缩机和底座运到基础旁摆正,对好基础,再卸下制冷压缩机与底座连接的的螺栓,用撬杠撬起...查看详情

    用户:妈妈咪呀q 浏览量:240 时间:2020-10-28
  • 一、氟利昂制冷系统和氨制冷系统的供液和回气管路介绍 在连接蒸发器上氨制冷系统一般都是采用下进上出的方式,而氟利昂制冷系统则一般采用上进下出的方式。这样做主要是为了方便回油。当然氟利昂制冷系统也有采用下进上出的方式,但是这样会降低冷库蒸发器的换热系数。另外氨系统水平吸气管道应该坡向循环桶或者是气液分离器,而氟利昂系统则应坡向制冷压缩机; 二、两个制冷系统供液方式的差异对比 无论是氨制冷系统或者...查看详情

    用户:西克制冷01 浏览量:641 时间:2019-05-27
  • 我们刚改造了一个氨制冷机房,将原有6台水冷螺杆制冷机的油冷却器拆除,更换了液冷油冷却器,同时增加了虹吸罐(0.75立方),和一台4200kw的蒸发冷。设备安装后运转正常,在使用了40天后,逐渐开始出现了排气压力高(15公斤)、油温高(60多度)保护停机的状况。即便是开一台20螺杆机也这么高。虹吸罐上下整体发热,我们先后进行了多次检修,排除了管道、阀门以及虹吸管道与主排气接口不对等原因。都没有解决问...查看详情

    用户:qq_1487549074625 浏览量:2559 时间:2017-03-10
  • 氨系统运行时螺杆压缩机开两台(其中一台不敢加满载),排气压力14bar左右,排气温度110℃左右,油温50多度。如果开两台或两台以上的话,油温过高保护压缩机就停了,开不起来了。还有蒸发冷冷凝温度30多度,可虹吸罐和贮氨器的温度就有60~70多度。为了解决油温过高和排气压力过高,公司领导要求虹吸罐进出气管加一过桥。请问各位大侠们,这种方法可行吗?造成油温过高和排气压力过高是什么原因,望各位给予详细解...查看详情

    用户:土木大大 浏览量:2639 时间:2016-07-07
  • 中央空调图片1

    【中国制冷网】氨压缩制冷系统主要由氨压缩机、冷凝器、蒸发器管(蒸发排管)、氨液分离器、氨油分离器、贮液器、空气分离器、集油器、节流阀等组成。 5299055 氨压缩机将从蒸发器出来的低压氨气压缩成为高压氨气后进入氨油分离器。将从压缩机带出来的氨气中的油滴分离出来后,再进入冷凝器进行冷凝放热成为高压氨液。为避免有过多的高压氨液存留在冷凝器内减少有效的冷凝换热面积,从冷凝器出来的氨液先进入贮液...查看详情

    用户:cbjs81122 浏览量:607 时间:2015-08-17
  • 制冷技术图片1

    待制冷系统完成对系统的吹扫清污、强度和密闭性试验、抽真空试验的工作程序,并全部合格后,即一可向系统进行加氨,加氨前将高压贮液器上的加氨阀(或调节站的加氨阀),与氨瓶的氨阀用管道连接好〔图5--122)氨瓶应置放在加氨支架上,支架应一侧高、一侧低,有相应的斜度。氨瓶置放前应过磅记录其重量。氨瓶的头部朝下置放,氨阀的阀口朝下,并与加氨管连好。 52252095--122 加氨首先应进行局部加氨查漏,即...查看详情

    用户:wexm17023 浏览量:551 时间:2015-06-23
  • 制冷技术图片1

    氨压缩制冷系统主要由氨压缩机、冷凝器、蒸发器管(蒸发排管)、氨液分离器、氨油分离器、贮液器、空气分离器、集油器、节流阀等组成。 图5--119为单级氨压缩制冷循环流程。 52252055--119 氨压缩机将从蒸发器出来的低压氨气压缩成为高压氨气后进入氨油分离器。将从压缩机带出来的氨气中的油滴分离出来后,再进入冷凝器进行冷凝放热成为高压氨液。为避免有过多的高压氨液存留在冷凝器内减少有效的冷凝换热面...查看详情

    用户:ffxv96666 浏览量:634 时间:2015-06-23
  • 一、机房空调氨制冷系统充氨操作步骤 1.将机房空调系统各阀门调整至系统正常运行状态; 2.关闭机房空调高压调节站上由高压贮液器来液的进液阀,打开由加氧站来液的进液阀; 3.准备好磅秤,对氨瓶称重; 4.扣除瓶重,计算出氨的重量; 5.用加氨管将氨瓶连接到加氧站; 6.进行开机操作; 7.保持机房空调系统低压部分的压力为正常工作压力; 8.当充注量达到设计要求或高压贮液器液位达到30%时,关闭高压调...查看详情

    用户:ofzi65952 浏览量:1709 时间:2015-06-14
  • 机房空调单级压缩氨制冷系统调试操作步骤 1.观察压缩机吸气温度是否比所需要点的库温低10℃左右; 2.如蒸发温度过高,将能量调节阀调大,如调至最大仍过高,则启动备用压缩机; 3.如蒸发温度过低,将备用压缩机停机,如仍过低,则将能量调节阀调小。 机房空调双级压缩氨制冷系统调试操作步骤 1.观察低压级压缩机吸气温度是否比所需要的库温低7~9℃,蒸发温度是否比所需要点的库温低10℃左右; 2.如蒸发温度...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:713 时间:2015-06-09
  • 在氨制冷系统中,输送制冷剂管道应采用无缝钢管,首先,安装前应认真检查管材,不得有裂纹、砂眼和严重锈蚀等缺陷。在焊接前应进行管内的吹扫、除锈、去污,并用棉布擦拭内壁,除锈后管外壁应及时徐刷防锈漆。无缝钢管一律采用电焊,小管径管可采用气焊,焊接后及时清除管内、外壁焊口处的焊渣,焊口不得有咬肉、夹渣、气孔、裂纹、焊瘤等严重缺陷。管道变径时,应采用变径管。 其次,在法兰连接时宜采用密封性能好的带凹凸密封面...查看详情

    用户:wexm17023 浏览量:647 时间:2015-06-09
  • 图纸简介: 本资料为:大型冷库氨系统图轴测图,设备明细表详细。轴测图绘制很清晰。值得初学者参考。 投稿网友: zhouguichang 上传时间: 2014-09-15...查看详情

    用户:zhouguichang 浏览量:3002 时间:2014-09-15
  • 图纸简介: 本图纸包含氨制冷系统原理图纸,设计说明,制冷机房工艺管道平面布置图,今上传供各位参考!制冷机房工艺管道剖面图,制冷机房水系统及氨泵平面布置图,制冷机房水系统及氨泵剖面图,蒸发式冷凝器平面配管图,冷藏库顶排管平面布置图,结冻间剖面图,制冷机房吊点布置图。 投稿网友: qiuxuanhao845315 上传时间: 2014-09-10...查看详情

    用户:qiuxuanhao845315 浏览量:3512 时间:2014-09-10
  • 图纸简介: 氨制冷系统冷库设计图纸,主要设计内容为氨制冷系统的制冷原理、机房布置、排管走向想及施工技术要求。施工中的图纸带回油控制和远程控制,低压循环桶液位控制的处理,冷库温区有保鲜,冷藏,速冻,制冰。土质非常齐全,出设计说明外,包含其他所有相关设计图纸。 投稿网友: cqaoxue 上传时间: 2014-07-17...查看详情

    用户:cqaoxue 浏览量:1721 时间:2014-07-17
  • 氨制冷系统,蒸发温度在5度,在选择压缩机的时候,高温名义工况没有以氨为制冷剂的,如何选择呢?求各位前辈指导。...查看详情

    用户:阿四和小满 浏览量:1433 时间:2014-07-02
  • 图纸简介: 本设计是根据烟台冰轮制冷系统附件文件中负荷表及机器配,本工程采用氨为制冷系统的制冷工质,制冷压缩机选用烟台冰轮公司制造的制冷压缩机组采用一台8AS-12.5,一台S8-12.5压缩机。图纸非常全面,包含原理、平面布置、基础大样等相关设计图纸 投稿网友: manquanwen 上传时间: 2014-06-24...查看详情

    用户:善国阿满 浏览量:656 时间:2014-06-24
  • 本帖最后由 qq530518201 于 2014-5-4 20:27 编辑 本人操作大型氨制冷系统9年,机型是大冷8ASJ-17。氨泵强制循环,库房顶排管。欢迎各位同仁在此就运转中出现的技术问题一起探讨。...查看详情

    用户:qq530518201 浏览量:1063 时间:2014-05-04