桥架更新时间:2025-12-06 04:49:09

本专题为土木在线桥架设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与桥架设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑给排水图片1

    遇到喷头在桥架上方,且距离有近的情况怎么处理? 5411729 5411730 5411731...查看详情

    用户:小猴搞建筑 浏览量:23627 时间:2015-12-10
  • 天正2014在绘制桥架时出现致命错误,绘制别的都好着就时把绘制桥架打开一绘制就出问题了。...查看详情

    用户:qq_1449642668834 浏览量:2007 时间:2015-12-09
  • D701-1~3 封闭式母线及桥架安装...查看详情

    用户:萦廻 浏览量:7123 时间:2015-11-27
  • 安装工程造价图片1

    桥架的定额是不是包含了支架安装和制作?桥架的工作内容:组对、焊接或螺栓固定、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件安装、接地跨接。中的附件安装是不是指支架安装?如果不包含图图片里面那样套 对吗?和油漆 5401993...查看详情

    用户:青青河边草000 浏览量:1498 时间:2015-11-24
  • 各位大侠好! 请问大家在出电缆沟/电缆桥架CAD图的时候,是参照哪本书的资料或者哪个标准来绘制电缆沟图? 想知道,电缆沟的长度,宽度,高度,夹层结构,施工方法等信息。 何时选用电缆桥架,何时选用电缆沟? 谢谢!...查看详情

    用户:qq_1447553584145 浏览量:4090 时间:2015-11-15
  • 如题,2根10KV 70截面的电缆,走桥架,中间加隔板。作为设计人,你们设计什么规格的桥架? 我设计的是600*100,有两个施工总承包厂家说10KV桥架高度必须至少设计为300,因为垂直拐弯的时候会鼓肚子。 我咨询过有经验的桥架厂家,说这种情况他们是单纯在拐弯的时候局部加高高度,或者是加斜板挡住电缆,就是局部处理。 你认为是应该把所有的桥架高度都变高到300,还是桥架厂家局部特殊处理好?...查看详情

    用户:fengxu2011 浏览量:6979 时间:2015-11-13
  • 供配电技术图片1

    不同防火分区,电气桥架与防火卷帘门都处于同一高度,防火门又不能破坏,只能电气桥架让路了。 各位大神,碰到这种情况,是不是还有其他好的方法?:) 5395486...查看详情

    用户:iampeanuts 浏览量:4634 时间:2015-11-13
  • 如题,谢谢...查看详情

    用户:wxd126 浏览量:5823 时间:2015-11-11
  • 如题,用三维桥架绘制功能画桥架,结果比原图还大,怎么办?把原图放大了好多还是不行!...查看详情

    用户:goathn82 浏览量:1722 时间:2015-11-10
  • 电气工程施工图片1

    最近有厂家过来推销这种“节能桥架”,大家有用过这种的吗,分析下利弊。 厂家说的优点是:在保证了强度的前提下,可以降低板材厚度,节约了成本。 5390691 5390691...查看详情

    用户:syg1986 浏览量:4625 时间:2015-11-04
  • 本帖最后由 muyuyao 于 2015-10-25 16:09 编辑 请无影版主解答---TN-S系统,低压主干线通常就可以只放四芯电缆、把(金属)电缆桥架当成PE线吗???!!!...查看详情

    用户:muyuyao 浏览量:1503 时间:2015-10-25
  • 本帖最后由 muyuyao 于 2016-2-3 16:18 编辑 请无影、fitman、北方郎 等等 版主解答------ 1、什么情况下,金属电缆桥架内部还必须设计、安装通长接地扁钢???!!! 2、其作用是什么???!!! 3、其依据是哪些规范条文???!!! 4、其能完全代替TN-S系统主干线电缆中的PE线吗???!!! 5、其规格该如何选择???!!! 6、如何进行安装???!!!...查看详情

    用户:muyuyao 浏览量:5950 时间:2015-10-25
  • 天正电气图片1

    本帖最后由 a024015 于 2015-10-21 21:36 编辑 为什么新版天正,在创建桥架时提示这个?怎么处理? 只能创建300*100的桥架,而且,创建的桥架无法修改尺寸。 也无法生成弯头。 5385047...查看详情

    用户:a024015 浏览量:979 时间:2015-10-21
  • 本帖最后由 苯笨 于 2015-10-30 08:41 编辑 桥架截面积计算5382786 5382786...查看详情

    用户:苯笨 浏览量:3489 时间:2015-10-16
  • 暖通工程施工图片1

    此处镀锌管位置比桥架高出20公分左右,但是错位。监理老咬着规范不放叫改,综合管网那么多条管,肯定有个别有这种错误,大家说我有没有必要改。 5382579...查看详情

    用户:co1440463653849 浏览量:2279 时间:2015-10-15
  • 供配电技术图片1

    桥架安装主控项目 金属电缆桥架及支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,而必须符合下列规定: 1、金属电缆桥架及其支架全长不应小于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。 2、非镀锌金属电缆桥架间连接板的两端应跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2。 3、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。...查看详情

    用户:ac—米兰 浏览量:17502 时间:2015-10-15
  • 我们在设计和施工的时候,厂区电缆桥架内会通长敷设一根镀锌扁钢,扁钢进入配电室后继续沿电缆沟敷设,并与配电室内等电位接地扁钢接在一起,扁钢另一头在厂区里接到哪里?我没有注意到,有没有大神帮忙深刻解释一下这么做的作用?谢谢了...查看详情

    用户:东城夜雨 浏览量:54313 时间:2015-10-15
  • 天正电气2014做双层桥架的时候吊架怎么设置为双层。...查看详情

    用户:gjx6581 浏览量:1897 时间:2015-10-15
  • 供配电技术图片1

    竖井电缆桥架孔洞防火封堵 做法示例 5382997图1 电缆桥架穿楼板防火板封堵1-耐火隔板 2-防火堵料(防火泥) 3-支架 4-矿棉或玻璃纤维 5-耐火板或钢板 6-防火涂料 5383000 图2 俯视图 5383001 图3 桥架外防火效果 5383002 图4 桥架顶板防火效果 5383003图5 电缆竖井无机堵料防火封堵1-轻质膨胀型有机防火堵料(防火包) 2-柔性有机防火堵料(防火泥)...查看详情

    用户:ac—米兰 浏览量:69123 时间:2015-10-13
  • 各位大侠好:求助+讨论 1、爆炸危险场所使用梯级式电缆桥架是否允许、是否合适。规范是否有明确规定。 2、爆炸和火灾危险场所从防火角度考虑,用梯级还是用托盘(槽式),那个更合适....查看详情

    用户:dongjiange3553 浏览量:5217 时间:2015-10-12