本专题为土木在线预应力设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与预应力设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
30米箱梁两端张拉完成后(控制力达到),两端计算的实际伸长量已经达到理论伸长值且在±6%范围内,但由于油泵原因,两个千斤顶活塞伸长相差比较大,这样符合技术规范要求么? 据我所查的(《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011)7.12.2第1款规定“各千斤顶之间同步张拉力的允许误差为±2%”。) 并没有提到伸长同步这一块…所以想请问规范有没有要求张拉时两端伸长同步?并且同步的允许误差是多...查看详情