桥架更新时间:2024-04-30 20:26:07

本专题为土木在线桥架设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与桥架设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 电气工程施工图片1

    桥架及电缆作为机电安装工程的重要部分,施工好坏直接影响工程整体质量,本文选取桥架及电缆工程验收中屡见不鲜的施工问题,以供大家逐一对照引以为戒,提升质量管理水平。 #1 常见问题 线管和桥架连接使用波纹管,且未可靠固定: 桥架间跨接线应连接在连接片两端,不得接在连接片上: 规范要求:非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于...查看详情

    用户:wx_40812849 浏览量:90 时间:2024-01-05
  • 电气资料库图片1

    PART 1 电缆桥架 需要接地吗? 电缆桥架需要接地,看看截止2023年有关桥架接地的国家相关标准: 《GB?50303-2015建筑电气工程施工质量验收规范》 11 梯架、托盘和槽盒安装 11.1 主控项目(强制条文,必须严格执行) ...查看详情

    用户:wx_79960141 浏览量:231 时间:2024-01-05
  • 电气工程施工图片1

    做桥架的爬坡的计算公式: 桥架三线距离=边高乘以公式! 30°乘0.5 45°乘0.8 60°乘1 90°切两个45° 桥架爬坡弯的计算公式: 桥架45度弯头: 斜边 = 高度 x 1.4 底边 = 高度 上下翻切口宽度 = 线槽的侧板高度 x 8.1 左右翻切口宽度 = 线槽的底板宽度 x 8.1 ...查看详情

    用户:长情的茶叶 浏览量:43 时间:2024-01-05
  • 电气工程施工图片1

    桥架及电缆作为机电安装工程的重要部分,施工好坏直接影响工程整体质量,本文选取桥架及电缆工程验收中屡见不鲜的施工问题,以供大家逐一对照引以为戒,提升质量管理水平。 #1 常见问题 线管和桥架连接使用波纹管,且未可靠固定: 桥架间跨接线应连接在连接片两端,不得接在连接片上: 规范要求:非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4㎜2。 桥架间连...查看详情

    用户:wx_56306757 浏览量:50 时间:2024-01-03
  • 电气资料库图片1

    #1 为什么电缆桥架内部要进行封堵 2015年7月11日武汉市汉阳区一高层住宅因电缆井内线路故障引发火灾,造成7人死亡,12人受伤。2018年12月28日,东西湖某小区电缆井发生火灾,虽然该小区电缆井桥架外用水泥进行了封堵,但未对电缆桥架内部进行封堵,导致火势从2楼迅速蔓延到12楼,有毒气体弥漫整栋楼道,导致数百人恐慌疏散。电缆在桥架内燃烧,如果没有封堵,桥架内就像一个小烟囱,会加速火势...查看详情

    用户:小蝌蚪找妈妈啊 浏览量:69 时间:2023-12-27
  • 住宅项目,运营商桥架与智能化桥架是否可以共用?...查看详情

    用户:xj.7204 浏览量:17 时间:2023-12-26
  • 电气资料库图片1

    一 防火封堵材料有哪些? 首先我们来看,防火封堵材料都有哪些? 防火封堵材料应具有耐火及热膨胀等基本性能,在2020年7月1日施行的《建筑防火封堵应用技术标准》中,便列举了近十种防火封堵材料,我们再结合工程实际应用情况,总结如下: 防火泥 防火密封胶 无机防火堵料 ...查看详情

    用户:wx_87245549 浏览量:169 时间:2023-12-25
  • 电气资料库图片1

    1:下边垂直三通 2:上边垂直三通 3:下垂直三通 4:上垂直三通 5:水平三通 6:上角垂直三通 5:下角垂直三通 6:垂直右上弯通 7:垂...查看详情

    用户:wx_19380069 浏览量:19 时间:2023-12-20
  • 电气工程施工图片1

    #1 母线安装 母线槽支架安装应符合下列规定 : 1.除设计要求外,承力建筑钢结构构件上不得熔焊连接母线槽支架,且不得热加工开孔。 2.与预埋铁件采用焊接固定时,焊缝应饱满;采用膨胀螺栓固定时,选用的螺栓应适配,连接应牢固。 3.支架应安装牢固、无明显扭曲,采用金属吊架固定时应有防晃支架,配电母线槽的圆钢吊架直径不得小于8mm;照明母线槽的圆钢吊架直径不得小于6mm。 4.金属支架...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:44 时间:2023-12-14
  • 耐火电线电缆是指在火焰燃烧情况下能够保持一定时间安全运行的电缆。 耐火电缆级别分类: 根据我国标准GB 12666.6-90,耐火分A类和B类二个级别。A类的供火温度为950℃~1000℃,B类的供火温度为750℃~800℃。早先曾用NH型号表示耐火电线电缆,按IEC 331-1970标准要求,相当于我国标准的B类。由于有些用户要求A类耐火电线电缆,故把型号扩展为NA和NB,以示区别。 在IEC新...查看详情

    用户:张国鹏668 浏览量:30 时间:2023-12-13
  • 电气工程施工图片1

    电缆桥架在我国的应用只有十多年,在欧美发达国家也不过是几十年。在一个机房项目中,比起造价昂贵、高科技的硬件和软件,桥架比较很不起眼,也很少为人关注,但它却也是整个布线工程中不可缺少的部分。那么在施工中电缆桥架安装施工要求及规范怎么样? 一、一般规定 1.1、本章适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和桥架内电缆敷设 电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无...查看详情

    用户:绅士的酱肘子 浏览量:34 时间:2023-12-12
  • 电气工程施工图片1

    看下图,提供参考: 桥架:跨接表识,弯曲度一致 桥架跨接线连接要注意:用抓垫、平垫或把喷塑桥架的漆刮掉再用平垫、弹簧垫压紧。镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓(强标) 。至于支架的接地,就是把支架与桥架连接处固定刮漆就可以(或是抓垫)。接地线最小截面不小于4平方米。金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:21 时间:2023-12-04
  • 供配电技术图片1

    建筑电气设计和施工中,电缆桥架是要做接地的,这点是比较明确的,但是电缆桥架的支架是否也要做接地呢? 首先我们来看下规范是怎么要求的,依据国标GB50169-2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》3.0.4条要求,电缆桥架、支架和井架必须接地。 从以上规范条文看,似乎电缆桥架的支架也要做接地,其实不然,我们先了解一下电缆桥架为什么要做接地。我们所说的电缆桥架接地,更明确一...查看详情

    用户:wx_47538307 浏览量:190 时间:2023-11-28
  • 电气工程施工图片1

    一、质量通病 1. 吊、 支架安 装不牢; 间距过大,造成电缆桥架挠度过大。 2. 桥架接头处不平齐,通过变形缝,没按规定和规范要求采取措施。 3. 镀锌桥架使用连接板作跨接地线,连接螺栓无防松措施,桥架过长,只有一端与PE线相连接。 4. 桥架在变向、变径的接头部位,不使用专用件,使接头处理不规范。 5. 桥架在穿越防火墙及楼板时,未作防火封堵处理。 ...查看详情

    用户:wx_30128636 浏览量:15 时间:2023-11-27
  • 如题,用天正转T3了还是不行,只有快速看图能显示,求大神帮助。...查看详情

    用户:wx_77752988 浏览量:32 时间:2023-11-23
  • 市政工程施工图片1

    电缆桥架的叫法可谓是五花八门,桥架、线槽、槽盒、托盘、梯架、网架……到底该如何区分呢?本文作者从规范入手,为大家做了清晰梳理,看懂了! 对于CT和MR,大家是怎么理解的呢? 在回答这个问题之前,我们先来看看国家规范和图集对CT、MR符号的含义定义: ①《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》09DX001 ②《建筑电气制图标准》GB/T50786-2012 从上述描述中...查看详情

    用户:开心市民小谢 浏览量:108 时间:2023-11-23
  • 电气工程施工图片1

    能在柱子上焊接支架吗?规范允许吗?桥架是150*100的没大电缆,或者用四个卡子卡到柱子上能掉下来不...查看详情

    用户:wx_1681567311872 浏览量:13 时间:2023-11-22
  • 电气工程施工图片1

    电缆桥架常用弯通包括水平弯通、水平三通、垂直凸弯通、垂直凸弯通后封,下面介绍一下它们对应的应用场景。 1、水平弯通 水平弯通主要用于电缆桥架的水平转弯处,其特点是在同一平面内完成电缆桥架的转向,一般被用于直线走向需要改变方向的情况。水平弯通通常有不同的角度可供选择,常见的有90度、45度和30度等。 2、水平三通 水平三通是指在水平方向上同时...查看详情

    用户:wx_44651500 浏览量:16 时间:2023-11-15
  • 电气资料库图片1

    来源:百度文库...查看详情

    用户:psbzwqki 浏览量:15 时间:2023-10-30
  • 建筑施工图片1

    变形缝是为防止建筑物结构内部产生附加变形和应力,导致建筑物开裂、碰撞甚至破坏而预留的构造缝,包括伸缩缝、沉降缝和抗震缝。水管、风管、电管、桥架:各类机电管线在安装过程中,不可避免会出现必须穿越变形缝处,如不采取相应的补偿措施,就可能会因为建筑物的伸缩或沉降对管线产生破坏。 一 水管过变形缝补偿装置 【施工工序】 导向支架安装→金属软管安装→防护 【工艺...查看详情

    用户:李易峰峰哥 浏览量:40 时间:2023-10-27