我现在手头上有个工程,医院,24层,我做装修电气设计。 原土建电气设有柴油发电机,他认为该柴油发电机可以在15s内启动并供电,故应急照明均未设蓄电池浮冲电源。 一开始我要求应急照明加上浮冲电源,但是甲方为了节省投资,要求取消,况且原土建电气也没加。 我翻阅了民规(JGJ/T16-92)3.1.9.2,如果柴油发电机可以达到15s的话,确实是可以取消浮冲电源。 但是据我所知,柴油发电机一般很难在15...查看详情
一类高层建筑或建筑群,那些情况需要设应急柴油发电机组,那些不需要?...查看详情
在工程发现,11KW的启闭机启动量,40KW的柴油发电机不能拖动,(启闭机直接启动)请教各位,如何计算柴油发电机与电动机的匹配性?...查看详情
本厂区有一路独立的10KV电缆供电,10KVA内有3台变压器,消防设备安二级负荷设计,总用电容量100KW左右!有必要要设柴油发电机吗?如采用柴油发电机作备用电源,消防设备(如消防泵,消防电梯,应急照明、防火卷帘)末端还需双电源切换吗?...查看详情
哪位有6350kW柴油发电机的技术参数 短路阻抗等数据 谢谢!...查看详情
本人在设计地下室通风中,遇到柴油发电机房的通风尚有疑问,请哪位高手提供一图纸供参考,谢谢!...查看详情
因本人没有搞过发电机组的自动控制,如果那位师兄有80KW柴油发电机组的自动控制原理图,请赐教!...查看详情
我厂有四台柴油发电机,两台560KW,两台280KW,现在打算并网运行,向三段380V母线供电.请问这样能不能并网,并网又如何设计,用什么样的设备最可靠最节约.请请大家多多给予援手....查看详情
各位, 现有一棘手问题,某地欲安装一柴油发电机(1650KW),但由于机房距配电室约200米,因此考虑减少线路损耗,欲采用发电机出来先升压再降压的方法。有谁从事过此类项目,望赐教。升压需要几面柜子?降压需要几面柜子?如何与市电的低压侧连锁?急!急!急!...查看详情
一路来自变电所,一路来自柴油发电机,可以算二路电源供电吗?供电给一级负荷。...查看详情
二台柴油发电机怎样并网发电求电路原理图...查看详情
多年前曾看到过星级酒店设施标准,印象中四星以上就要求设柴油发电机组。 我正准备设计一酒店,苦于找不到此方面的规范,请问各位什么地方能找到,多谢了!...查看详情
一高层设置100kw柴油发电机房,还要储油间吗?...查看详情
一高层建筑,柴油发电机房与高低压配电室设在地下室.由于平面布局的限制,柴油发电机房只能与与高低压配电室相邻,且柴油发电机房的第二出口开向低压配电室. 不知这样做好不好?有没有明文规定不允许这样做? 请指教,谢谢!...查看详情
高层办公楼,两路10KV独立市电,设柴油发电机供一级负荷及重要负荷备用,请问发电机容量是否应该计入应急照明负荷?...查看详情
各位前辈同仁有没有做过开式循环柴油发电机组? 怎么做法?要注意些什么? 最好有图纸上穿,谢谢各位了!...查看详情
请教各位高手:法国西电(sdmo)、英国戴尔、英国威尔信柴油发电机,哪一种的性价比最好,价格最高?工厂里用哪一个品牌最好?这几种品牌有没有国产组装的?...查看详情
讨论:有双路10KV高压供电,低压侧母线分段设母联,另外柴油发电机引出应急母线,这样的写字楼应急照明还有必要设蓄电池吗?你是怎么做的呢? 1.不设;理由:双路正常供电电源加应急柴油发电机供电,已能满足应急照明供电要求;加蓄电池不是浪费吗; 2.要设,理由:柴油发电机启动时间不大于15秒,无法满足应急照明立即起动的要求;而蓄电池切换供电的时间不到1秒;...查看详情
500KW柴油的发电机的占地面积为多大比较合适? 存油库该放在何处较合适?应该注意那些问题? 请指教?...查看详情
紧急求助600KW柴油发电机图纸?哪位有请上传,多谢!另外多大容量需35KV供电,不能用10KV。...查看详情