距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线基坑设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与基坑设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
1 工程概况及水文地质条件 1.1 工程概况 本工程建设场地位于北京市顺义区某会展项目。本次雨水调蓄池的基坑支护工程共4处(4~7号雨水调蓄池),支护深度为5.50~7.60m。4号、5号雨水调蓄池周边存在既有临时建筑及临时管线;6号、7号雨水调蓄池周边平坦,无重要建筑物及地下管线,环境简单。 1.2 水文地质条件 根据勘察报告,初勘期间(2021年3月下旬)于场地最大勘探深度(...查看详情
深基坑的设计和施工应满足哪些具体要求?...查看详情
基坑回填的施工方法和注意事项有哪些?...查看详情
深基坑安全技术的具体规范是什么,具体规范编号是多少?...查看详情
基坑支护中土钉作业应套用哪个定额进行计价?...查看详情
基坑支护设计应由哪个单位负责,设计单位还是勘察单位,为什么?...查看详情
《建筑基坑工程技术规范dbj04/t306-2014》主要规定了哪些内容,其在基坑工程设计、施工和监测中的应用有哪些?...查看详情
4 典型问题及处理措施 4.1 基坑加深导致支护桩配筋和稳定性不够基坑加深2m后桩后土压力大幅加大,支护桩的弯矩加大,同时支护桩的嵌固深度从原来的6~7m降为4~5m,支护桩的稳定性降低;老桩已经施工,施工新桩造价高且占用地下室的空间,不可取,于是支护结构需在满足老桩配筋和嵌固深度的情况下进行 设计。 基坑加深后,基坑深度16.75m,一般情况下采用1.2m桩,支护桩的配筋和嵌固深度足够,2...查看详情
基坑支护结构为临时结构,使用期限为1年,一般不超过2年。而在工程建设过程中,偶尔会出现设计调整、建设方资金不足、合同纠纷等原因导致深基坑长时间搁置,其支护结构长期处于超期限使用状态,对基坑自身及周围建筑、管线等构成了潜在的威胁,严重影响人民的生命财产安全。基坑超期限使用,给基坑的使用、设计、加固带来新的挑战。如何有效地评价超期基坑的稳定性,控制基坑超期使用的风险,避免基坑回填再开挖的巨大浪费,成为...查看详情
1 基坑支护常见形式 基坑支护是为保护地下主体结构施工和基坑周边环境安全而采用的临时性支挡、加固、保护与地下水控制的措施,包括支挡式结构、土钉墙、重力式水泥土墙和放坡。 1.1 支挡式结构 支挡式结构是指以排桩、地下连续墙和锚杆或者内支撑等形式构成的一种复合式支护措施,可分为锚拉式结构、支撑式结构、悬臂式结构、双排桩以及支护结构与主体结构结合的逆作法等形式,适用于结构安全等级为一、...查看详情
1 工程概况 本工程位于上海,采用全地下污水处理设施。本工程基坑最大开挖深度约15.80m,基坑总开挖面积约26510m 2 。 基坑周围环境复杂,基坑北侧为应急码头,距离基坑约22.8m。基坑东侧为盐铁河,距离基坑约53.2m。基坑南侧为加药间,钢混凝土框架结构,基础采用预制管桩,桩径400mm,距离基坑约16.4m,距离现状蕴藻浜约92.3m。 基坑西侧为污泥深...查看详情
为提升房屋建筑领域绿色施工水平,强化建筑工地扬尘管控,发挥重点项目示范引领作用,5月21日,由石家庄市住建局主办、中建八局承办的全市 基坑气膜技术 应用现场观摩会,在河北医科大学第一医院精神卫生综合楼项目现场召开。 在 项目现场,整个基坑完全被 P类膜材笼罩,形成是一个巨大的“保护罩”, 基坑气膜可阻绝 95% ...查看详情
某深基坑施工突遭侧壁管涌,浑浊泥水喷涌而出,水位急速上涨。 现场工程师当机立断,一套高压旋喷桩“精准封堵”组合拳,48小时内化险为夷。 基坑支护结构一旦发生渗漏涌水,轻则延误工期、增加成本,重则导致支护失效、周边建筑沉降甚至坍塌,后果不堪设想!迅速、精准、有效的封堵是抢险成败的关键。 高压旋喷桩技术,凭借其灵活高效、适应性强、加固效果可靠的特点,成为封堵此类险情的“利器”。 ...查看详情
每一次挖掘,都如履薄冰;每一次支撑,都关乎城市动脉的平稳跳动。 临近运营地铁隧道的深基坑施工,是城市地下空间开发中的“硬骨头”。隧道结构对变形极其敏感,微小的扰动都可能引发轨道变形、影响行车安全。如何在保障地铁“零中断”的前提下完成开挖? “微扰动”土方开挖与支撑技术是唯一解方 。这不仅需要严谨的方案,更需要精细到毫米级的现场执行力。 一、 前期准备:精准预控是基石 超...查看详情
为什么在基坑结构建模时,已经建立了钢支撑,视图也显示,别人5.0版本,选完剖面,截面可以显示钢支撑,但是在8.0中不显示钢支撑,计算结果也是悬臂状态,...查看详情
源自丨石家庄市住房和城乡建设局、中建八局 为提升房屋建筑领域绿色施工水平,强化建筑工地扬尘管控,发挥重点项目示范引领作用,5月21日,由石家庄市住建局主办、中建八局承办的全市 基坑气膜技术 应用现场观摩会,在河北医科大学第一医院精神卫生综合楼项目现场召开。 在 项目现场,整个基坑完全被 P类膜材笼罩,形成是一个巨大的“...查看详情
各位奋战在基坑工程一线的同仁们,今天想跟大家聊一个极其凶险却又极易被忽视的信号——监测曲线上那抹看似平静的“ 死亡微笑 ”。这不是危言耸听,当你的支护桩(墙)顶部水平位移-时间曲线,突然从之前的稳定或缓慢变化,转变为一段 平缓甚至略微下凹的弧线 ,形似“微笑”,这往往是支护体系即将发生灾难性失稳的最后警告!它代表着支护结构后的土体已发生显著塑性变形,甚至局部已形成滑裂面,支...查看详情
大家好,我是一个在工程一线摸爬滚打十多年的公众号原创作者。今天,咱们聊聊一个现场常见的惊魂时刻:桥梁承台基坑底板刚浇筑完,侧壁突然冒出不明的渗水,水质浑浊还带着泥砂!这可不是小事——万一是管涌前兆,轻则返工延误工期,重则引发坍塌事故,让“千里之堤溃于蚁穴”。别慌,我这就结合最新技术规范和实操经验,手把手教你快速鉴别真伪,并给出每一步的防患措施。文章全是干货,语言接地气,专为现场兄弟设计。记住,安全...查看详情
在当前建筑行业蓬勃发展的态势下,基坑支护作为岩土与勘察专业的关键技术领域,其重要性日益凸显。随着城市建设的不断推进,基坑工程的规模与难度持续提升,对专业技术人员的综合能力要求也愈发严苛。无论是初涉基坑支护领域的新人,还是期望进一步提升专业技能的从业者,都面临着知识更新与技能提升的迫切需求。然而,基坑支护知识体系繁杂,涵盖力学分析、结构设计、软件应用等多方面内容,自学过程中往往会遭遇诸多困惑与难题。...查看详情
1 工程概况 1.1 地质概况 项目区间所处地质单元拟属冲海积平原地貌单元,第四系覆盖层厚度相对较厚,约为55~60m,主要为表层人工填土层,浅部冲海积的砂质粉土、粉砂,中部为海积的淤泥质土、冲湖积粘性土层。典型地层岩芯情况如图1所示。 图1 淤泥质粉质粘土典型岩芯 淤泥质粉质粘土为本场地主要软弱层,具有厚度大、天然含水量不小于液限、天然孔隙比不小于1.0、压缩性高...查看详情