本专题为土木在线冷却塔设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与冷却塔设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
为了节能降耗,循环冷却塔蒸发损失所占比重很大,能否把把部分蒸汽水再次回收利用请各位专家提供信息,有无此技术和实例,请告知,急用!谢谢....查看详情
我公司火电循环冷却水系统,配钢混结构机力通风逆流冷却塔,设计流量2000立方 , 淋水面积13m×13m(产品尺寸), 淋水密度约12。 实际建成淋水面积11m×11m(不知道设计院怎么想的),运行流量约7200立方,淋水密度超过15(可能超过了最高淋水密度了,本人不能确定)。 实际运行中不能满足系统设计水温要求。因此有如下两个问题: 1、若淋水密度超过最高值,套公式进行理论计算时,结果肯定不准,...查看详情
冷却塔自动加药装置是根据什么进行加药的?根据浓度?还是根据HP?还是根据别的什么?懂的告诉下...查看详情
刚做了一个苏州的案子,出了些小问题,请大家帮忙解决: 冷却塔和冰水主机在屋顶层,冷却塔抬高1.5M 现计算冷却水水泵扬程如下: H冰水机组=5.9M H机房损失=5M H冷却塔水面高差=3.8M H冷却塔阻力=5M H管路阻力=1.5M 则H=1.5+5.9+5+5+3.8=21.2M 冷却水泵扬程为 21.2*1.1=23.32M,取24M 问题是,冷却塔阻力要不要计算,要不要加进去.要加进去的...查看详情