  • 这样做合理吗?...查看详情

    用户:gaoqiang1211 浏览量:1672 时间:2010-08-14
  • 我正在做一个商场,组合式空调机组采用的是双风机,即有送风机段和回风机段的形式。 我把图传上来,烦劳明白人帮俺估算一下送风机的出口和回风机的出口余压。 机组的送风量标在机房内。 管道尺寸也都标注好了。 请高手帮帮我的大忙吧!不胜感激!!:handshake :time: 3975628...查看详情

    用户:zfzfww 浏览量:2376 时间:2010-08-09
  • 业主要求整个商场2路独立电源进线,那这2路电是不是分别要求来自两个不同的发电站呢?还是同一个发电站过来2路线而已。小弟不是很明白,望各位大大指点。...查看详情

    用户:zzl812 浏览量:1965 时间:2010-08-04
  • 现有超过50米一类商住楼,下部裙房有4层商业,一至三层每层约4000平米,每层分3个防火分区,四层1000平米, 商业开窗面较多,能满足大于百分之二,也能满足自然排烟口距防烟分区最远点小于30米条件, 这种情况能做自然排烟吗? 有种看法是 ,对于超50米一类共建,仅考虑楼梯间和前室不能自然通风防烟,而对其房间内的排烟没有限制 我问了不同的人,有人认为可以,另外人则反对 希望大家指点指点啊, 本帖...查看详情

    用户:narna 浏览量:2106 时间:2010-08-02
  • 该地下商场面积1280平方,甲方要求冷负荷指标为每平方250W,则总余热为Q=1280*0.25=320KW 另,地下商场人数指标2平方/人计算,则设计人数为1280/2=640人,余湿W=640*0.89*184g/h=104806g/h=29.1g/s 热湿比=Q/W=320000/29.1=11000 商场室内设计温度26,相对湿度60%,夏季空调室外干球温度35.7度,湿球28.5度,送风...查看详情

    用户:xfd831 浏览量:12594 时间:2010-07-30
  • 小弟想请教各位师傅一个问题,麻烦帮帮我的忙! 我正在设计一个地下一层车库、地上四层的商用楼房(地面四层以后商用如:茶楼、旅馆,现在业主还未定),在做消防设计时我做了自动喷水灭火系统,但是由于屋面是坡屋面,业主不设屋顶水箱,请问只在底下室设有一个消防水池及水泵可以不?(房屋高度20米,水泵扬程50米)...查看详情

    用户:zhaohaidong_453 浏览量:4444 时间:2010-07-27
  • 大型商场的空调通风管道材质一般都用镀锌板的,为什么不用玻璃钢饿呢?对商场而言,用二者用什么不同呢?...查看详情

    用户:lcz97144 浏览量:5357 时间:2010-07-27
  • 如题,一大商场,30000平米,内为小空间商铺,均为隔墙隔开,选用风机盘管+新风,怎么样?...查看详情

    用户:mage780705 浏览量:4853 时间:2010-07-25
  • 大型商场的中央空调决定采用中央空调,业主想用吊顶风柜的型式,请问行家里手,商场的吊顶风柜选取型上有哪些要点,考虑到运行噪声,最大风量不宜超过多少风量?...查看详情

    用户:yhyh07100 浏览量:3474 时间:2010-07-25
  • 商场四层,顶层有天窗(80平方米,钢框),怎么设置自动喷淋,让其能覆盖天窗下面地板?...查看详情

    用户:bfwanneng 浏览量:3285 时间:2010-07-23
  • 某地下商场冰蓄冷低温送风系统的模拟与分析.rar3950481...查看详情

    用户:teck83line 浏览量:1244 时间:2010-07-22
  • 一个一层几千方的商场,应急照明设置到为正常照明的多少啊?...查看详情

    用户:woheni2010 浏览量:5421 时间:2010-07-14
  • 某三层商场,自动扶梯顶部是否设置消防炮?消防炮的计算是怎样的,高手给讲解下消防炮方面的知识啊。...查看详情

    用户:mage780705 浏览量:1640 时间:2010-07-13
  • 1 如何确定电缆的弯曲个数 是不是桥架弯一下 电缆就得跟着弯一次,如果电缆弯曲个数超过2个如何选外管哇? 2做土建的商场,前室的普通照明和应急照明如何弄?和楼梯一起么? 3商场配电箱容量按每平米多少来预留哇?包括空调和照明 本帖最后由 woheni2010 于 2010-7-12 23:12 编辑 ]...查看详情

    用户:woheni2010 浏览量:1545 时间:2010-07-12
  • 上海商场制冷量250W/M2够不?一层250,二层200,三层以上150...查看详情

    用户:easyshang 浏览量:3591 时间:2010-07-12
  • 请知道的不吝赐教。...查看详情

    用户:zfzfww 浏览量:3612 时间:2010-07-02
  • 某商场建筑总面积164306.3平方米,总共分为地下一层,地上五层,所以每层建筑的长、宽都有一两百多米。地下一层有地下商场和停车库,地上五层均为商业用途,冷热源我打算采用溴化锂直燃式冷水机组,空调方式采用全空气系统。大家觉得合理吗?因为我是新手,所以还想请教大家一下水管井一般布置在商场的什么位置呀?谢谢大家...查看详情

    用户:zyx890117 浏览量:2500 时间:2010-07-01
  • 谁知道服装商场的设计表或设计步骤啊,简单大概的就可以了 照明大概就50w/m2 基本情况是建筑面积3万8千 有8台电梯算15kw一台 10台扶梯5kw一台 两台制冷量600冷吨的直燃机 两台11kw的冷却塔 还有四台消防水泵35kw 生活水泵两台20kw 设备基本就是这样了 具体怎样计算啊 怎样选变压器,开关柜啊?...查看详情

    用户:snowman_kid 浏览量:1320 时间:2010-06-29
  • 请教各位大师,有没有遇到过冬季采暖时商场空调顶部温度偏高的问题,你们是怎么解决的?还有就是风幕机能使用室内的回风来供么?...查看详情

    用户:lihuafeng0116 浏览量:1710 时间:2010-06-29
  • 一 般商场与电影院因运营时间不同,会将空调机组分开做两套系统,但我现在遇到的是将二者合为一套系统,具体如下: 一大型商场,将电影院与商场的冷水机组共用,商场冷负荷2000RT,电影院400RT,采用2台1000RT冷水机组及1台400RT冷水机组并联,供回水立管共用,采用一次泵变流量系统.在机房供回水干管上设置了压差平衡阀. 请教各位::当夜晚商场冷负荷关闭,供商场的主机停机,这时候电影院的负荷及...查看详情

    用户:wylok2008 浏览量:4290 时间:2010-06-19