冷却塔更新时间:2025-12-04 01:18:04

本专题为土木在线冷却塔设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与冷却塔设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 刚做了一个苏州的案子,出了些小问题,请大家帮忙解决: 冷却塔和冰水主机在屋顶层,冷却塔抬高1.5M 现计算冷却水水泵扬程如下: H冰水机组=5.9M H机房损失=5M H冷却塔水面高差=3.8M H冷却塔阻力=5M H管路阻力=1.5M 则H=1.5+5.9+5+5+3.8=21.2M 冷却水泵扬程为 21.2*1.1=23.32M,取24M 问题是,冷却塔阻力要不要计算,要不要加进去.要加进去的...查看详情

    用户:zhangjianfeng25 浏览量:1968 时间:2007-06-11
  • 请教系统造价的估算中,冷却塔一般怎么算?...查看详情

    用户:fx8619 浏览量:5626 时间:2007-06-11
  • 我想问一下,如果一个制冷机是1600万大卡,那我需要配多少水量的冷却塔,这方面的具体是怎么换算的??请各位大大指导一下。...查看详情

    用户:cyandmy 浏览量:3172 时间:2007-06-11
  • 工业用冷却塔的安装方案谁有?...查看详情

    用户:zylzmq 浏览量:2695 时间:2007-06-07
  • 朋友推荐上海GEA(德国)冷却塔节能,冷却效果好,但本人对此实际了解太少,如果有朋友使用过或了解其运行情况,具体的优缺点等请指点,本人不甚感激!...查看详情

    用户:zhangcf-73 浏览量:2234 时间:2007-06-06
  • 我遇到一个问题,机房在山脚下,由于建筑屋面时斜屋面,周围也没有冷水塔的安装位置,甲方要求把冷水塔放山上,为不破坏工业园的美观,冷却水管道只能从机房直埋到冷却塔,机房到冷水塔约80米. 请教各位大师:管道埋多深(要穿一条马路)? 如何对直埋的管道做防腐? 谢谢指点!!...查看详情

    用户:jh007007 浏览量:2256 时间:2007-06-02
  • 建筑给排水图片1

    有关于无风机冷却塔的所有技术资料。 无风机冷却塔,就是水力驱动冷却塔,利用空气动力原理来冷却水,效果很好,温降比机力塔好,而且飘水率低, 噪声低是根据玻璃钢有很大关系, 如有需要可一联系lisp82@163.com 水力驱动冷却塔是没有填料的。不堵塞,不用换填料,耐高温。 利用喷雾驱动装置来将水雾化,气水比高,冷却效果就很好。 喷雾驱动装置的动力只要原水有0.15Mpa的余压就能够驱动了,所以无动...查看详情

    用户:lisp81 浏览量:1832 时间:2007-05-31
  • 我们主机的现在的冷却水系统进水为37度的温度,出水为40度的温度,温度太高了,冷却水量应该来说是足够的。主要是冷却塔效果不怎么好,怎么提高冷却塔的效果...查看详情

    用户:weilv217 浏览量:8322 时间:2007-05-30
  • 求教冷却塔消音毯能用一般海绵代替吗?正规消音毯价格是多少啊,兰州哪里又卖啊?...查看详情

    用户:wwwhhhxxx 浏览量:1751 时间:2007-05-28
  • 最近看到有的地方说要在两台并联的冷却塔之间要加平衡阀,不知道是什么原因,这个平衡阀的主要作用是干什么的?请各位高手赐教......查看详情

    用户:trioneszf 浏览量:3474 时间:2007-05-28
  • 水冷机组 冬季制冷时可能由于 室外环境温度低 冷却塔出水 很有可能 达到 制冷机组的 出水设计温度 这是否可以 用冷却塔出水 直接 带空调系统 有高手 作过这种 没有 有什么需要注意的 控制是怎样的...查看详情

    用户:tottilena 浏览量:5054 时间:2007-05-25
  • 请教问题盘管冷源能不能直接用冷却塔的水呢?...查看详情

    用户:wangzongli_163 浏览量:2640 时间:2007-05-18
  • 目前管理的一个医院项目,招标文件中采用的是上海"日立"牌冷却塔,可我咨询有点人士和网上查询,都比较模糊.请专业人士指点;...查看详情

    用户:xiaohua_135 浏览量:1333 时间:2007-05-11
  • 冷却塔相同,塔基础高差15公分,塔已装好,如何补救? 调浮球阀、溢流口?...查看详情

    用户:fixer 浏览量:1635 时间:2007-05-10
  • 小弟在做一项目,大楼总共5楼,总制冷量1000KW 1选择2台冷水机组,大约要有多大的余量,冷水机组有必要一用一备吗 2冷却塔应该如何选择,是按流量选还是冷量选择,大概多大余量 3选择泵应该按扬程进行选择吧,但流量要保证满足水冷机组 冷却塔吗 谢谢...查看详情

    用户:coldtea 浏览量:5835 时间:2007-05-10
  • 本人现在有个项目.业主现在比较看好分体式水冷柜,就是压缩机和蒸发器一体的,外做风管.现在问题是室外没有冷却塔的位置了.但是刚好边上有一条小河经过,我们在商量能不能抽河水用热交换器代冷却塔呢,有什么计算依据?请大家给予指点.不胜感谢了...查看详情

    用户:wyt942339 浏览量:1380 时间:2007-05-07
  • 各位大侠,本人在地源热泵的相关资料上了解到,地下水中的冷热源都是通过板式换热器进行间接交换热量,水源热泵机组这块与中央空调的机组没有区别,但是前者省去了冷却塔,不知道这样理解对不对,请高人指教...查看详情

    用户:208shiyan 浏览量:2666 时间:2007-05-07
  • 目前我们设计的冷冻机房,有些用到冷却水的集水箱,当然有些可以不用,取消水箱,冷却塔本身有水盆。如果用了集水箱应该配多大为好?有书面上说要保证10分钟的循环水量。有些说要5分钟的循环水量?有些说取循环水量的1%,有没有规范的?到底应该取多少才可以防止水泵启动时候不吸空,停机时候落回来的水又不满起来。我们现在1000吨的冷却塔,配的水箱有60吨左右。是不是太大了。...查看详情

    用户:wangnan2006 浏览量:2274 时间:2007-05-05
  • 新手上路问各位前辈们一个或许幼稚的问题 难道只有冷却塔才可以使空调完整的运转吗?假如没了冷却塔会有什么样的事情发生?或者换成什么样的才能和冷却塔一样. 还有一点想请教的,负荷的公式怎样算.请前辈们指教....查看详情

    用户:k_lele 浏览量:4419 时间:2007-04-30
  • 设计条件如下:Q=4000m3/h t1=42℃ t2=32℃ θ=35℃ ι=28℃ P=100kPa ;假定计算气水比为0.7,进塔干空气密度为1.12kg/m3,出塔干空气密度为1.06kg/m3,出塔湿空气密度为1.09kg/m3,进塔空气温度35℃,出塔空气温度38℃;实际全压176Pa,风机直径9.14m.请教如何选风机,电机?国内风机厂商请选择:保定,上海二化机,上海贝得尔........查看详情

    用户:wangjy87121 浏览量:1354 时间:2007-04-29