本专题为土木在线冷却塔设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与冷却塔设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
刚做了一个苏州的案子,出了些小问题,请大家帮忙解决: 冷却塔和冰水主机在屋顶层,冷却塔抬高1.5M 现计算冷却水水泵扬程如下: H冰水机组=5.9M H机房损失=5M H冷却塔水面高差=3.8M H冷却塔阻力=5M H管路阻力=1.5M 则H=1.5+5.9+5+5+3.8=21.2M 冷却水泵扬程为 21.2*1.1=23.32M,取24M 问题是,冷却塔阻力要不要计算,要不要加进去.要加进去的...查看详情
朋友推荐上海GEA(德国)冷却塔节能,冷却效果好,但本人对此实际了解太少,如果有朋友使用过或了解其运行情况,具体的优缺点等请指点,本人不甚感激!...查看详情
目前管理的一个医院项目,招标文件中采用的是上海"日立"牌冷却塔,可我咨询有点人士和网上查询,都比较模糊.请专业人士指点;...查看详情
设计条件如下:Q=4000m3/h t1=42℃ t2=32℃ θ=35℃ ι=28℃ P=100kPa ;假定计算气水比为0.7,进塔干空气密度为1.12kg/m3,出塔干空气密度为1.06kg/m3,出塔湿空气密度为1.09kg/m3,进塔空气温度35℃,出塔空气温度38℃;实际全压176Pa,风机直径9.14m.请教如何选风机,电机?国内风机厂商请选择:保定,上海二化机,上海贝得尔........查看详情