本专题为土木在线桥架设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与桥架设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
《消防给水及消火栓系统技术规范》为GB 50974-2014第12.3.19条第6款:“消防给水管必须穿过伸缩缝及沉降缝时,应采用波纹管和补偿器等技术措施”。 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017第5.1.16条:“管道穿过建筑物的变形缝时,应采取抗变形措施”。 小编注:图示波纹管有什么问题? 上述规范条文要求采用的波纹管 是金属波纹管;补偿器可选用机...查看详情
来源:京运伟业电缆桥架 如有侵权,请联系删除 电缆桥架常用弯通包括水平弯通、水平三通、垂直凸弯通、垂直凸弯通后封,下面介绍一下它们对应的应用场景。 1、水平弯通 水平弯通主要用于电缆桥架的水平转弯处,其特点是在同一平面内完成电缆桥架的转向,一般被用于直线走向需要改变方向的情况。水平弯通通常有不同的角度可供选择,常见的有90度、45度和30度等。 ...查看详情
施工流程: 管道防火封堵:主管线的施工→墙内板内套管留设→套管的固定→套管外侧的封堵填塞→套管内侧的封堵填塞→外表面的处理。 风管防火封堵:洞口留设→风管安装→套管固定安装→套管内侧防火材料填塞→端部封堵收口。 桥架防火封堵:洞口预留→桥架安装→线缆敷设→盖板施工→接地完善→防火包安装→防火泥抹平→防火钢板安装收口。 母线防火封堵:洞口预留→母线安装→防火包封堵→防火泥抹平→面部收口处理。水管穿墙...查看详情
电缆桥架是建筑电气中的一种常见材料(招采往往归入材料一类),算不上设备,但是对于建筑来说电缆桥架是不可或缺的,使用非常普遍! 一直以来对电缆桥架不够重视,技术含量不高,利润相对较低。尽管在20年前国家体育场“鸟巢”设计时,笔者对消防线路提出了整体防火概念,但当时的技术水平、材料等的限制,实现起来难度很大! 而今随着《建筑电气及智能化通用规范》GB55024-2022的实施,电缆桥...查看详情
来源:电气设计圈 如有侵权,请联系删除 金属电缆桥架接地是指将桥架及其附件连接到接地系统中,以消除静电荷和防止电磁干扰。静电荷和电磁干扰是电气事故的主要原因之一,因此接地是保护人员和设备安全的重要措施。 然而在建筑电气设计中,由于设计要求不到位,验收时发现金属电缆桥架的接地不满足 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169 2016的相关规定。 ...查看详情
《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022的8.7.1条: 这条规范一直是强条,但是一直没有提供详细做法 图示 ,过去设计时,一般的做法就是将这段文字抄写在设计说明中。 此次,24DX002-1给出了明确做法。 一、保护导体的设置。 做法一:当桥架的总长度a+b+c大于30米时,桥架每隔20~30米与就近的保护导体可靠连接。这...查看详情
来源:电气设计圈 如有侵权,请联系删除 桥架,作为现代建筑和工程领域不可或缺的重要组成部分,其种类和材质之丰富,安装方式的多样性,都为我们提供了极大的选择和灵活性。其中,水平桥架和竖直桥架作为桥架的两种主要类型,它们的安装方式却存在着显著的区别。 水平桥架,顾名思义,其主要安装方向是沿着水平面进行。这种桥架常常被用于建筑物的顶部、底部或中间层,用以支撑和导引电缆、...查看详情
01 质疑:桥架为什么每隔20-30m接地?导管为什么无该要求? 例如:100x50的桥架,DN100的导管,前者要求每隔20-30m接地,后者无此要求。 答案是:没有找到来源,也没有找到理论依据。 但至少以下结论是确定的: ①桥架和导管均要求起始端和终点端均应可靠接地。 ② 桥架和导管均要求跨接线 不小于4mm2 。显然这是 ...查看详情