有一防灾物质仓库,长30米,宽20米,有两个门,丙类,按“建筑防火规范”,这样的丙类仓库如何设应急照明和消防疏散指示标志?这样做行吗:在门上方设自带蓄电池安全出口标志灯,常明。在四周墙上设自带蓄电池应急照明灯,停电时点亮,我的问题是:这样的仓库平时是不是应该全部断电的?因为平时使用的机会非常少,在门上方设常明的自带蓄电池安全出口标志灯,一是浪费,二是不安全(有火灾隐患?请教各位了。...查看详情
高度超过12米,储油类的丙类仓库用哪种探测器?...查看详情
请问:日光灯不能用在丙类仓库中吗?我记得以前有规定说仓库中不能使用日光灯,只能用白炽灯,现在还是这样吗?...查看详情
请问:金属卤化物灯可以用在丙类仓库中吗?它是高温灯具吗?有一药品仓库,长80米宽20米高6.6米,如果照度要求是100LX,用什么样的灯具好?多少个合适?...查看详情
丙类仓库,存放木盘,电缆等。(是否算丙类?) 有货架,但是不知道多高的货架算高架仓库阿?一定要喷淋吗?要喷淋的话一定要货架喷淋吗?设置喷淋需要注意什么 阿?...查看详情
丙类仓库储藏为固体,,丙类仓库自喷灭火等级是多少?? 剧毒仓库能用泡沫灭火吗? 本帖最后由 hmong 于 2010-10-22 10:17 编辑 ]...查看详情
现在做一仓库,为丙类可然固体,层高8m.按单双排货架仓库考虑,设计参数如下:按仓库危险Ⅱ级设计,15l/min.m2,作用面积280平方,算下设计流量要91L/s现在的问题是:对于设消防水池的地区,我的自动喷水贮水量怎么计算,就是按91L/s,延续时间2小时的量吗?还是有什么比较合理的做法。谢谢,请做过的水友给点宝贵意见。...查看详情
一个包装厂的仓库,丙类,7.8米,占地1200平, 需要设自喷系统吗...查看详情
请教一下高手,地下丙类仓库(板材)的通风换气次数按多少计算?请高手赐教,万分感谢!...查看详情
10000平方米的丙类车间内有面积大于100平方米的丙类仓库,按照规范要求,丙类仓库应设置火灾自动报警系统,可是丙类厂房不属于生产玩具,服装,鞋子类,是否应同时做消防报警?...查看详情
丙类仓库,层高7米,建筑面积1156平,属于几类防雷? 是否需要屋面避雷网和室外接地极????...查看详情
一座1万平米的仓库,高度为13米,储存丙类油(闪点120度),这种仓库能用水灭火吗?需要设置自动灭火系统吗?...查看详情
建筑面积1800平方米 用于存放谷物类的丙级仓库 除了设置室内消火栓外,还需要设置自动灭火系统么?? 《建筑设计防火规范》第8.5条 自动灭火系统的设置场所 只提到“高层丙类厂房”和“丙类液体” 并未提到丙类固体仓库是否需要设置。 请问各位什么意见?依据什么?...查看详情
建筑面积1800平方米的丙级仓库 是否需要设自动灭火系统和自动报警系统 ? 该丙类仓库 耐火等级二级 用于存放谷物等 高12米 我认为都不需要设置 <<建筑设计防火规范>>中的 8.5 自动灭火系统的设置场所 11.4 火灾自动报警系统和消防控制室 均未说明存放此类物品的丙级仓库需要设自动灭火系统和自动报警系统 虽然层高高了,但是也不属于高架仓库范畴。 并且<<...查看详情
新手做的一个丙类带仓库锅炉房的厂房,请大家帮忙看一下有什么问题。...查看详情
按火灾报警规范,一层800平米的丙类仓库为二级保护对象,要设火灾自动报警。 但建筑设计防火规范大于1000平米的棉,毛等库房才要求设啊。 到底按哪个规范实施呢?要设火灾自动报警吗?...查看详情
丙类仓库的区域和电气防护等级结构 根据燃烧物的特性分为4个区域:21区,22区,23区,24区,请问大家纸质是哪个区,好象是23区,电气防护等级是IP5X好象,请大家给我把把关. 最重要的是,我忘了这本规范的名字,但是很薄,10多钱,请大家帮我想想,谢谢...查看详情
长100米,宽60米,高9米,钢结构屋顶,分3个防火分区。请问选择何种光源、灯具,如何走线?请各位赐教。拜托了。...查看详情
单层仓库,有六个防火分区。喷淋采用什么喷头合适,还有流量如何确定?它的层高为12.5米...查看详情
请问有哪位同行做过高度大于12米的丙类仓库,消防采用何种性质(消火栓+what?)。...查看详情