门式刚架更新时间:2025-12-03 02:14:23

本专题为土木在线门式刚架设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与门式刚架设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑构造图片1

    1用于檩条和墙梁的冷弯薄壁型钢,壁厚不宜小于1.5mm。用于焊接主刚架构件腹板的钢板,厚度不宜小于4mm;当有根据时,腹板厚度可取不小于3mm。 2构件中受压板件的宽厚比,不应大于现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018规定的宽厚比限值;主刚架构件受压板件中,工字形截面构件受压翼缘板自由外伸宽度b与其厚度t之比,不应大于15 ,工字形截面梁、柱构件腹板...查看详情

    用户:ligong1 浏览量:289 时间:2022-12-26
  • 1.门式刚架轻型房屋:承重结构采用变截面或等截面实腹刚架,围护系统采用轻型钢屋面和轻型外墙的单层房屋。 2. 房屋高度:自室外地面至屋面的平均高度。当屋面坡度角不大于10°时可取檐口高度。当屋面坡度角大于10°时应取檐口高度和屋脊高度的平均值。单坡房屋当屋面坡度角不大于10°时,可取较低的檐口高度。 3. 夹层:为一侧与刚架柱连接的室内平台,通常沿房屋纵向设置,少数情况沿山墙设置。 4. 摇摆柱:...查看详情

    用户:ligong1 浏览量:330 时间:2022-12-26
  • 1.门式刚架轻型房屋钢结构采用的设计荷载应包括永久荷载、竖向可变荷载、风荷载、温度作用和地震作用。 2. 吊挂荷载宜按活荷载考虑。当吊挂荷载位置固定不变时,也可按恒荷载考虑。屋面设备荷载应按实际情况采用。 即吊挂的管道、桥架、屋顶风机等,工程上常称为“吊挂荷载”或“附加荷载”。当其作用的位置和(或)作用时间具有不确定性时,宜按活荷载考虑。当作用位置固定不变,也可按恒荷载考虑。 3. 当采用压型钢板...查看详情

    用户:暴富仔 浏览量:400 时间:2022-12-26
  • 建筑规范图片1

    1.荷载组合应符合下列原则: (1)屋面均布活荷载不与雪荷载同时考虑,应取两者中的较大值; (2)积灰荷载与雪荷载或屋面均布活荷载中的较大值同时考虑; (3)施工或检修集中荷载不与屋面材料或檩条自重以外的其他荷载同时考虑; (4)多台吊车的组合应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定; (5)风荷载不与地震作用同时考虑。 2. 持久设计状况和短暂设计状况下,当荷载与荷载效应按线...查看详情

    用户:暴富仔 浏览量:160 时间:2022-12-26
  • 1. 桁架式檩条可采用平面桁架式,平面桁架式檩条应设置拉条体系。 2. 平面桁架式檩条的计算,应符合下列规定: (1)所有节点均应按铰接进行计算; (2)在重力荷载作用下,当屋面板能阻止檩条侧向位移时,上、下弦杆强度验算应符合规范要求; (3)在重力荷载作用下,当屋面板不能阻止檩条侧向位移时,应计算上弦杆的平面外稳定; (4)在风吸力作用下,下弦杆的平面外稳定应计算。 3...查看详情

    用户:暴富仔 浏览量:495 时间:2022-12-26
  • 1. 对进入现场的高强度螺栓连接副应进行复检,复检的数据应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定,对于大六角头高强度螺栓连接副的扭矩系数复检数据除应符合规定外,尚可作为施拧的参数。 2. 对于高强度螺栓摩擦型连接,应按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定和设计文件要求对摩擦面的抗滑移系数进行测试。抗滑移系数试件与钢结构连接构件应为同一材质、...查看详情

    用户:暴富仔 浏览量:212 时间:2022-12-26
  • 建筑规范图片1

    1. 节点设计应传力简捷,构造合理,具有必要的延性;应便于焊接,避免应力集中和过大的约束应力;应便于加工及安装,容易就位和调整。 2. 刚架构件间的连接,可采用高强度螺栓端板连接。高强度螺栓直径应根据受力确定,可采用M16~M24螺栓。高强度螺栓承压型连接可用于承受静力荷载和间接承受动力荷载的结构;重要结构或承受动力荷载的结构应采用高强度螺栓摩擦型连接;用来耗能的连接接头可采用承压型连接。 3. ...查看详情

    用户:看得见风 浏览量:716 时间:2022-12-26
  • 建筑规范图片1

    1. 屋面及墙面板可选用镀层或涂层钢板、不锈钢板、铝镁锰合金板、钛锌板、铜板等金属板材或其他轻质材料板材。 2. 一般建筑用屋面及墙面彩色镀层压型钢板,其计算和构造应按现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018的规定执行。 3. 屋面板与檩条的连接方式可分为直立缝锁边连接型、扣合式连接型、螺钉连接型。 直立缝锁边连接型是指压制时预先将屋面板与板的横向连接处弯折一定的角度...查看详情

    用户:看得见风 浏览量:192 时间:2022-12-26
  • 建筑规范图片1

    1. 门式刚架轻型房屋的屋面和墙面其保温隔热在满足节能环保要求的前提下,应选用导热系数较小的保温隔热材料,并应结合防水、防潮与防火要求进行设计。钢结构房屋的隔热应主要采用轻质纤维状保温材料和轻质有机发泡材料,墙面也可采用轻质砌块或加气混凝土板材。 2. 屋面和墙面的保温隔热构造应根据热工计算确定。保温隔热材料应相互匹配。例如,铺设屋面保温棉时,应保证檩条间保温棉的厚度不要受到过多挤压,檩条间...查看详情

    用户:看得见风 浏览量:97 时间:2022-12-26
  • 建筑规范图片1

    1. 门式刚架轻型房屋钢结构应进行防火与防腐设计。钢结构防护层设计使用年限不应低于5年;使用中难以维护的钢结构构件,防护层设计使用年限不应低于10年,并应定期检查和维护。 防护层设计使用年限指在合理设计、正确施工、正常使用和维护的条件下,轻型钢结构防护层预估的使用年限(即达到第一次大修或维护前的使用年限)。 难以维护的轻型钢结构指不便于检查或维护施工难度大、成本高的情况。如钢结构因为外观...查看详情

    用户:看得见风 浏览量:107 时间:2022-12-26
  • 建筑规范图片1

    1. 设计时应对构件的基材种类、表面除锈等级、涂层结构、涂层厚度、涂装方法、使用状况以及预期耐蚀寿命等综合考虑,提出合理的除锈方法和涂装要求。 2. 钢材表面原始锈蚀等级,除锈方法与等级要求应符合现行国家标准《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视测定第1部分:未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》GB/T8923.1的规定。 3. 处于弱腐蚀环境和中等...查看详情

    用户:看得见风 浏览量:139 时间:2022-12-26
  • 建筑规范图片1

    1. 钢材抽样复验、焊接材料检查验收、钢结构的制作应按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205和《钢结构工程施工规范》GB 50755的规定执行。 2. 钢结构所采用的钢材、辅材、连接和涂装材料应具有质量证明书,并应符合设计文件和国家现行有关标准的规定。 3. 钢构件在制作前,应根据设计文件、施工详图的要求和制作单位的技术条件编制加工工艺文件,制定合理的工艺流程和建立质...查看详情

    用户:看得见风 浏览量:119 时间:2022-12-26
  • 1. 安装定位焊接应符合下列规定: (1)现场焊接应由具有焊接合格证的焊工操作,严禁无合格证者施焊; (2)采用的焊接材料型号应与焊件材质相匹配; (3)焊缝厚度不应超过设计焊缝高度的2/3,且不应大于8mm; (4)焊缝长度不宜小于25mm。 2. 普通螺栓连接应符合下列规定: (1)每个螺栓一端不得垫两个以上垫圈,不得用大螺母代替垫圈; (2)螺栓拧紧后,尾部外露螺纹不得少于2个螺距; (3)...查看详情

    用户:看得见风 浏览量:130 时间:2022-12-26
  • 建筑规范图片1

    1. 在安装墙板和屋面板时,墙梁和檩条应保持平直。 2. 隔热材料应平整铺设,两端应固定到结构主体上,采用单面隔汽层时,隔汽层应置于建筑物的内侧。隔汽层的纵向和横向搭接处应粘接或缝合。位于端部的毡材应利用隔汽层反折封闭。当隔汽层材料不能承担隔热材料自重时,应在隔汽层下铺设支承网。 3. 固定式屋面板与檩条连接及墙板与墙梁连接时,螺钉中心距不宜大于300mm。房屋端部与屋面板端头连接,螺钉的间距宜加...查看详情

    用户:看得见风 浏览量:56 时间:2022-12-26
  • 1. 根据现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50500的规定,钢结构应按分部工程竣工验收,大型钢结构工程可划分成若干个子分部工程进行竣工验收。 2. 钢结构分部工程合格质量标准应符合下列规定: (1)各分项工程质量均应符合合格质量标准; (2)质量控制资料和文件应完整; (3)各项检验应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定。 3. 钢结构分部工程竣工验...查看详情

    用户:zsd_1049206688 浏览量:147 时间:2022-12-26
  • 结构资料库图片1

    恒载 门式刚架常用荷载(一) 常用材料和构件自重表 类别 材料 重量(KN/m2) 备注 屋面 波形石棉瓦 0.2 1820mm×725mm×8mm 彩钢压型板 0.06~0.13 0.5~0.8mm厚彩钢板 拱形彩钢板屋面 0.3 (包括0.15 KN/m2保温及灯具重) 有机屋面玻璃 0.06 厚1.0mm 吊顶 三夹板顶棚 0.18 龙骨在内 松木板顶棚 0.2...查看详情

    用户:zsd_7152779488 浏览量:1742 时间:2022-12-22
  • 结构资料库图片1

    摘 要 现代规模化畜禽养殖舍、屠宰场、农产品加工车间等建筑常采用门式刚架轻型钢结构体系,钢柱脚往往采用简易外露式柱脚。这类建筑室内湿度较大,有时还有一定的腐蚀性,出于对钢柱脚的保护和提高结构耐久性的目的,常采用二次包浇混凝土的做法。因包浇混凝土通常为素混凝土,因此结构受力分析与设计中,忽略了二次包浇混凝土对节点抗弯承载力、转动刚度以及延性的影响,使分析结果与实际工况有一定差异,可能带...查看详情

    用户:zsd_7964612046 浏览量:103 时间:2022-12-21
  • 使用cad打印而来门式刚架轻型房屋钢结构标准图集(02TD-104)...查看详情

    用户:风之易安 浏览量:183 时间:2022-11-26
  • 混凝土结构图片1

    01 刚架斜梁分段 斜梁的分段依据受力和运输条件。分段点宜取在弯矩接近0的位置且取整,考虑运输条件一般构件长度不宜大于12m,不应大于14m。 具体方法如下视频讲解: 02 斜梁平面外长度 1) 屋面梁和檀条之间设置的隅撑,满足以下条件时,下翼缘受压的屋面梁的平...查看详情

    用户:自黑abc 浏览量:583 时间:2022-11-17
  • 混凝土结构图片1

    01 一般情况 一般情况下, 刚架梁与柱均采用双轴对称的H截面形式 ,根据弯矩图采用楔形变截面或等截面,如图所示, 当柱底刚接时,宜采用等截面形式 ,否则,宜采用变截面; 中柱宜为等截面柱; 屋面梁宜采用变截面形式,为简便制作,对跨中区段的屋面梁,可采用等截面形式。变截面构件宜采用腹板变高度方式,两构件相接处的截面高度应相同,翼缘的宽度和厚度可以不...查看详情

    用户:闻闻翁翁 浏览量:525 时间:2022-11-16