距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线吊车设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与吊车设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
如题!...查看详情
23米宽,6米柱距,9米高柱、6米吊车高。请问各位高手柱的大小和配筋。谢谢了!...查看详情
门刚厂房设计中,吊车横向水平荷载Tk,T在计算吊车梁和刚架时取值不同么?或者说作用在吊车梁上的最大横向水平荷载Tmax,与作用在刚架上的最大横向水平荷载Tmax不一样么?本人是刚接触钢结构,希望各位高手赐教!...查看详情
前几天在基础论坛里看到了一个关于轻刚结构5吨吊加大到20吨的问题,他问的是基础能不能承受的了,现在由他我又想到一个新问题: 假如基础能承受的了,再咱们结构上加固钢柱,吊车梁以及支撑,再满足20吨吊的情况下,什么方法比较方便适用. 这是我的突发其想,请大家讨论一下 ...查看详情
请问门式刚架中20T吊车有何构造要求?...查看详情
我是一个新手,最近做这方面的设计,需要这样的一个版本参考,谢谢大家了,我的邮箱是yiyilong@163.com 也可以加我QQ:94190804. 谢谢大家救急呀...查看详情
本人看以前的厂房图纸,发现给吊车配电的保护电器是铁壳开关。看到的一些实际的工程,也是用 铁壳开关配电,并且是明装的。我工作六年了,基本没接触过铁壳开关的资料,给我的感觉就是这东西已经被淘汰了。 我想请教各位: 1 铁壳开关的作用是什么,它是否有过负荷或短路保护的功能?还是有其它的作用? 2 现在给吊车配电可否用空开,或者空开和隔离开关组合? 3 可否将箱子暗装在墙内? 还有一个与铁壳开关无关的问题...查看详情
小弟第一次接触厂房,现有个层搞8M,长63宽18M的单层厂房 ,照明考虑怎么做? 中间横向有个3吨的吊车,功率怎么估算? 怎么配电? 看过些资料 ,滑触线是什么样的概念. 请大家详细指点 谢谢...查看详情
我是新手,让各位见笑了,请问15/5T的吊车高度在哪里可以查到。请各位赐教,谢谢!...查看详情
假如一个30吨的吊车,主钩电机大概要多少KW,怎样推算...查看详情
我第一次左有吊车的框架结构,不知道有哪些是必须注意的。特向各位前辈咨询...查看详情
在给定的区域范围内,应该如何正确确定其尺寸,柱矩?...查看详情
27024...查看详情
厂房里有有轨吊车,无人驾驶,不知如何配线,如果用滑触线,滑触线应该是不绝缘的吧,那不是很危险,...查看详情
21440...查看详情
见图 是不是吊车太高了点 灯怎么放啊 1624387...查看详情
急请教首层8米高的电子厂(有吊车梁)如何做照明???是做大型广照灯,还是做荧光灯带好??希望大虾给给意见。...查看详情
由于刚到一个新公司报到,该公司的吊车经常出现故障,小弟想看看电路图为方便以后修理,可没有只好求助大家了。...查看详情