小区临电用柴油发电机,请问怎样选择柴油机的功率??有没有什么选择公式或经验可参考!!!谢谢!!!...查看详情
我有一个工程,小区,11层高层,小区下面是一大片地下室。我计算得出变压器为4x800kVA,照估算,柴油发电机应该大概就是:4x800x0.2=640kVA,但是我按照民规6.1.2.3的条文说明里提供的计算公式,竟然算出要1000kVA的柴油发电机!!太夸张了,请大家提出意见,也许我公式中的取值不正确。 负荷如下: 消火栓泵:60kW 喷淋泵:30kW 电梯:18x15=270kW 双速(排烟)...查看详情
请问具体规范是那个?...查看详情
建筑电气选型必备产品之——变压器、电源类作为备用电源的“柴油发电机组”,欢迎对本站电子样本频道变压器、电源类“柴油发电机组”产品进行点评。在通过电子样本获得最新产品技术与信息的同时,您的意见和建议对于企业、别人的选型选购参考都很重要!...查看详情
如题,200KW柴油发电机可以带2台90KW电动机吗? 请各位老师帮我解答一下吧,我心里没底啊! 在此我先谢谢大家了!...查看详情
我做的一个小区设计,将消防负荷和平时的保证负荷用一台变压器带,配备一台柴油发电机作为备用电源。 两个电源带的负荷是一样的,变压器为800kVA,负荷率为83.2%,但是我选柴油发电机时,按照民规第六章条文说明里提供的选型公式进行计算,竟然要1000kVA的柴油发电机!! 请高手帮看看我问题出在什么地方??? 附件里是计算表。...查看详情
柴油发电机房需单独作为一个防火分区的依据在哪里? 因为之前好象见过这一条,现在想不起来在哪了?...查看详情
有些图纸上看到,柴油发电机房的气瓶间是做什么用的?...查看详情
问柴油发电机底下有没有电缆沟啊?...查看详情
我在“电气减灾”版发了一个柴油发电机容量选择的贴子,求助本版的各位大侠有空帮忙看一下。 谢谢! http://co.163.com/forum/content/221_313608_1.htm...查看详情
有个工程甲方要做柴油发电机组作备用电源,我没做过这个,同时我们这个行业很少做柴油机组电站的,有没有人有做柴油发电机房的经验阿,教教我,谢谢啦! 最好能有个参考的文件看看,还有那些个计算是怎么回事?有什么参考书吗?厂家来做行吗?...查看详情
柴油发电机(250KW)停机后仍继续怠速运行不停止? 柴油发电机(250KW)试机十分钟停机后仍继续怠速运行,不停止.但是将开关再打到运行位后,运行一会儿接着再停机,则可停.反复好几次都是这样.请各位指点迷津!!...查看详情
中小型柴油发电机安装问题:对防震有何具体要求?是否要建防震沟...查看详情
为了启动60KW的消防泵(星三角启动),选择柴油发电机容量为150KW,另外还有将近15KW的应急常用负荷。消防泵只有在发生火灾的时候使用,平时普通断电是只有15KW的负载,这样负载率只有10%,而柴油发电机的负载率要求一般不能小于30%。那么这样会对柴油发电机造成什么样的影响呢...查看详情
柴油发电机组作为常用电源时需要加电容柜进行无功功率补偿吗?...查看详情
两路10kv进线经两台变压器并列运行,中间设联络,两头设低压集中补偿,每个变压器补偿450kvar,各设主辅两个柜子。有一个柴油发电机作为备用电源,与市电联锁,在中间联络处接入系统。柴油机利用变压器补偿柜进行补偿,补偿容量为450kvar。审图的老先生说补偿柜的功率因数表是有利用变压器出线的电流互感器的,中间接入油机的话造成两端的电流互感器都测不准油机总电流,从而影响功率因数表读数,继而影响自动补...查看详情
给位前辈们,本人急需自动化柴油发电机组通用技术条件GB/T 12786-1991。请大虾们上传吧,谢谢。...查看详情
各位大虾,柴油发电机是否需要电容补偿?...查看详情
箱变、柴油发电机房边一空房,拟建30-50人就餐的灶间,使用液化气罐,怕建完有人说不可,问设计院,也无明确答复,哪位知道这方面是如何规定的吗?需要向何部门申请? 1659280...查看详情