桥架更新时间:2025-12-06 04:49:09

本专题为土木在线桥架设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与桥架设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 1、桥架系统应具有可靠的电气连接并接地(只对金属桥架)。 2、当允许利用桥架系统构成接地干线回路时应符合下列要求。桥架端部之间连接电阻应不大于0.00033欧姆,接地孔应清除绝缘涂层。在1KV及以下中性点直接接地系统中,受电设备的接地与系统中性线接地相连。装有处动切断供电装轩时,桥架的级长方向金属横截面积应不小于规定值。 3、沿桥架全长另敷设接地干线时,每段(包括非直线段)桥架应至少有...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:2447 时间:2015-06-10
  • 污水厂防爆区域使用梯形桥架,目前已铺设非铠装电缆,符合国家规范吗,如不符合,有什么补救办法,如:梯形桥架下面加盖板可以不?...查看详情

    用户:萧月韩 浏览量:5114 时间:2015-06-08
  • 低压配电室 配电柜采用上进上出,垂直桥架怎么做?配电柜的基础还是讲配电柜放在槽钢上面么?...查看详情

    用户:花花小明 浏览量:6180 时间:2015-06-07
  • 电气工程施工图片1

    本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-7-16 11:26 编辑 绿圈(配电箱)与红圈(预埋接线盒)这之间的管子是当时地下室顶板绑扎钢筋时就预埋好了,在地下室顶板预埋阶段计算好桥架的位置,在桥架旁边或者桥架上面预埋一个接线盒(怎么走管怎么来),待以后与桥架内连接(桥架与预埋接线盒连接可能采用金属软管) http://bbsfile.co188.com/forum/201506/05/161253...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:26963 时间:2015-06-05
  • 工地图片图片1

    绿圈(配电箱)与红圈(预埋接线盒)这之间的管子是当时地下室顶板绑扎钢筋时就预埋好了,在地下室顶板预埋阶段计算好桥架的位置,在桥架旁边或者桥架上面预埋一个接线盒(怎么走管怎么来),待以后与桥架内连接(桥架与预埋接线盒连接可能采用金属软管) 5183204 5183206 5183205 5183208 5183204 5183205 5183206 5183208...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:2420 时间:2015-06-05
  • 前言:虽然弱电桥架的设计与施工是弱电专业的局部工程,比起中心机房设备似乎并不起眼,但她却是弱电工程的基础。一方面,她是道路和桥梁,线缆依托她将中心机房与末端设备有效相联,形成有机整体。另一方面,她保护线缆,避免拉、拽、刮、蹭,防止主干线缆因长期垂挂变型,使之长久地保持良好的机械性能。因而,我们不能忽视她的作用,还要正视可能出现的问题。 一、设计中应注意的问题 1、弱电线槽的设计用量问题: ...查看详情

    用户:jdtg63477 浏览量:438 时间:2015-06-04
  • 如题,球大神指导。我把工具栏都找完了 都没有看到。我用的是T20 (CAD2010)...查看详情

    用户:kingwbenben 浏览量:12223 时间:2015-06-01
  • 电气工程施工图片1

    桥架与桥架连接 所需要用到的螺杆和螺母大小是如何搭配的,比如M10的螺母应该配多大规格的螺杆,螺杆和螺母所说的大小是讲内径还是外径大小。现场施工的工人说M12的螺母配M10的螺杆。。。给我感觉挺迷惑的。 这是现场拿过的螺杆和螺母 5164999 5165000 桥架买过来厂家不自带跨接线,需要自己在另外去买,购买跨接线需要参考桥架哪个参数来购买,买什么规格的跨接线。这是我在现场量的。 516499...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:7712 时间:2015-05-30
  • 消防用电电缆和非消防用电电缆共用同一桥架,大家是怎么处理的?大家设计时是分开敷设防火电缆桥架与非防火电缆桥架吗?防火电缆桥架造价高吗?...查看详情

    用户:dasidui 浏览量:7972 时间:2015-05-25
  • rt 请教前辈们 没有电井的话能走垂直的桥架跨楼层么 做法在哪可以查到...查看详情

    用户:god_young001 浏览量:2512 时间:2015-05-22
  • rt 请教前辈们 电缆沿走廊的桥架敷设进到暗装在墙上的箱那一段怎么做 强弱电是一样的做法么...查看详情

    用户:god_young001 浏览量:1724 时间:2015-05-21
  • 请问下,因装修标高问题,能否让消防桥架走消防水管下方过?是否有强条要求?是否有鲁班奖工程先例?...查看详情

    用户:hebowen0105 浏览量:1497 时间:2015-05-18
  • 按照新建规,一个井内的消防配电电缆需要用矿物绝缘电缆。那出了电缆井那?我从地下室变电所到各个井都是电缆桥架敷设,是否桥架内也要矿物绝缘电缆?...查看详情

    用户:dasidui 浏览量:3994 时间:2015-05-15
  • GB50054-2011中的7.6.14中桥架填充的百分数,说的是截面积还是电缆的直径,怎么总感觉计算出来的桥架太小了,和现实中的很不相符,大家是怎杨选择的呢?还望大师赐教50054-2011中的7.6.14中桥架填充的百分数,说的是截面积还是电缆的直径...查看详情

    用户:juanyiou 浏览量:1109 时间:2015-05-15
  • 电缆桥架是使电线、电缆、管缆铺设达到标准化、系列化、通用化的电缆铺设装置,电老虎平台为大家归纳一下目前市面上的几类电缆桥架: 1、梯级式电缆桥架 CQ1-T型梯级式电缆桥架是根据国内外有关资料而改进设计的。它具有重量轻、成本低、造型别具、安装方便、散热、透气好等优点。适用于一般直径较大电缆的敷设,适合于高、低压动力电缆的敷设。 2、托盘式电缆桥架 托盘式电缆桥架是石油、化工、轻工、电讯...查看详情

    用户:qq_1426478292529 浏览量:861 时间:2015-05-15
  • 搞不清,图纸上桥架在主梁下200MM安装,请问梁下200mm是指桥架的上底还是下底?:(...查看详情

    用户:long20131022 浏览量:11037 时间:2015-05-15
  • 喷塑桥架接地跨接线如何连接?连接螺孔处需要破喷涂材料吗? 有人说喷涂材料影响导电性,连接时应做破漆处理,请问哪里有这样的规定吗?...查看详情

    用户:lisoloist 浏览量:5561 时间:2015-05-11
  • 如题,除了CTRL+1和双击桥架外,能否用格式刷这样的形式修改,比如我先前画了个800宽的桥架,我想改为600宽,这时候用格式刷刷出来。希望能改进...查看详情

    用户:woshifeixingyuan 浏览量:11624 时间:2015-05-08
  • 请问各位大神,楼内电缆竖井里的桥架需要安装什么材质的 是防火桥架还是镀锌桥架?图纸中没有写明哪种类型,印象里镀锌用的比较多。 查找规范也没查到,请大神明示,哪个规范里有明确要求。跪谢!...查看详情

    用户:yu81269610 浏览量:8396 时间:2015-05-07
  • 项目在海口,有高层也有多层,施工方和甲方提出屋顶所有暗敷电缆改为走电缆桥架明敷,出电缆桥架再穿明管。请问这种做法在热带地区常见吗?电缆桥架明敷除了要考虑防雨,还要考虑什么?夏天屋顶上温度会不会很高,电缆挤在电缆桥架里温度上升很快,会不会着火?有人提出要设感温探测器,有人提出要加大电缆规格,请问哪些是必要的?...查看详情

    用户:caufx 浏览量:1137 时间:2015-05-07