门式刚架更新时间:2024-04-13 08:05:40

本专题为土木在线门式刚架设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与门式刚架设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • PKPM   PKPM
    PKPM图片1

    计算了一个门式刚架,正常计算钢柱平面内计算系数为1.33,截面强度满足。将一侧钢柱断开后,钢柱平面内计算长度系数变为2.67,上柱截面强度不满足。这种情况属于什么原因,应该如何避免。请大神指点。...查看详情

    用户:sunyadong888 浏览量:43 时间:2024-03-31
  • 需要的同仁抓紧下,手慢无。。。。。。...查看详情

    用户:fxtianyuansj 浏览量:158 时间:2024-03-19
  • 钢结构工程图片1

    算例 1.已知条件 直径(mm): 102 壁厚(mm):3.5 系杆长度(mm): 6000(通常偏保守就取轴线距离) 屈服强度( MPa ):215 长细比限值:180 依据《 门规 》3.4.2 轴力设计值(Kn): 50 (屋面系杆轴主要由屋面水平支撑+系杆组成的平面桁架计算,主要荷载来源为风荷载(高烈度区可能为地震作用),一般取大值进...查看详情

    用户:永无止境111 浏览量:194 时间:2024-01-30
  • 钢结构工程图片1

    某门式刚架厂房施工时坍塌的视频 门式刚架轻型房屋结构是一种具有 简单、高效、经济 等特点的建筑结构系统,其起源可以追溯到 20 世纪初期。 门式刚架轻型房屋结构最早源于对传统 砖木结构 的改进和探索。在中国古代建筑中,砖木结构是主要的建筑形式,而传统的砖木结构不仅施工速度慢,成本高,而且在抗震性能上也存在一定的局限。因此,人们开始尝试使用轻型材料替代传...查看详情

    用户:wux7788_6569 浏览量:104 时间:2024-01-06
  • 门式刚架轻型房屋钢结构抗雪设计要点 轻钢屋面是指屋面板较轻(压型钢板或轻质夹芯板),通常通过自攻螺钉固定在檩条上的屋面体系。 轻钢屋面体系支撑在实腹钢梁或桁架上,桁架的形式有三角形、梯形、梭形、三铰捞等,可采用角钢薄壁型钢、圆管、方管等来制作。 因为加工制作较为繁琐,现已逐渐为实腹钢梁所代替。 竖向受力构件可以是钢柱,也可以是混凝土柱,单层厂房较为常见的结构形式是采用...查看详情

    用户:三圣山90 浏览量:77 时间:2024-01-04
  • 钢结构工程图片1

    底部框架上部门式刚架的结构体系的应用越来越多,这类厂房采用下部采用单层或多层混凝土框架亦是单层或多层钢框架形式,上部采用门式刚架形式,目前国内外针对该类结构该如何进行设计的研究均较少,该类结构的设计仍处于边设计边探索阶段,行业内对于这种两种结构组合在一起组成的“嫁接”“杂交结构”还没有统一的认识,各个地区的审查要求也不尽一致,大家对这种结构形式在程序中如何实现有了基本的了解,下面就对大家所关心的问...查看详情

    用户:眉毛怪i 浏览量:72 时间:2023-12-13
  • 钢结构工程图片1

    一、引言 为了保证构件的平面外的稳定性,减小构件平面外的计算长度,当横梁和柱的内侧翼缘需要设置侧向支撑点时,可以利用连接于外侧翼缘的檩条或墙梁设置隅撑。 对于门式刚架和钢架来说,梁的上翼缘在支座位置上翼缘是受拉的,而在跨中则为为受压,梁的受压上翼缘的局部稳定由与之连接的檩条保证,原因是梁的上翼缘是受拉区,不存在整体稳定问题。但是由于多少程度上存...查看详情

    用户:coc_42650426 浏览量:791 时间:2023-12-01
  • 轻型钢结构门式刚架檩条能否兼做刚性系杆,从理论上讲应该是可以的。但必须按压弯构件计算且满足压弯构件的刚度要求;此时,其弱轴回转半径应加大,通常是选2根C型檩条背靠背采用螺栓或焊缝连接起来,组成一个类似工字型的组合截面。檩条兼做刚性系杆,檩条与钢梁的连接也很重要,如采用M12的普通螺栓,一般檩条为2.0~3.0mm厚,即使螺栓抗剪足够,板件的承压也不能满足。因此,该处应采用摩擦型连接的高强螺栓(8....查看详情

    用户:czcivilczcivil 浏览量:46 时间:2023-10-23
  • 钢结构工程图片1

    问题引入 门式刚架轻型房屋钢结构横梁与立柱连接节点,可采用端板竖放、平放和斜放三种形式,那这三种形式如何选择呢? @ 小 强 曾做过端板斜放的,结果施工单位不愿意,认为料很难下准,后来只好又改回端板竖放了。 @ 人之初 端板平放、斜放,对承受竖向荷载更有利,好处是显而易见的,端板竖放的好处何在呢? @ 啊 来 采用端板竖放的话,钢结构立柱、系杆可以先安装,而端板平放,则无法先...查看详情

    用户:妈妈咪呀q 浏览量:87 时间:2023-08-28
  • 门式刚架轻型房屋_钢结构_有吊车(19G518-3)...查看详情

    用户:西土瓦 浏览量:182 时间:2023-07-31
  • 钢结构工程图片1

    自编CAD插件,实现门式刚架刚架布置图绘制...查看详情

    用户:mengxiehua 浏览量:69 时间:2023-07-05
  • 建筑施工图片1

    分享给大家...查看详情

    用户:李易峰峰哥 浏览量:74 时间:2023-07-03
  • PKPM   PKPM
    PKPM图片1

    来源:荣言PLUS,作者:赖嘉荣 第一步,轴网输入 钢材选择Q235 厂房跨度按建筑图输入 檐口高度详建筑和剖面图 屋面坡度一般按1:10输入 坡度和坡长的比值即为屋面坡度 荷载信息按实际情况输入,门式刚架屋面恒载包括(压型钢板+檩条+保温隔热层+吊顶等等);屋面活荷载一般(不上人)取0.5。由于《通用规范》取消了对支承轻屋面的构件或结构,当...查看详情

    用户:闻闻翁翁 浏览量:795 时间:2023-05-24
  • 钢结构工程图片1

    来源: 建筑结构杂谈 公众号 1、节点设计应传力简捷,构造合理,具有必要的延性;应便于焊接,避免应力集中和过大的约束应力;应便于加工及安装,容易就位和调整。 2、刚架构件间的连接,可采用高强度螺栓端板连接。高强度螺栓直径应根据受力确定,可采用M16~M24螺栓。高强度螺栓承压型连接可用于承受静力荷载和间接承受动力荷载的结构;重要结构或承受动力荷载的结构应采用高强度螺栓摩擦型连...查看详情

    用户:wux7788_38363 浏览量:343 时间:2023-05-08
  • 钢结构工程图片1

    门刚节点设计是绘制施工图的前提,熟悉节点设计的技术条件可以更好地优化节点和绘制施工图,本文主要介绍门刚节点设计中的几个技术要点。 1 ? 节点形式 《门刚规范》10.2.2条提到刚架构件间的连接可采用高强度螺栓端板连接,目前程序提供梁柱刚接、屋脊刚接和中间梁柱刚接的多种端板连接节点形式,如图1所示。其中钢梁与边柱的端板连接形式有端板竖放、...查看详情

    用户:wux7788_38363 浏览量:75 时间:2023-05-06
  • 钢结构工程图片1

    在设计门式刚架轻型钢结构建筑物时,它的端刚架山墙抗风柱连接方式通常有三种,下边我们逐一讨论: 一、抗风柱顶部连接板设长圆孔与刚架斜梁铰接 抗风柱上下端铰接,通过连接板设长圆孔,采用普通螺栓与刚架斜梁连接。抗风柱按只承受 水平风荷载作用的抗弯构件进行设计,由与之相连的墙檩提供柱子的侧向支撑。 这种型式山墙的门式刚框架被设计成能够抵抗全跨荷载, 可以直接采用中间标准跨的刚架...查看详情

    用户:阿狸粑粑与企鹅 浏览量:1101 时间:2023-05-02
  • 门式刚架轻型钢结构工程设计与实例-李雄彦...查看详情

    用户:言殳言十 浏览量:126 时间:2023-03-21
  • PKPM   PKPM

    PKPM二维门式刚架为什么加了吊车荷载施工图也不生成牛腿啊...查看详情

    用户:萌梦小白白 浏览量:52 时间:2023-03-02
  • 地下室设计图片1

    轻型门式刚架是梁柱采用刚性连接的单层钢结构,其具有结构简单、自重轻、受力合理、施工方便等特点,并便于工厂、标准化的加工制作。门式刚架的适用范围为轻型工业建筑,无桥式吊车或仅有起重量不大于20t的中、轻级工作制桥式吊车或3t悬挂式起重机的单层房屋钢结构。门式刚架构件板件厚度较薄,其不宜用于较强腐蚀介质的环境中。 门式刚架结构的组成: ● 主要承重骨架-门式刚架 ● 檩条...查看详情

    用户:一道晚霞 浏览量:164 时间:2023-03-01
  • 钢结构工程图片1

    1 总 则 门式刚架轻型房屋钢结构的发展,促进其合理的设计、制作和安装,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制定本规程。 1.0.2 本规程适用于主要承重结构为单跨或多跨实腹门式刚架、具有轻型屋盖和轻型外墙、无桥式吊车或有起重量不大于20t 的A1 ~ A5工作级别桥式吊车或3t 悬挂式起重机的单层房屋钢结构的设计、制作和安装。 门式刚架轻型房屋的外墙亦可采用砌体,此时应符合本规程第4...查看详情

    用户:ligong1 浏览量:80 时间:2023-02-23