规范更新时间:2024-04-22 08:34:14

本专题为土木在线规范设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与规范设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 交通客运站建筑设计规范 JGJ/T 60-2012 发布部门:中华人民共和国住房和城乡建设部发布日期:2012年11月01日实施日期:2013年03月01日 中华人民共和国住房和城乡建设部公告 第1513号 住房城乡建设部关于发布行业标准《交通客运站建筑设计规范》的公告 现批准《交通客运站建筑设计规范》为行业标准,编号为JGJ/T 60-2012,自2013年3月1日起实施。原行业标准《汽车客...查看详情

    用户:cof_90973010 浏览量:454 时间:2022-07-25
  • ...查看详情

    用户:cof_51197 浏览量:9 时间:2022-07-25
  • 国家规范管理组关于一些特殊场所灭火器配置事宜的复函...查看详情

    用户:啤酒配烧烤 浏览量:34 时间:2022-07-25
  • 《数字孪生模型评估规范》参编征集工作正式开始 导读: 标准化资讯:《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中多处强调各领域的数字化发展。第十六章加快数字社会建设步伐,特别提出完善城市信息模型平台和运行管理服务平台,构建城市数据资源体系,推进城市数据大脑建设。探索建设数字孪生城市。 数字孪生模型构建是实现数字孪生落地应用的前提,但目前对数字孪...查看详情

    用户:理你额额 浏览量:310 时间:2022-07-25
  • 比较新全的消防设计施工规范...查看详情

    用户:jus01 浏览量:44 时间:2022-07-23
  • JTG/T 3310-2019 公路工程混凝土结构耐久性设计规范...查看详情

    用户:waterloo1985 浏览量:24 时间:2022-07-23
  • 来源:建筑一生 如有侵权,请联系删除 数字总结 0.50h/1.00h 3.3.8 机械加压送风管道的设置和耐火极限应符合下列规定: 1.竖向设置的送风管道应独立设置在管道井内,当确有困难时,未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的送风管道,其耐火极限不应低于1.00h ; 2.水平设置的送风管道,当设置在吊顶内时,其耐火极限不应低于0.50h...查看详情

    用户:心软的投影仪 浏览量:57 时间:2022-07-22
  • 1、JTG D80-2006 高速公路交通工程及沿线设施设计通用规范 2、季节性冻土地区公路设计与施工技术规范 (JTG/T D31-06-2017) 3、公路滑坡防治设计规范 (JTG/T 3334-2018) 4、公路桥梁抗震设计规范(JTG/T 2231-01-2020) 5、高速公路改扩建设计细则 (JTG T L11-2014) 6、高速公路改扩建交通工程及沿线设施设计细则(JTG/T ...查看详情

    用户:愤怒的小坦克 浏览量:137 时间:2022-07-22
  • 来源网络整理,如有侵权联系删 点击下方图片阅读 专注机电安装知识分享,欢迎关注加入我们! 来源网络整理,转载内容仅作学习交流之用, 所述观点不代表公众号立场,如有侵权联系删除...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:20 时间:2022-07-22
  • 规范的排放口是科学监测和评价排污情况的前提,根据《大气污染防治法》第十条 ”向大气排放污染物的单位,必须按照国务院环境保护部门的规定,向所在地的环境保护部门申报拥有的污染物排放设施、处理设施和在正常作业条件下排放污染物的种类、数量、浓度,并提供防治大气污染方面的有关技术资料。“ 明确规定了 排污单位要按国家规定设置排放口,不按规定设置是违法行为。 那么国家有哪些...查看详情

    用户:近视的火龙果 浏览量:200 时间:2022-07-22
  • ...查看详情

    用户:给排水小企鹅 浏览量:20 时间:2022-07-22
  • 施工脚手架通用规范应用刘源课件...查看详情

    用户:敬于才华 浏览量:13 时间:2022-07-22
  • 3.2 厂房和仓库的耐火等级 3.2.1 厂房和仓库的耐火等级可分为一、二、三、四级,相应建筑构件的燃烧性能和耐火极限,除本规范另有规定外,不应低于表3.2.1的规定。 注:二级耐火等级建筑内采用不燃材料的吊顶,其耐火极限不限。 3.2.2 高层厂房,甲、乙类厂房的耐火等级不应低于二级,建筑面积不大于300m2的独立甲、乙类单层厂房可采用三级耐火等级的建筑。【图示】 3.2.3 单、多层丙类...查看详情

    用户:逍遥任我行 浏览量:408 时间:2022-07-21
  • 女儿墙: 指的是建筑物屋顶外围的矮墙,主要作用除维护安全外,亦会在底处施作防水压砖收头,以避免防水层渗水、或是屋顶雨水漫流。依建筑技术规则规定,女儿墙被视作栏杆的作用,如建筑物在10层楼以上、高度不得小于1.2公尺,而为避免业者刻意加高女儿墙,方便以后搭盖违建,亦规定高度最高不得超过1.5公尺。女儿墙高度规范要求1.2-1.5米。女儿墙在建筑上的主要作用就是为了做好防水收头,也就是常说的女儿墙...查看详情

    用户:wx_80663948 浏览量:706 时间:2022-07-21
  • 3.1 火灾危险性分类 3.1.1 生产的火灾危险性应根据生产中使用或产生的物质性质及其数量等因素划分,可分为甲、乙、丙、丁、戊类,并应符合表3.1.1的规定。 本规范根据物质的火灾危险特性,定性或定量地制定了生产和储存建筑的火灾危险性分类原则,石油化工、石油天然气、医药等有关行业还可根据实际情况进一步细化。3.1.2 同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,厂房或防火分区内的...查看详情

    用户:逍遥任我行 浏览量:135 时间:2022-07-21
  • 一、送风机 1、送风机宜采用以下类型的风机: ①轴流风机;②中、低压离心风机。 2、送风机位置: ①应设置在专用机房内。②宜位于系统的下部;③应采取保证各层送风量均匀性的措施。 3、送风机的专用机房应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙、1.50h的楼板以及甲级防火门与其他部位进行防火分隔。 4、当送风机出风管或进风管上安装单向风阀或电动风阀时,应具有火灾时自动开启阀门的措施。 ...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:42 时间:2022-07-21
  • 求《锂电池供电的LED太阳能路灯技术规范》T/CSA 039-2019...查看详情

    用户:wx_1658218350731 浏览量:62 时间:2022-07-21
  • (1)根据GB 50016-201 4第10.3.2条:水平疏散通道不应低于1lx,人员密集场所不应低于3Ix。(2)根据GJ 16-2008表13.8.6:水平疏散通道不应低于0.5Ix,人员密集场所不应低于5Ix。(3)根据GB 50034-2013第5.5.4条:水平疏散通道不应低于1lx,人员密集场所不应低于2lx。(4)根据JGJ 310-201 3第8.6.2条:中小学和幼儿园的疏散场...查看详情

    用户:土木小唐 浏览量:273 时间:2022-07-20
  • 最新GB 50898-2013_细水雾灭火系统技术规范,内容详细丰富,可供网友参考下载。1 总则1.0.1 为合理设计细水雾灭火系统,保证其施工质量,规范其验收和维护管理,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。1.0.2 本规范适用于建设工程中设置的细水雾灭火系统的设计、施工、验收及维护管理。1.0.3 细水雾灭火系统适用于扑救相对封闭空间内的可燃固体表面火灾、可燃液体火灾和带电设备的火灾...查看详情

    用户:暴力萌萌 浏览量:39 时间:2022-07-20
  • 根据《旅馆建筑设计规范》JGJ62-20141.0.3 :旅馆建筑等级按由低到高的顺序可划分为一级、二级、三级、四级和五级。原规范将旅馆建筑由高至低划分为一、二、三、四、五、六级6个建筑等级,为与国家《旅游饭店星级的划分与评定》GB/T 14308的等级高低顺序相协调,故本次修订改为旅馆建筑由低至高划分为一、二、三、四、五级5个建筑等级,建筑等级的内容涉及使用功能、建筑标准、设备设施等硬件要求。特...查看详情

    用户:遥遥的无期 浏览量:263 时间:2022-07-20