本专题为土木在线基础设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与基础设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
1 现有观点在基础梁的现有计算方法中,较有代表性的是以下两种: (1)对墙下基础梁,现有观点认为,可视承台梁以上墙体为半无限平面弹性地基,基础梁与墙体(半无限弹性体)共同变形,视基础梁为桩顶荷载作用下的倒置弹性地基梁,按弹性理论求解基础梁的反力,经简化后作为作用在基础梁上的荷载,然后按普通连续梁计算内力。 (2)对柱下条形基础梁,现有观点认为,可视为弹性地基梁计算,即将桩顶反力作为集中力作...查看详情
1)无地下室的框架结构,对于底层框架柱的设计,仅在基础顶面上设置箍筋加密区,未对±0.00刚性地面上下设置箍筋加密区,不符合抗震规范第6.3.10-2条要求;应按规范要求增设箍筋加密区。 2)桩基础设计,单桩承台未在两个互相垂直方向上设置联系梁;有抗震要求的柱下独立承台未在两个主轴方向设置联系梁;一般情况下宜按地基规范第8.5.20条要求增设承台联系梁。 3)当地基梁底面设置在冰冻线以上,且梁底土...查看详情
1、标注钢筋的根数、直径和等级?: 3Ф203:表示钢筋的根数 Ф:表示钢筋等级直径符号 20:表示钢筋直径 2、标注钢筋的等级、直径和相邻钢筋中心距: Ф8?@?200: Ф:表示钢筋等级直径符号 8:表示钢筋直径 @:相等中心距符号 200:相邻钢筋的中心距(≤200mm) 1.梁箍筋 梁箍筋包括钢筋级别、直径、加密区与非加密区间距及肢数。箍筋加密区与蜚 加密区的不同间距及肢数需用斜线"/"...查看详情
知识点:过电压及绝缘配合 1 绪论 运行经验和研究表明,过电压是造成电网绝缘损坏事故的主要原因,也是选择电气设备绝缘强度的决定性因素 过电压分两大类,即雷电过电压和内部过电压 雷电单次放电时间极短,约数十微秒,最大电流幅值达到200kA以上,会产生数百万伏以上的极高过电压。 雷电过电压又分两种,直接击于导线和设备上引起的过电压...查看详情