天加水冷涡旋式冷水机组,制冷量从68.8kW 到344kW 可选,机组型号从TWS-201 到 TWS-205,机组采用模块化设计,可根据冷量需要随意组合。本系列产品可匹配天加室内末端 空气处理设备,如变风量空气处理机组、空调箱、风机盘管机组,以满足用户任何使用面积 及不同使用场所的需要。...查看详情
冷水机组的高温跳机的问题? 遇到过好几个工程夏天最热的时候发生高温跳机现象,产生的原因很多比如:甲方使用空调的时候把门窗大部分打开了。甲方增加使用面积,增加末端的数量,未增加主机的数量。 表现为冷冻水回水温度过高 (20°C),冷却水的温差达到6°C,并且水温较高,冷水机的蒸压压力和冷凝压力都过高,最后变成机组高压保护跳机。 现在回过头想想,当初配冷却水水泵和水塔都按照回水7°来配的,所以现实中只...查看详情
在约克的YS手册中说道:压力差过高会导致蒸发器中的液位过低。对这一句话如何理解?注意:是约克的YS满液机组,节流是可变节流孔板。...查看详情
满液式冷水机组多机头公用一个系统的回油系统如何设计?我指的是多台压缩机公用一个蒸发器和一个冷凝器,其回油系统如何设计?就像顿汉布什一样。但是目前有些厂商的图纸我看了很简单。不像顿汉布什这么复杂。不知道如何办到?顿汉布什的机器有时候回油问题也蛮多,特别是负荷变化比较大的时候。请大家谈谈高见!...查看详情