距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线多联机设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与多联机设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
有台GREE智能多联机,4台压机并联,4台压缩机的高低压管汇总到一个4通伐上然后在进入室内。现在室内10个盘管全开 设定温度30°感觉不热。 测量从四通阀出到室内的高压(制冷时的低压管)压力大约11公斤。(用手摸管是温的 不是很热) 判断缺氟 是否正确。 我现在想充氟,我觉得现在从4通阀出来的两根管全是高压管(一根是从压缩机排气出来的一根是从室内经过冷凝回来的)并且只在这两根管上有针阀。 我想在停...查看详情
请问 多联机加氟如何计算充注量,如果补氟呢?看电流 还是啥,变频的怎么能知道补多少。 谢谢...查看详情
在完成各项管路连接后,在计算这个功能时,点计算后,无法计算出铜管的大小。请高手指点?...查看详情
图纸简介: 某六层办公楼采用日立多联机,图纸内容包括:一层-六层空调平面图,建筑东、西、南、北轴侧图,1-1、2-2剖面图,每层鸿业软件负荷计算书、总计算书等。室外机置于该层东北角,利用排风管导出散热。 投稿网友: larina_yin 上传时间: 2012-01-11...查看详情
一台格力 GMV-J200W/D多联机,制热时低压10公斤,而且机器也不报警,正常运转。这种机器是就是这样的么?还是里面有什么旁通的构造 求高手解惑 这机器是变频的 是否有关系 刚又看了看 系统图,感觉应该是热气旁通除霜... 自己已经弄明白了....犯了个低级错误,制热时,室外机两根管都是高压部分,一根是在室内冷凝器前,一个是从室内冷凝器回.... 本帖最后由 master731 于 2011...查看详情
图纸简介: 本图纸为某地下一层地上四层综合楼多联机设计方案,图纸包括地下一层-四层空调平面图,地下一层空调展开图,一层-二层、三层-四层空调展开图,地下一层,一层-二层,三层-四层三套多联机系统图等。 投稿网友: lidaoz 上传时间: 2011-12-23...查看详情
图纸简介: 本图纸是北京市的一小型办公室暖通空调设计,采用麦克维尔的多联机,地下一层含新风。图纸包括:地下一层、二、三、四层空调平面图,地下一层通风平面图等。 投稿网友: luoxiruyue 上传时间: 2011-12-23...查看详情
备注:次地区为华北地区,冬季温度在-5度 偶尔更低。 水源空调无法打井,地缘已经不大可能...查看详情
图纸简介: 本图为某五层办公楼VRV多联机空调系统设计图,纸设计的是海尔R22的直流变频多联机。 图纸内容包括设计说明、1~5层设备布置平面图、屋顶平面图、多联机系统图、五层屋顶外机基础图。 投稿网友: zxw3035 上传时间: 2011-12-14...查看详情
图纸简介: 本图纸为重庆某五层办公楼风机盘管加全热交换机多联机空调设计图,图纸内容包括设计说明、各层风系统平面图、各层水系统平面图、热水及空调系统图。 投稿网友: mr_lich 上传时间: 2011-12-13...查看详情
多联式空调系统在冬季供暖时和夏季制冷时到底是哪个冷媒循环量大? 条件是都100%运转。 请高人指教!最好说一下为什么。...查看详情
工程资料上,通风与空调是一个大项,有以下子分部工程:送、排风系统,防排烟系统,空调系统,空调水系统,净化空调系统,除尘系统,制冷系统。那么多联机属于哪个?设计多联机有个系统图,图名叫什么好,空调系统图?中央空调制冷系统图?...查看详情
多联机室外机做倒流风帽能不能提高机组的静压值(比如大金和日立的样册),室外机机外静压和机器的那些部件有关系。如果要提高机外静压应该采取那些措施。 4427748 4427749...查看详情
工程地点在山东潍坊,办公楼,美的多联机空调,单冷,只在夏天制冷,冬天使用散热器采暖,我计算的冷指标大约在80w/m²,取修正系数1.2,这样选型的冷指标大约100w/m²,可是美的公司给我提的条件是160w/m²,他们提的正确吗,我应该取冷指标多少合适? 4421713...查看详情
某样本说,他们的室内外机高差可以做到70m,大家觉得能不能?...查看详情
本帖最后由 yanghao012 于 2013-11-7 10:00 编辑 密码是 azbz...查看详情
有没有人知道多联机安装运行两年后,管道里面的杂质怎么清洗啊??? 要用什么设备吗?比如冷媒循环泵之类的,不知道有哪位大侠知道的说一声。越具体越好啊。谢谢了...查看详情
求一个软件!!!...查看详情
现在,很多多联机都有电辅加热的,想知道电辅加热是由室内给电,还是由室外主机供电给室内机的电辅加热?...查看详情
10KW,12KW,14KW,16KW像这些小的多联机,最多能拖多少台内机,拖多了,但没超过外机容量会有什么影响、。谢谢、...查看详情