桥架更新时间:2025-11-24 04:38:34

本专题为土木在线桥架设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与桥架设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 电气工程施工图片1

    桥架及电缆作为机电安装工程的重要部分,施工好坏直接影响工程整体质量,本文基于中建优质工程现场示例,分享17个施工工艺要点,以供大家参考借鉴。 一、线槽桥架安装工艺要点 先来看看规范GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》强条的要求: 11.1.1 金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠,与保护导体的连接应符合下列规定: 1. 梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时,不应少于2处...查看详情

    用户:wx_12356433 浏览量:317 时间:2024-08-20
  • 电气工程施工图片1

    一、电气配管安装 说明: 电线管在转弯处统一设置过路盒,且接地连接可靠。 说明: 暗配的导管,埋设深度与建筑物、构筑物表面的 距离不应小于15mm;电缆导管的弯曲半径不应小于电缆最小允许弯曲半径;当绝缘导管在砌体上 剔槽埋设时,应采用强度等级不小于C20的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大于15mm。 说明: 镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽 不得熔焊跨接接地线,以专用接地...查看详情

    用户:wx_86780857 浏览量:175 时间:2024-08-08
  • 电气资料库图片1

    "为了确保电缆系统的安全性和稳定性,很多施工单位在布线时都会遇到一个重要问题:电缆保护钢管是否可以从桥架底部进出线?这个看似简单的问题,其实涉及到电缆的操作规范、安全标准以及行业标准等多方面的内容。"下图中电缆保护钢管进入桥架方式与标准规范要求不符,桥架节间连接处也未做接地跨接。 相关标准规范要求摘录如下: 1)SH/T3019-2016《石油化工仪表管道线路设计规范》 7.2电缆槽敷设方...查看详情

    用户:wx_49656123 浏览量:507 时间:2024-08-08
  • 电气资料库图片1

    桥架:跨接表识,弯曲度一致 ▲ 桥架跨接线连接要注意:用抓垫、平垫或把喷塑桥架的漆刮掉再用平垫、弹簧垫压紧。镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓(强标) 。至于支架的接地,就是把支架与桥架连接处固定刮漆就可以(或是抓垫)。接地线最小截面不小于4平方米。 ▲ 金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PE...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:246 时间:2024-08-06
  • 电气资料库图片1

    来源: 百度文库 如有侵权,请联系删除...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:140 时间:2024-08-05
  • 电气工程施工图片1

    来源:电仪小助手 如有侵权,请联系删除 GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》 第11.1.1条﹣金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠,与保护导体的连接应符合下列规定:1、梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时,每隔20m-30m应增加一个连接点,起始段和终点段均应可靠接地。 2、非镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间连接板的两端应...查看详情

    用户:psbzwqki 浏览量:1966 时间:2024-08-02
  • 本人新手,想了解下能否按pmtj里直接统计出标题的统计量来。谢谢!...查看详情

    用户:bodoguo 浏览量:227 时间:2024-07-25
  • 电气资料库图片1

    水平桥架安装 工艺图 实物图 品控要求:1、桥架安装无偏差;2、桥架间做好接地跨接工作;3、桥架和支架之间做好接地跨接工作。 竖向桥架安装: 工艺图 实物图 品控要求:1)、竖向桥架安装保证支架间距;2)、吊线保证桥架垂直度;3)、保证桥架安装紧固、牢靠;4)、做好桥架接地。 桥架跨接接地 ...查看详情

    用户:wx_86780857 浏览量:139 时间:2024-07-11
  • 电气工程施工图片1

    来源:机电安装第一课 如有侵权,请联系删除 1、电气桥架穿墙板孔洞封堵 1)适用范围: 封闭式母线母线、桥架、电缆、线槽、过墙体防火封堵 。 2)大样图 3)实物图 4)核心工艺 (1)在电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜...查看详情

    用户:wx_90233925 浏览量:398 时间:2024-07-08
  • 供配电技术图片1

    来源:睿机电 如有侵权,请联系删除 1.树干式配电 采用一个过负荷保护电器树干式配电,主干线路为多根并联导体组成的回路, 不能 有T接或分支线路引出。只有短路保护时是允许的。 【解析】 依据《低压配电设计规范》GB50054-2011第6.3.7条规定:多根并联导体组成的回路采用一个过负荷保护电器时,其线路的允许持续载流...查看详情

    用户:wx_47538307 浏览量:206 时间:2024-07-02
  • 电气工程施工图片1

    按目前2020最新的电缆桥架/镀锌线槽厚度国家标准,还是参考旧版的那两份标准,这两份是目前最新的。 1、《JBT10216-2013电控配电用电缆桥架》 2、《T/CECS31-2017钢制电缆桥架工程技术规程》(这份壁厚推荐较厚点) 重要的事说三遍: 1、镀锌线槽跟电缆桥架是同一个东西 2、镀锌线槽跟电缆桥架是同一个东西 3、镀锌线槽跟电缆桥架是同...查看详情

    用户:给排水小企鹅 浏览量:313 时间:2024-07-01
  • 电气工程施工图片1

    来源:持之以恒志存高远 如有侵权,请联系删除 变形缝包括三种: 第一种是伸缩缝,作用是避免建筑结构因温度和湿度等原因产生胀缩变形的情况。第二种是防震缝,为了让建筑物比较有规则,同时也是有利于抗震设置的缝,但是基础不能断开。第三种是沉降缝,这种是建筑物的高低相差悬殊,为防止不均匀沉降造成墙体开裂所设置的造缝。当 水管和风管安装经过变形缝时就应该采取相应的措施。...查看详情

    用户:wx_88801084 浏览量:259 时间:2024-07-01
  • 电气资料库图片1

    模压桥架 ,是新型的节能桥架,采用先进的冲床生产工艺,将桥架槽盒的侧板、底板及盖板四个平面,由普通的平板状冲压为凹凸不平的立体结构状,从而大幅提升了板材的抗弯、抗扭及稳定性等性能,提升了整体刚度和承载力。 模压桥架 PK 传统桥架 模压桥架 ...查看详情

    用户:wx_90233925 浏览量:83 时间:2024-06-24
  • 电气资料库图片1

    桥架及电缆作为机电安装工程的重要部分,施工好坏直接影响工程整体质量,本文基于中建创优工程现场示例,分享 17 个施工工艺要点,以供大家参考借鉴。 01 线槽桥架安装工艺要点 先来看看规范 GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》强条的要求: 1 平直线段桥架吊架间距 1.5m~2m,如果采用吊杆支架,吊杆直径不应小于 8mm,且需在过梁处应设...查看详情

    用户:风速fl 浏览量:211 时间:2024-06-19
  • 市政工程施工图片1

    【编者语】 关于电缆桥架的接地保护联接,是否需要专门加一条通常的镀锌扁钢接地线,一直以来都是很有争议的一个问题,各地做工程项目时验收要求的尺度把握也大有不同,现在为止,许多朋友还为此左右为难。今天小编看到这篇文章的分析,分享出来,与朋友们共同探讨、讨论! 以下正文: 为何要通长敷设热镀锌扁钢? 直接给出答案: 按照现行规范要求,桥架通长敷设...查看详情

    用户:蜂花薛岳 浏览量:282 时间:2024-06-18
  • 电气工程施工图片1

    来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 文末附过期资料下载方式...查看详情

    用户:wx_47538307 浏览量:348 时间:2024-06-17
  • 电气资料库图片1

    来源:建筑工程鲁班联盟、机电人脉、供热与通风 等 ,感谢原作者分享, 本文仅供参考学习, 如有侵权请联系删除! - - - -- - - ----- -- 以下是正文 - - - -- - - ----- -- 《消防给水及消火栓系统技术规范》为GB 50974-2014第12.3.1...查看详情

    用户:psbzwqki 浏览量:1369 时间:2024-06-14
  • 电气资料库图片1

    来源:建筑电气知识归纳 如有侵权,请联系删除 为何要通长敷设热镀锌扁钢?直接给出答案: 按照现行规范要求,桥架通长敷设热镀锌扁钢是用作保护连接导体,同时桥架本身既不可以做PE线,也不可做保护联结导体。 工程师在做设计说明时总看到这一句话:沿电缆桥架通长敷设40×4mm镀锌扁钢做保护导体,梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时,不应少于2...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:585 时间:2024-06-14
  • 电气资料库图片1

    来源:电气设计圈 如有侵权,请联系删除 建筑电气设计和施工中,电缆桥架是要做接地的,这点是比较明确的,但是电缆桥架的支架是否也要做接地呢? 首先我们来看下规范是怎么要求的,依据国标GB50169-2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》3.0.4条要求,电缆桥架、支架和井架必须接地。 从以上规范条文看,似乎电缆桥架的支架也要做接地,其实不然,我...查看详情

    用户:wx_56306757 浏览量:261 时间:2024-06-13
  • 电气工程施工图片1

    来源:电气分享社区 如有侵权,请联系删除 电缆桥架施工顺序如下: 进行测量定位→支吊架制作安装→桥架安装→接地处理 电缆桥架选型设计:强、弱电线路应分槽敷设,强、弱电在分线盒(箱)交叉时必须采用金属分离板隔开,强、弱电的导线不得在线槽内直接接触。地面线槽内的各种配线仅允许在分线盒出线口处接头。地面线槽在施工安装中,要求全部线槽管连成一个可...查看详情

    用户:wx_79960141 浏览量:263 时间:2024-06-12