空调更新时间:2024-04-27 09:24:12

本专题为土木在线空调设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 中央空调图片1

    表1柜式风机盘管和组合式空调机组常见问题和故障的分析和解决方法 部件 问题和故障 原因分析 解决方法 空气过滤器 阻力增大 积尘太多 定时清洁 表面温度不均匀 表面式换热器内有空气 打开换热器放气阀排出 热交换能力降低 换热器管内有水垢 换热器表面附着水垢 消除管内水垢 消清洗换热器...查看详情

    用户:花开了一季 浏览量:36 时间:2024-02-28
  • 中央空调图片1

    条件可行时,干燥地区宜采用蒸发冷却方式制备中央空调系统的高温冷水。 为什么? 采用蒸发冷却方式制备空调冷水,可以降低人工制冷带来的较大的能耗。制备高温冷水的蒸发冷却分为直接蒸发冷却和间接蒸发冷却两种方式。 一、直接蒸发冷却方式 直接蒸发冷却方式是利用水和空气间的传热传质过程进行冷水制备的,图 4. 8. 5-1 给出了直接蒸发冷却制备冷水的模块及处理过程在...查看详情

    用户:温柔的数据线 浏览量:7 时间:2024-02-28
  • 中央空调图片1

    空调水系统流程图: 空调系统热平衡图: 空调水系统: 1) 冷热水系统 A. 冷热水系统的分类 a. 按系统形式分类 开式系统:系统回水集中进入建筑物底层、地下室的水池或蓄冷水池,再由水泵送往主机,经冷却或加热后,再输送至整个系统。由于管路系统与大气相通,水中含氧量高,管路与设备的腐蚀机会多;需要增加克服静水压力的额外能量,输送能耗大。近年来...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:25 时间:2024-02-28
  • 制冷技术图片1

    在机房空调系统的设计和运维中,准确计算制冷量是确保系统高效、稳定运行的关键。本文将深入探讨制冷量的计算方法及其在不同类型机房中的应用。 一、 制冷量的计算方法 制冷量计算是评估机房空调需求的基础。主要计算方法包括功率及面积法,考虑机房内设备发热量和环境热负荷。 公式:总制冷...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:18 时间:2024-02-28
  • 制冷技术图片1

    1. 二管制:供冷供热合用同一管路系统。 2. 四管制:供冷、供热的供、回水管分开设置。 四管制为热水供回水,冷水供回水分别设置。二管制为冷热水共用。四管制风机盘管有热盘管和冷盘管。二管制风机盘管只有共用盘管。 3. 二管制控制方案与四管制控制方案的区别 二管制控制方案是由温控器与三线制电动阀组合控制,由温控器设定温度与测量温度之间的对比来给电动阀开/...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:12 时间:2024-02-28
  • 目前除了医院那本跟净化空调有关,暂时还没找到其他图集,比如电子厂房或其他工业需要洁净空调的。为啥就没有一本通用各行业洁净空调的图集呢?...查看详情

    用户:virgo_sy 浏览量:66 时间:2024-02-28
  • 制冷技术图片1

    0 1 冰蓄冷空调 冰蓄冷空调 ( Ice Storage Air Conditioning System )是一种利用夜间电力低谷时段储存冷量,白天用电高峰时段释放冷量的空调技术。这种技术通过在电网负荷低谷时(如深夜)运行制冷设备,将电能转化为冷量储存在冰块或者冷冻水中,然后在白天电网负荷高峰时,将储存的冷量释放出来,供给空调系统使用,以降低电...查看详情

    用户:温柔的数据线 浏览量:102 时间:2024-02-27
  • 中央空调图片1

    一、中央空调基本概念 一般认为制冷量大于14000W,带风道的空调器称为中央空调或商用空调,其余称为家用空调。 中央空调是集中处理空调负荷的系统形式,空调机组产生的冷(热)量是通过一定的介质输送到空调房间的。 户式中央空调: 其核心是一种 “小型的中央空调” ,是由一台主机通过风道送风或冷热源带动空调末端的方式来控制各房间以达到调节室内空气品质之目的的空调。 ...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:19 时间:2024-02-27
  • 暖通资料库图片1

    转自陕西省暖通空调与制冷行业协会,版权属于原作者,供学习交流。...查看详情

    用户:怕老婆的书签 浏览量:50 时间:2024-02-26
  • 暖通资料库图片1

    一、空调水处理的必要性 为了改善制冷效果、节约能源、减少维修费用、延长设备的使用寿命。因此有必要对集中空调的冷却水、冷冻水系统进行彻底地化学清洗、消毒、预膜处理。加强日常水系统水质的管理也是维护好,保管好集中空调的重要内容之一。 空调水系统分为冷冻水、 冷却水 系统,冷冻水为密闭系统,冷却水为敞开式系统。 这两套循环水系统各有特点, 但存在...查看详情

    用户:眉眼如初0001 浏览量:41 时间:2024-02-23
  • 电气施工图图片1

    电机功率22KW,通过洁净室压差及二氧化碳浓度控制变频,压差优先。...查看详情

    用户:cof1625017255522 浏览量:17 时间:2024-02-23
  • 制冷技术图片1

    一、什么叫水系统? 水系统即空调以水为冷媒,水系统比传统氟系统更为庞大,一般用于大型建筑,同时开启率在90%以上节能,美系品牌占市场主要份额,以商业市场为主。 水系统将室内负荷全部由冷热水机组来承担,各房间风机盘管通过管道与冷热水机组相连,靠所提供的冷热水来供冷和供热。 典型空调机组主要由 冷冻水循环系统、冷却水循环系统、主机三部分组成: ...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:51 时间:2024-02-22
  • 专家热线图片1

    首先直接出答案:中央空调的安装中,下送风制热效果是最好。 为什么下送风制热效果最好呢? 多联机送风方式有三种:侧送底回、侧回下送、顶送顶回;第二种制热效果是当下最好的,(这里强调一点是制热效果最好,不是制冷) 第一种:送风方式就是大家...查看详情

    用户:傻傻的香蕉 浏览量:6 时间:2024-02-21
  • 专家热线图片1

    制冷的方法有很多种,常用的有:气体膨胀制冷、液体气化制冷、涡流管制冷及热电制冷。其中液体气化制冷应用最为广泛,其工作原理是利用液体气化时的吸热性来实现制冷的。 1、空调工作原理(以制冷为主,制热相反): 压缩机排出的高温高压制冷剂——经四通阀——流经室外侧的热交换器,经过制热的传递向室外空气散热,制冷剂由气态转变为液态...查看详情

    用户:爱笑的高山 浏览量:4 时间:2024-02-21
  • 中央空调图片1

    冷媒温度高低压传感器是一种关键的设备,在制冷系统中起到监测和控制的作用。如果冷媒温度高低压传感器出现故障,会对制冷系统的正常运行产生严重影响。因此,及时维修和更换故障的冷媒温度高低压传感器是非常必要的。 一、冷媒温度高低压传感器的工作原理 冷媒温度高低压传感器的主要作用是监测制冷系统中的冷媒压力和温度。它通常由压力传感器和温度传感器组成,通过测量冷媒的压力和温度变化,将相关信息传递...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:8 时间:2024-02-21
  • 通风排烟图片1

    变风量空调系统的送回风口与气流组织设计设计,应符合下列要求: 1、各末端送风量应按如下原则确定: (1) 采用节流型末端装置的系统,设计送风量应为末端装置的设计风量; (2) 采用串联式风机动力型末端装置的系统,设计送风量应为末端装置内置风机的风量; (3) 采用并联式风机动力型末端装置的系统,设计送风量应采用一次风设计风量或按末端装置最小一次风风量与内置风机的风量之和中的较大值。 2、节...查看详情

    用户:怕老婆的书签 浏览量:6 时间:2024-02-21
  • 暖通制冷设备选型图片1

    本文我们一起来了解探讨下空调系统的分类和组成。 空调,即空气调节。空调调节什么? 调节室内的空气 温度 ;调节室内的空气 湿度 ;通风 换气 ; 净化 空气。 空调系统对于室内空气品质是一把双刃剑: 一方面具有积极意义,在于可以 排...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:104 时间:2024-02-21
  • 专家热线图片1

    暖通基本概念 供热(供暖)通风与空调工程专业(暖通)三大任务: 生活舒适-创造七度空间(室内环境) 温度: 冷与热; 湿度: 干噪与潮湿;新鲜度:氧气与二氧化碳; 洁净度: 落尘与VOC,人员、大气、家俱及装修速度:风速与吹风感; 安静度: 噪音振动; 梯度: 温度场的均匀性。 生命安全系统(火灾逃生通道安...查看详情

    用户:qq73537496 浏览量:5 时间:2024-02-20
  • 中央空调图片1

    中央空调油箱加热器是保证中央空调正常运行的重要组成部分。在冬季或初春季节,当环境温度较低时,中央空调的润滑油可能变得黏稠,导致压缩机或其他机械部件运转困难。此时,油箱加热器就变得尤为重要。然而,油箱加热器也可能会出现故障,煜信空调将详细介绍中央空调油箱加热器常见故障及更换方法。 一、中央空调油箱加热器概述 中央空调油箱加热器是一种用于加热中央空调系统中的润滑油的设备。它通常由加热元件和...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:3 时间:2024-02-20
  • 中央空调图片1

    中央空调水系统冷热水管道的制式选择,应符合以下规定: 1、当建筑物所有区域只要求按季节进行供冷和供热转换时,应采用盘管冷热共用的两管制的空调水系统; 盘管冷热共用的两管制空调水系统简单,初投资省,经济性好,但必须全楼统一进行冬夏工况的切换。适用于我国的大部分普通舒适性建筑的空调。 2、当建筑物内不同区域全年对供冷和供热的要求时段不一致时,可采用盘管冷热共用的分区两管制空调水系统; 当采用分区...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:60 时间:2024-02-20