桥架更新时间:2025-12-06 04:49:09

本专题为土木在线桥架设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与桥架设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 供配电技术图片1

    大家在画桥架的时候都是怎么画的?都是用的圆形的还是天正自带的那种啊 5266952...查看详情

    用户:a11b25 浏览量:8809 时间:2015-07-15
  • 电气工程施工图片1

    5266312 桥架:跨接表识,弯曲度一致 5266330 桥架:跨接表识,弯曲度一致 5266329 ●桥架跨接线连接要注意:用抓垫、平垫或把喷塑桥架的漆刮掉再用平垫、弹簧垫压紧。镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓(强标)。至于支架的接地,就是把支架与桥架连接处固定刮漆就可以(或是抓垫)。接地线最小截面不小于4平方米。 金属...查看详情

    用户:co1425950161524 浏览量:19674 时间:2015-07-15
  • 电气工程施工图片1

    强电竖井内 强电桥架,现场总施工员与桥架厂家交涉,将固定电缆的架子改为如下图所示。。。。意图是为了以后绑定电缆的时候更随意 5264654 弱电竖井内 弱电桥架,强电和弱电是两家单位做的,弱电桥架内固定电缆的架子是厂家出厂时就这样的,这种架子固定电缆时不够随意,捆绑绳必须穿过架子上的孔洞(所以说不够随意) 5264655 5264656 5264654 5264655 5264656...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:11080 时间:2015-07-13
  • 如图: 设备A ▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁ ▏ ▕ ▏ ▕ ▏ ▕ ▏ ▕ ▏ ▕ ▏ ▕通道A ▏ ▕ ▏ ▕ ▏ ▕ ▏ ▕ ▏ ▕ 设备B ▕▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▏ 敷设电缆从设备A到设备B 路径通过通道A 求高人指点!!...查看详情

    用户:bl2088 浏览量:1115 时间:2015-07-11
  • 如题 急求!!! 网络找两天了 一点相关的都没有...查看详情

    用户:bl2088 浏览量:522 时间:2015-07-10
  • 网上发的教程 真的跪了 。。。 嘛问题不解决...查看详情

    用户:bl2088 浏览量:687 时间:2015-07-09
  • 有两路竖向桥架从电缆沟分出,怎么才可以在敷设时按设定的路线敷设...查看详情

    用户:bl2088 浏览量:1098 时间:2015-07-09
  • 在一套高层住宅电气施工图中看到,地库及电气竖井内,强电走的是-CT,弱电走的是-MR/SC。一般情况下强弱电标注好像都是走CT桥架?这种形式是否合适? 桥架和金属线槽到底有什么区别?仅仅是尺寸或者是有盖无盖的区别吗? 请大家指教,谢谢...查看详情

    用户:vv_for 浏览量:5507 时间:2015-07-08
  • 最近做一项目,17层住宅,每层三户,共51根电缆,都在竖井桥架内走。因为是电采暖,功率很大,现在纠结在电缆选择上。最大户功率为12kW,单相供电,按功率因数0.9考虑,电流60.6A,选的是63A开关,没敢选80的,要不电缆就更粗了。 现在到了电缆选择了,预估16mm2交联电缆,30度空气中敷设100A。 51根电缆放在桥架里大家想想就知道了,同一个桥架600x300,需要铺满两层。 按电缆设计规...查看详情

    用户:juyongtao1982 浏览量:11903 时间:2015-07-05
  • 1)桥架内高压电缆和弱电电缆共用一个桥架; 2)桥架内电缆过多,超过净面的40%一电力电缆,50%一控制电缆; 3)桥架内电缆无标志(出入口和转角处和分支处); 4)桥架内电缆固定不牢,有的无固定(特别是垂直桥架内); 5)桥架内电缆排列无序,且有绞接现象; 6)非镀锌钢板桥架连接接头处无跨接,或跨接不良、观感差; 7)桥架和配电箱、盘、柜等无跨接接地,桥架支架接地数量不足2处; 8)桥架板防腐...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:1185 时间:2015-07-02
  • 电缆线槽自己切角度应该怎么计算。假如400*100的电缆线槽要切个水平45度要怎么切,立式45度要怎么切,还有其他规格的线槽要怎么计算...查看详情

    用户:co1435794381159 浏览量:2787 时间:2015-07-02
  • 天正电气图片1

    本帖最后由 bxrcjy 于 2015-7-1 13:52 编辑 天正电气桥架怎么标注?(绘制桥架—设置—标注设置—确定)然后画出来的桥架没有标注,怎么回事,应该如何快速标注桥架,选择哪个显示标注? 5248357...查看详情

    用户:bxrcjy 浏览量:5070 时间:2015-07-01
  • 在电工厂或者钢铁等工业区,感温电缆的运用十分常见电工之家将为大家介绍的是感温电缆的计算方法。 采用正弦波敷设的安装方式,线型感温探测器安装在电缆托架或支架上时,线型感温探测器以正弦波方式铺设于所有被保护的动力或控制电缆的外护套上面,宜采用接触式敷设。探测器安装时使用专用的卡具固定,避免探测器受到应力而造成机械损伤。以正弦波接触式敷设的线型感温探测器的长度按下列公式确定:线型感温探测器的长度=托架...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:1648 时间:2015-06-28
  • 电气工程施工图片1

    当桥架承受水平拉伸需要加装伸缩节(设置伸缩缝的目的就是防止建筑物水平拉伸),当桥架承受垂直沉降需要加装伸缩节(设置沉降缝的目的就是防止建筑物沉降)。伸缩节长什么样子的我淘宝了下如下图: 伸缩节的安装是套在两段桥架外面用螺栓紧固将两段桥架连接起来,安装方法同桥架连接片没什么区别,既然要让桥架伸缩,为什么还要螺栓紧固呢(这属于刚性连接),不是起不到伸缩作用了。 为了让桥架有伸缩的空间,不需要用什么“桥...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:69089 时间:2015-06-24
  • 请教 长距离敷设的电缆,施工中多大的电缆不适宜穿管,而要用桥架?...查看详情

    用户:kakagoing 浏览量:6677 时间:2015-06-17
  • 电气工程施工图片1

    根据施工图纸要求,预埋阶段在人防墙上预留了3根80的套管(套管两头各伸出墙面5公分),现在施工成以下图片所示: 问题:这种桥接连接方式即使电套管不伸出人防墙面5公分又怎么样,反正安装桥架的时候贴到墙面上的,电套管伸出与不伸等桥架安装好都是看不到的。 5208270 5208271 5208272 5208274 5208270 5208271 5208272 5208274...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:22907 时间:2015-06-17
  • 请教一下:槽式、托盘式、梯架式的电缆桥架,分别用在什么地方呀? 不太熟悉这方面。看到规范里对这几种都提到,但不清楚分别适用于什么地方? 另外,电缆桥架,与电井内的电缆梯架,有什么区别呢?...查看详情

    用户:西部龙 浏览量:2409 时间:2015-06-17
  • 供配电技术图片1

    1.施工前将要封堵部位清理干净 2.钢丝网应刷防火涂料 3.防火枕应按顺序依次摆放整齐,防火枕与电缆之间空隙不大于1平方厘米 4.防火枕摆放厚度不小于24cm 5.防火枕规格为三种:I[font=Verdana, Ari...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:2729 时间:2015-06-16
  • 电缆桥架、母线槽是新建工程电气线路敷设的主要方式之一。它的优点是便于维修、更换线路。桥架、线槽的安装及敷线要符合GB50303—2002建筑电气工程施工质量验收规范要求, 电缆桥架和母线槽的安装要求: (1)金属桥架和线槽及其支架全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。 (2)非镀锌桥架间连接板的两端及非镀锌线槽间连接板两端要跨接铜芯接地线,其最小截面积不小于4mm...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:1035 时间:2015-06-15
  • 0.4kV桥架电缆平行安装的时候,电缆之间的距离是多少,有没有规范?具体在哪里?回答正确送土木币100...查看详情

    用户:只是两袖清风 浏览量:4098 时间:2015-06-11