消防工程师安全案例分析答题常见点:多层丙类仓库建筑2 答题常见点:多层丙类仓库-火灾自动报警系统根据《建筑设计防火规范》规定,每座占地面积大于1000 m3的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的库房应安装火灾自动报警系统。根据《火灾自动报警系统设计规范》,丙类物品库房为二级火灾自动报警系统保护对象。火灾自动报警系统应设有自动和手动两种触发装置。区域报警系统,宜用于二级保护对象;集中报警系统,宜用于一级和...查看详情
消防工程师安全案例分析答题常见点:多层丙类仓库建筑 答题常见点:多层丙类仓库建筑消防设施配置-注意事项1.该仓库自动喷水灭火系统是按堆垛储物仓库设计的,如果是货架储物仓库,设计参数应随之变更。2.甲、乙、丙类仓库火灾延续时间按3h计算,丁、戊类仓库按2h计算。3.灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定,并应保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内。 答题常见点:多层丙类仓库-应急照...查看详情
RT 各位大侠 能帮小弟解释下吗?...查看详情
图纸简介: 本施工图为2个大型仓库的给排水设计,均为单层,包含室内外排水以及消火栓系统设计。图纸包含:设计说明、给排水平面图、消火栓系统图、节点大样图等,可以参考学习! 投稿网友: sdw110sdw 上传时间: 2014-07-08...查看详情
图纸简介: 本工程为一个单层的丙类仓库电气设计,图纸内容包括:施工说明及图例,高压配电系统图,低压配电系统图,电力平面图,照明平面图,消防弱电平面图,防雷接地平面图等。 投稿网友: ytjd 上传时间: 2014-07-07...查看详情
图纸简介: 该工程为某地9层框架结构丙类仓库给排水全套施工图,建筑体积超过2万立万,建筑高度为34.85米,仓库主要存放汽车配件。给排水系统有:给水系统,排水系统,雨水系统,消火栓系统,喷淋系统。图纸主要内容包括:设计说明,图纸目录,各层给排水平面图,各层给排水系统图,水箱间详图等。该图纸完整清晰,表达美观,属于高层厂房参考价值高,适合朋友们参考学习。 投稿网友: phj19890...查看详情
一个食品的丙类仓库,以前审图说旧的报警规范上分级有,要求上。现在新规没有这部分了,那还做不做?...查看详情
图纸简介: 本图纸为某五层丙类仓库消防电气设计施工图,共有12张图纸,图纸内容包括设计说明,平面图,系统图及配电室,泵房详图等,希望对大家有帮助。 投稿网友: gstsos 上传时间: 2014-05-20...查看详情
丙类仓库,建筑面积990平米,无可开启外窗,储存介质是粉末状,袋装,有爆炸可能性,需采取什么通风方式?...查看详情
如题,甲方有如此意向,该项目消防只执行《建筑设计防火规范》,请教各位有没有相关经验。谢谢。...查看详情
12*18的甲类仓库和12*15的丙类仓库连在一起的做消防时,应按两个独立的仓库做呢?还是按一个仓库两个不同的防火分区做呢?如按两个独立的做,建筑面积小于300平,《建规》8.3.1-1可不做室内消火栓。请教各位,谢谢!...查看详情
甲类厂房中的丙类包装材料库仓库,根据低规3.1.2条,也定性为甲类。请问该仓库要不要做排烟?事故排风要吗?...查看详情
现有一个3000平米高度为11米的丙类仓库,有自动喷水灭火系统,请问保护面积内同时需要几个室内消火栓的充实水柱同时达到。 看到过有自动喷水灭火系统的只要一个充实水柱,但是国标《建筑设计防火规范》上看了几遍都没找到,请问各位高人能否答疑,若是有规范出处,回出来...查看详情
一层丙类厂房,3000平米,层高16m,存放汽车轮胎,内部有多层货架,除了消火栓系统还需要设置喷淋系统吗...查看详情
“建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库的消防用电应按一级负荷供电”。 是建筑高度大于50m的丙类仓库的消防用电按一级负荷供电, 还是凡是丙类仓库,消防用电就按一级负荷供电?...查看详情
不知道对于丙类仓库和车间(1000-2000方),大家一般怎么设计通风,按照建规,是需要做排烟的,但是一般车间和仓库的开窗面积都能达到自然排烟的要求,所以一般我都不做,另外对于车间的舒适性,我个人觉得是否应该在墙体设置轴流风机做通风,而且 有些仓库也需要通风良好的,利用自然开窗通风,个人觉得不是很好,不知道大家一般怎么做?...查看详情
求救,一个两层的丙类仓库,面积9667.94平米,每层高度3.9米,总高度12.1米。是一个药厂,请问需要做喷淋不啊? 如果需要做喷淋,但是建筑上没有画水池和泵房,是不是需要我们专业单独设置水池和泵房?...查看详情
问题如上, 如何理解低规中的9.1.3所说的排烟设施?它没说排烟设施一定是机械排烟?...查看详情
仓库里介质危险等级【自喷】查得为仓库危险Ⅱ级,可燃性同普通纸。因为不属于高层、高架仓库,查50016应该是不用做自喷的,但我不确定~第一次做这个,有高人解答下吗...查看详情
请教高手,丙类仓库,高度11m,面积96*80,主要是放纸张及箱子包装的,我采用点型感烟探测器,可以吗?...查看详情